Resultados 1 al 9 de 9
  1. #1
    maigler está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2012
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    18

    Predeterminado Vaso expansión vacio

    Hola a todos, el año pasado instale una caldera de biomasa (policombustible, pellet, hueso, etc), y el caso es que todo va bastante bien (creo), pero lo que me preocupa es que el vaso de expansión esta vacio de agua, esta instalado justo a la entrada de agua fria al circuito, despues de la valvula de llenado y la valvula reguladora de presión, pero lo muevo y este se nota que esta vacio, no así el que tengo en es interacumulador que aún siendo mas pequeño pesa bastante.

    Como supongo que esto no es normal, ¿como lo lleno?, ¿tengo que vaciar el circuito para quitarlo y llenarlo?.

    Otro problema que tengo es que se suele formar una cantidad excesiva de aire en el circuito secundario (radiadores) he instalado purgadores automáticos en el piso superior que es donde mas aire se forma, pero aún asi se sique acumulando mucho, y cada dos diías tengo que purgar manualmente. Hay instalado un purgador automático a la salida de agua en la caldera al circuito.

    ¿que solución le puedo aplicar?

    Gracias.

  2. #2
    gerar20 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Ubicación
    tudela
    Mensajes
    116

    Predeterminado Re: Vaso expansión vacio

    Cita Iniciado por maigler Ver mensaje
    Hola a todos, el año pasado instale una caldera de biomasa (policombustible, pellet, hueso, etc), y el caso es que todo va bastante bien (creo), pero lo que me preocupa es que el vaso de expansión esta vacio de agua, esta instalado justo a la entrada de agua fria al circuito, despues de la valvula de llenado y la valvula reguladora de presión, pero lo muevo y este se nota que esta vacio, no así el que tengo en es interacumulador que aún siendo mas pequeño pesa bastante.

    Como supongo que esto no es normal, ¿como lo lleno?, ¿tengo que vaciar el circuito para quitarlo y llenarlo?.

    Otro problema que tengo es que se suele formar una cantidad excesiva de aire en el circuito secundario (radiadores) he instalado purgadores automáticos en el piso superior que es donde mas aire se forma, pero aún asi se sique acumulando mucho, y cada dos diías tengo que purgar manualmente. Hay instalado un purgador automático a la salida de agua en la caldera al circuito.

    ¿que solución le puedo aplicar?

    Gracias.
    hola.
    los vasos de expansion tienen que estar llenos, pero de aire. a si que, el que pesa mucho estara roto, y el que pesa poco es el que esta bien.para ver su carga, la instalacion debe estar sin presion y utilizar un manometro (de bici) y verificar su presion por la valvula. si hay que recargar aire (no es lo ideal) es mejor hacerlo con la llave de vaciado abierta y un hinchador de ruedas bici. una presion buena es entre 0.75 y 1 bar (dependiendo del fabricante).
    para el aire en la instalacion existen aditivos, pero creo que tu instalacion lo genera por trabajar a alta temperatura, por que el aire suele ser un incordio el primer año.
    un saludo

  3. #3
    kuman está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2014
    Ubicación
    valladolid
    Mensajes
    35

    Predeterminado Re: Vaso expansión vacio

    ¿No tendras alguna tuberia que pase a una cota superior que los purgadores de los radiadores? y si tienes tarima cuidado con los purgadores automaticos porque pueden fallar.

  4. #4
    maigler está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2012
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: Vaso expansión vacio

    Gracias Gerar20 y Kuman, creo que los vasos deben de estar llenos de agua en la cámara destinada a ello y en la otra separada con membrana debe de haber aire o gas, pero el caso es que el mio no hay nada de agua, no se ha llenado nada el solo al conectarlo al circuito, cosa que como comente en la consulta anterior si ocurrio con el vaso del interacumulador. Lo que preguntaba es ¿si se llenan solos al llenar el circuito, o hay que llanarlos manualmente antes de conectarlos a este?.

