Resultados 1 al 7 de 7
- 18/11/2014, 08:56 #1Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2008
- Ubicación
- parla,madrid
- Mensajes
- 1.929
tuberia por dentro de la salida de humos
Hola a todos,
Miren,tengo un problemilla y queria pedirles ayuda.
De que se trata?
Tengo un cliente que tiene suelo radiante,chimenea de leña y demas cosas.La casa tiene sotano,planta baja,planta primera.En el sotano se instalara una chimenea de leña.La salida de humos pasara por la planta baja,y la primera antes de salir fuera en el tejado.
La salida de humos sera de acero inoxidable de doble pared que a su vez estara metida dentro de un tubo de acero galvanizado.Por el hueco que esta hecho en el forjado de las dos plantas se quiere pasar la salida de humos de la chimenea,las idas y retornos de los generales del suelo radiante y la tuberia de ACS,agua fria y recirculacion.En el sotano estaran las bombas para el suelo radiante y el deposito de ACS.
Lo que me preocupa es que el agua de los generales de suelo radiante suba de temperatura y que me entre en el suelo a mas de 55ºC.Si sube la temperatura en las tuberias de ACS,agua fria y recirculacion no me preocupa.
Aunque estas tuberias estarian aisladas no se si no me subira la temperatura.
Hasta ahora,en otros casos,por el hueco para la salida de humos de alguna caldera he pasado la tuberia de el sistema solar, pero en este caso no se si me subiria la temperatura o no.
Vosotros que me podeis decir?
Pongo fotos para que vereis mejor de que se trata.
Gracias.
-
-
Re: tuberia por dentro de la salida de humos
Buenas Doc:
Creo que nadie contesto este mensaje porque parece muy evidente.
El suelo radiante hay que ajustarlo para que este entre 40 a 45 ºC como mucho, si esta a 38 seria ideal, entonces es posible que cuando no se demande temperatura el agua que esta en la ida i retorno del suelo radiante te suba a 60 ºC, por ejemplo, pero una vez que se active la bomba y comience a recircular el agua a traves del suelo radiante, este agua volvera inmediatamente a la temperatura prefijada.
Es posible que le entre en un momento puntual el agua en el suelo a 60 ºC, pero no tienes que estar preocupado, nadie lo va a notar te lo puedo asegurar.
El suelo radiante puede funcionar a mas temperatura de agua, pero no tiene logica ya que pierde mucho rendimiento, por eso se tara a 40 ºC
- 19/11/2014, 18:31 #3Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2008
- Ubicación
- parla,madrid
- Mensajes
- 1.929
Re: tuberia por dentro de la salida de humos
Gracias ABADLO por contestar.Lo que me inquieta a mi es,si por estar cerca los generales del suelo radiante con el tubo galvanizado,los primeros no cogeran altas temperaturas.
Aunque hemos decidido que pongamos tuberia de Cu para los generales del suelo y aislarlos.
Estaria mejor en aislar estos tubos con lana de roca o de vidrio?
Gracias.
-
Re: tuberia por dentro de la salida de humos
Procura no mezclar tantos tipos de tuberias, sabes que cada metal tiene una electricidad ya sea positiva o negativa, si mezclas puede que un metal te absorba a otro y por lo tanto tengas corrosion temprano.
No tengas problemas por el calentamiento, es muy dificil que unos tubos aislados calienten a otros.
- 20/11/2014, 07:00 #5Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2008
- Ubicación
- parla,madrid
- Mensajes
- 1.929
Re: tuberia por dentro de la salida de humos
Gracias ABADLO.
El Cu solo se junta con el multicapa y, se pondra solo por el hueco de la chimenea para juntar las cajas de las chimeneas hasta el sotano.
Sobre aislamiento,que piensas,mejo lana o aislamiento normal de interiores?
Gracias.
Un saludo.
-
Re: tuberia por dentro de la salida de humos
Mejor lana por supuesto.
A veces lo mejor no es lo mas practico, y en este caso en particular con aislamiento de 9 mm, de espesor sera suficiente.
- 20/11/2014, 17:26 #7Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2008
- Ubicación
- parla,madrid
- Mensajes
- 1.929
Re: tuberia por dentro de la salida de humos
Muchas gracias por contestar.
Me has resuelto las dudas.
Gracias.
Un saludo.