Resultados 1 al 4 de 4
- 08/02/2015, 23:00 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- nov 2014
- Ubicación
- El Escorial
- Mensajes
- 13
ACS tarda demasiado en calentarse
Hola,
Os escribo porque tengo un problema con mi instalación de calefacción y me
gustaría saber si algún experto podría decirme si este problema es descabellado
de arreglar o no. Estos son los datos de mi instalación:
Se trata de un chalet de unos 250m2 en una planta, que se calienta usando suelo
radiante, con dos termostatos de zona que suelen estar a unos 20 grados. La
calefacción usa una caldera ecoforest cantina súper de 29Kw. La caldera está
conectada a un depósito de inercia de 300L por un lado, y por otro a un recien
instalado depósito de ACS de 150L. Cada depósito está conectado a la caldera
por medio de una bomba electrónica. Cada bomba, se controla con un termostato
por inmersión en cada depósito. El depósito de ACS tiene prioridad sobre el de
inercia. Es decir, si la temperatura del agua del depósito de ACS baja de la
temperatura indicada en el termostato, la bomba que conecta el depósito de ACS
con la caldera se activa. No sé si tiene algo que ver, pero el depósito de ACS
se encuentra más alejado de la caldera que el de inercia. Es decir, se
encuentra la caldera, a su derecha el de inercia, y a la derecha de este el de
ACS.
Pues bien, el problema es el siguiente: el depósito de inercia, a pesar de
tener el doble de capacidad que el de ACS, tarda muchísimo menos tiempo en
calentarse que el de ACS. Nos ocurre que, si por ejemplo la temperatura
del agua del ACS a la salida del depósito es de 60 grados, en dos duchas se
queda en 20 grados a pesar de que se active su bomba electrónica.
Parece como que el ACS no demanda calor suficiente de la caldera. De hecho nos
ocurre que, si el único demandando agua caliente de la caldera es el ACS, la
caldera llega a pararse por standby porque la temperatura de la caldera sube y
sube, y aunque el agua del ACS se calienta, lo hace muy despacio y la caldera
termina llegando al standby.
Nos han intentado solucionar el problema cambiando el depósito de ACS que
había, porque pensaba que el serpentín podía estar obstruido. Pero el problema
sigue ahí. No sabemos si puede ser un problema de que la bomba del depósito de
ACS sea insuficiente o qué...
Calentar el depósito de ACS de 150L de 20 a 60 grados lleva más de una hora y media. (estando la
caldera configurada a 65 grados de temperatura de corte, y nivel 7 de caída de
pellets). Es esto normal?
A ver si alguien nos puede ayudar. Muchas gracias!
-
- 08/02/2015, 23:07 #2Baneado
- Fecha de ingreso
- oct 2014
- Ubicación
- Mora (Toledo)
- Mensajes
- 251
Re: ACS tarda demasiado en calentarse
Buenas noches.
Al tener DI, por que no calientas el ACS desde el DI en vez de desde la caldera? Sin priorizar nada. Piensa que el ACS te robara solo unos 2kw, pero si esta conectado directamente a caldera y lo priorizar, efectivamente tarda mucho y la caldera parara mucho. Y si de paso colocas una termostatica en la salida del ACS, conseguirás que este te dure mas.
http:\\www.coalcerenovables.com
Pasión por la biomasa.
- 08/02/2015, 23:17 #3Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2013
- Ubicación
- Collbatò
- Mensajes
- 337
Re: ACS tarda demasiado en calentarse
Al arrancar la bomba que alimenta el acs alguna electrovalvula cierra el paso del de inercia? Podria ser que la bomba aspire el agua del DI antes que de la caldera,el agua siempre va a lo facil, de ahi que quizas tambien se pare la caldera, si no hay esa valvula y tienes una manual prueba a cerrarla cuando demande el acs a ver si notas algo.
El acs si se enfria tan rapido comprueba salida agua caliente arriba y entrada agua fria abajo idem las del serpentin ,para ganar litros termostatica a 45 grados a la salida del acs así ganas litros y no escaldas a nadie.
A ver si consigues que funcione un saludo.
- 08/02/2015, 23:31 #4Forero Junior
- Fecha de ingreso
- nov 2014
- Ubicación
- El Escorial
- Mensajes
- 13
Re: ACS tarda demasiado en calentarse
Hola!
No, ninguna electroválvula cierra el paso al de inercia. Una cosa que he probado es poner a 0 el termostato del de inercia, de tal forma que su bomba no se active y la única bomba funcionando sea la del ACS. El problema así se agrava: el ACS no demanda suficiente calor a la caldera, y esta se apaga por standby. Es decir, digamos que el de inercia me interesa que esté activado siempre hoy por hoy, porque es el que hace que la caldera no se apague por standby.
Mi problema es que la casa no es mía, y la reparación depende de mis caseros, por lo que aunque os agradezco las sugerencias de arreglo, mis caseros querrán la solución más económica. Pero bueno, yo mientras pueda llenar la bañera de una sola vez (ahora tengo que llenarla a la mitad, esperar una hora a que se vuelva a calentar el termo, y seguir llenándola), me conformo.
De todos modos, por lo que decís, entiendo que el funcionamiento de mi instalación no es correcto, y debería poder arreglarse de una forma u otra, verdad?
Gracias!