    Predeterminado es malo trabajar a bajas temperatura

    bueno keria preguntaros si con una instalacion de hidroestufa de pellet bien balanceada con su valvula anticondensados ,temperatura de humos por encima de 100c ,en todo momento ,es aconsejable trabajar a 60c de impulsion por motivos de demanda (sobredimensionada por inesperto) .

  2. #2
    Avatar de BioEfusion
    BioEfusion está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2014
    Ubicación
    SALAMANCA
    Mensajes
    1.864
    Entradas de blog
    5

    Predeterminado Re: es malo trabajar a bajas temperatura

    La valvula anticondensados normalmente viene tarada a 55 ºC, por lo que hacer trabajar la bomba a partir de 60 ºC no es mala idea, mas bien seria lo correcto.

    Inclusive si la instalacion no es idonea en dimensiones de tuberia o distancia, existe la posibilidad de no trabajar con valvula anticondensados, aunque es mucho mas segura, pero regulando la bomba a esa temperatura podria funcionar sin problemas y sin condensar, sobre todo en termoestufas, en calderas con mas agua ya seria menos recomendable
    Antonio Fuentes Martin.