Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    Dufer está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2015
    Ubicación
    Cabezarrubias del Puerto
    Mensajes
    1

    Predeterminado Problema con caldera omega hydro bronpi, alarma 6

    Hola, soy nuevo en esto y espero explicarme bien, y que alguien me pueda ayudar
    Tengo una caldera de pellets Omega Hydro bronpi desde hace 3 años, desde hace unos 2 meses tengo problemas ya que sale alarma 6 (falta pellets) y se apaga, sin embargo el quemador esta lleno de pellets.
    He observado que cuando hace una "limpieza de quemador" se apaga y sigue cargando pellets pero claro ya no se quema.
    El instalador ya la ha revisado varias veces pero no soluciona el problema, cada vez pasa con más frecuencia.
    Alguien me puede decir que puede fallar, además del instalador.
    Gracias.
    Saludos.

  2. #2
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    1.496

    Predeterminado Re: Problema con caldera omega hydro bronpi, alarma 6

    Me juré que jamás ayudaría a nadie que tenga esta marca.
    Sin embargo me da pena y creo que aquí habrá alguien que quiera ayudarte.

    Está claro que son sensores o placa.

    Es una caldera bastante mala, siento decírtelo así, y es mejor que estés preparado porque conozco varios que a partir del 2 o 3 año de vida es un no parar de alarmas.

    Ya de entrada deberías comprobar los sensores y si no, placa nueva.

    Saludos.

  3. #3
    Bio-rodeiro está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2015
    Ubicación
    Rodeiro
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: Problema con caldera omega hydro bronpi, alarma 6

    Buenos días soy instalador de Bronpi y a mi parecer y dada mi experiencia , el problema puede ser por falta de mantenimiento (limpieza conductos, sacar el extractor de humos etc, esto puede hacer que la caldera se ahogue. Este mantenimiento debe realizarlo un. Sat autorizado, ya que si se la limpia cualquier instalador puede dejar algún paso sin hacer (sacar extractor de humos, limpieza registro caldera, limpieza tubulares, limpieza chimenea y revisión de todas las conexiones). O bien por otro lado si tienes demasiado tiro puede se apagar durante la limpieza por lo que tendrá el técnico que regular las revoluciones del extractor en fase de limpieza.
    Espero que le sea de ayuda.

    Un saludo