    Por otra parte, lo del aire en el circuito (radiadores), no hay ninguna tuberia sobre el nivel de los purgadores mas altos, y pense que era debido al aire del vaso de expansión que al ir llenandose de agua pasaba al circuito, cosa que no es así, y lo de los purgadores lo he tenido en cuenta pues los tengo cerrados y solo abiertos en los aseos.

    Gracias de nuevo.

  5. #5
    Carabela está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    En España
    Mensajes
    431

    Predeterminado Re: Vaso expansión vacio

    Pues si quieres llenarlos de agua pincha el condón que llevan y así los tendras llenos

  6. #6
    maigler está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2012
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: Vaso expansión vacio

    Lo siento Carabela, pero no te puedo agradecer nada referente a tu respuesta, pues a respuestas absurdas oidos sordos.
    Según el principio de funcionamiento de los vasos de expansión, estos disponen de dos cámaras separadas por una menbrana de elastomero (goma), una de estas cámaras estaría llena de nitrogeno o aire, y la otra llena de tonterias de las que algunos dicen, que si no pinchamos el CONDÓN??? se queda tal cual.
    Y como es -de bien nacido ser agradecido-.
    "Gracias".
    Creo que esto puede ayudar a mas de uno.
    https://www.youtube.com/watch?v=sY3e6WD3qII

  7. #7
    Carabela está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    En España
    Mensajes
    431

    Predeterminado Re: Vaso expansión vacio

    Pues si sabes como funciona ¿por qué preguntas?
    A lo mejor es que tienes alguna duda
    Saludos

  8. #8
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Vaso expansión vacio

    Cita Iniciado por maigler Ver mensaje
    Hola a todos, el año pasado instale una caldera de biomasa (policombustible, pellet, hueso, etc), y el caso es que todo va bastante bien (creo), pero lo que me preocupa es que el vaso de expansión esta vacio de agua, esta instalado justo a la entrada de agua fria al circuito, despues de la valvula de llenado y la valvula reguladora de presión, pero lo muevo y este se nota que esta vacio, no así el que tengo en es interacumulador que aún siendo mas pequeño pesa bastante.

    Como supongo que esto no es normal, ¿como lo lleno?, ¿tengo que vaciar el circuito para quitarlo y llenarlo?.

    Otro problema que tengo es que se suele formar una cantidad excesiva de aire en el circuito secundario (radiadores) he instalado purgadores automáticos en el piso superior que es donde mas aire se forma, pero aún asi se sique acumulando mucho, y cada dos diías tengo que purgar manualmente. Hay instalado un purgador automático a la salida de agua en la caldera al circuito.

    ¿que solución le puedo aplicar?

    Gracias.
    Hola,
    Lo del vaso,como lo tienes instalado,suspendido?La conexion con el tubo es con un racor loco,con un machon,o una piesa que lleva una valvula antirretorno?
    El vaso a sido vacio desde el principio?
    El vaso se llena de agua cuando se llena el circuito hidraulico,no se puede llenar de agua el solo sin ser conectado al circuito hidraulico.Se puede llenar de aire manualmente,no de agua.
    Sobre lo de los radiadores no ce decirtelo habra que ver la instalacion entera.
    Pide al instalador que te instalo todo que venga y que te hecha un vistazo.

    Saludos.

  9. #9
    sergio04 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    En un lugar de la Mancha
    Mensajes
    255

    Predeterminado Re: Vaso expansión vacio

    Como bien dices debe de tener algo de agua en la parte donde la conexión, todo depende de si el circuito esta caliente o no. En frio puede que no tenga agua, pero lo dudo, pues al meter presión al circuito algo entrara, pero lo notaras muy vacio. Cuando se caliente la instalación notaras un aumento del peso al desplazarse el aumento del volumen del agua, debido a la dilatación de esta, al interior del vaso de expansión. Esta cantidad dependera del volumen total de agua e incremento de temperatura. El problema que puedes tener es por las bolsas de aire que se te forman, que pueden estar haciendo de vaso de expansión absorviendo esta dilatación. Prueba a purgar toda la instalación bien y despues a poner esta a la presión de servicio.

    Un saludo.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47