Resultados 1 al 7 de 7
  1. #1
    cuibi está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2014
    Ubicación
    Ourense
    Mensajes
    2

    Predeterminado Debo instalar válvula de descarga termica?

    Hola ante todo daros las gracias por todo lo que me lleváis aportado ya.
    Mi pregunta es en relación con una chimenea calefactora que acabo de instalar, es una edilkamin idro 50, la propia chimenea incorpora un serpentín y una válvula térmica que actúa a los 97º, hoy hablando con el que me la vendió me dijo que a mayores debería instalar una de descarga térmica, estas por lo que veo actúan a 90º, con lo cual actuaria antes que la propia de la chimenea, descargando el circuito y al mismo tiempo, al tener llenado automático metiendo agua nueva en este. Por supuesto también he instalado la válvula de sobrepresión.
    Desde mi lógica me parecería bien si fuese al revés, serpentín a 90º descarga a 97º, por mas seguridad, pero si no, me parece que la diferencia de precio que pago por que lleve el serpentín, es dinero que estoy tirando.
    Por favor me podéis dar vuestra opinión.

    Muchas gracias

  2. #2
    tuercas está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    Catalunya
    Mensajes
    402

    Predeterminado Re: Debo instalar válvula de descarga termica?

    Según normativa, el fabricante homologa una máquina y es el que dictamina las medidas de seguridad que lleva incorporada la máquina y las que el instalador ha de añadir a la instalación. Según se refleja en el manual de instalación que ha de proveer junto a la máquina. Es el mismo caso por ejemplo con los vasos de expansión (o válvulas de seguridad); si la máquina lo lleva de serie, el fabricante no te obligará a poner uno externo y el instalador tampoco. Pero si no lo lleva incorporado, el fabricante te lo indicará y el instalador estará obligado a instalartelo

    La normatica de instalación, a su vez, dicta que ha de llevar una vávula de descarga térmica (o un vaso de expansión o válvula de seguridad). Si la lleve incorporada en la máquina tipo serpentín o se ha de añadir a la instalación tipo descarga/carga automática de primario por sobretemperatura es indiferente (a no ser que disponga de algún otro tipo diferente de dispositivo que lo supla). Nota: lo que no se permite es una vávula de carga automática individual, para reponer pérdidas o fugas en la instalación tarada a una presión constante. Salvo casos excepcionales en máquinas que el fabricante obliga a ponerla.

    En tu caso, al llevar serpentín incorporado, al instalar la descarga térmica en este serpentín ya está dentro de la normativa (abre el paso del agua de red, pasa por el serpentín y evacúa el exceso de calor tirandolo al desague, cerrándose cuando baja la temperatura). Pero en resumen, el manual de instalación del fabricante es el que te resolverá esta duda.

    Duplicarla no tiene ningún sentido.

  3. #3
    Ocq
    Ocq está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2013
    Ubicación
    Bcn
    Mensajes
    71

    Predeterminado Re: Debo instalar válvula de descarga termica?

    Cita Iniciado por tuercas Ver mensaje
    Según normativa, el fabricante homologa una máquina y es el que dictamina las medidas de seguridad que lleva incorporada la máquina y las que el instalador ha de añadir a la instalación. Según se refleja en el manual de instalación que ha de proveer junto a la máquina. Es el mismo caso por ejemplo con los vasos de expansión (o válvulas de seguridad); si la máquina lo lleva de serie, el fabricante no te obligará a poner uno externo y el instalador tampoco. Pero si no lo lleva incorporado, el fabricante te lo indicará y el instalador estará obligado a instalartelo

    La normatica de instalación, a su vez, dicta que ha de llevar una vávula de descarga térmica (o un vaso de expansión o válvula de seguridad). Si la lleve incorporada en la máquina tipo serpentín o se ha de añadir a la instalación tipo descarga/carga automática de primario por sobretemperatura es indiferente (a no ser que disponga de algún otro tipo diferente de dispositivo que lo supla). Nota: lo que no se permite es una vávula de carga automática individual, para reponer pérdidas o fugas en la instalación tarada a una presión constante. Salvo casos excepcionales en máquinas que el fabricante obliga a ponerla.

    En tu caso, al llevar serpentín incorporado, al instalar la descarga térmica en este serpentín ya está dentro de la normativa (abre el paso del agua de red, pasa por el serpentín y evacúa el exceso de calor tirandolo al desague, cerrándose cuando baja la temperatura). Pero en resumen, el manual de instalación del fabricante es el que te resolverá esta duda.

    Duplicarla no tiene ningún sentido.
    pedir la pide en manual, existen en el mercado valvulas combinadas de temperatura y presion( descarga). Influye tambien donde este el capilar del termometro no se si seran lo mismo 97 grados en el cuerpo de la chimenea que en la salida de la impulsion.

  4. #4
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    1.496

    Predeterminado Re: Debo instalar válvula de descarga termica?

    Según la normativa, las válvulas de autollenado son ilegales (excepto algunos casos).

    Las Idro traen un sistema que está bien, son enfriamientos no descarga. Por lo que no creo que debieras poner otra, ya que nunca trabajará.

    Las Idro más básicas no traen enfriamiento, a estas debes hacérselo pero lo legal es usar un depósito o intercambiador de calor y que la descarga y autollenado sea en el primario sin contacto al circuito de suelo o radiadores.

    te lo digo porque la instalas mal, puedes inundar tu casa y el seguro no hacerse responsable por no haber boletín y si lo hay estar mal ejecutado.

    Mi consejo es que uses el enfriamiento de Edilkamin pero eso si: como notarás cuando actúe, cámbiala cada 3 o 4 veces...
    Saludos.

  5. #5
    Ocq
    Ocq está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2013
    Ubicación
    Bcn
    Mensajes
    71

    Predeterminado Re: Debo instalar válvula de descarga termica?

    Cita Iniciado por SAT Windhager Ver mensaje
    Según la normativa, las válvulas de autollenado son ilegales (excepto algunos casos).

    Las Idro traen un sistema que está bien, son enfriamientos no descarga. Por lo que no creo que debieras poner otra, ya que nunca trabajará.

    Las Idro más básicas no traen enfriamiento, a estas debes hacérselo pero lo legal es usar un depósito o intercambiador de calor y que la descarga y autollenado sea en el primario sin contacto al circuito de suelo o radiadores.

    te lo digo porque la instalas mal, puedes inundar tu casa y el seguro no hacerse responsable por no haber boletín y si lo hay estar mal ejecutado.

    Mi consejo es que uses el enfriamiento de Edilkamin pero eso si: como notarás cuando actúe, cámbiala cada 3 o 4 veces...
    Saludos.
    Vuelvo a insistir que en los esquemas de instalación salen las válvulas de seguridad tanto de presión como de temperatura, para instalación de vaso cerrado. También un vaso de expansión. Podría suceder un corte de agua o que no llegue la presión necesaria para garantizar el enfriamiento.

  6. #6
    cuibi está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2014
    Ubicación
    Ourense
    Mensajes
    2

    Predeterminado Re: Debo instalar válvula de descarga termica?

    Muchas gracias a todos. Primero, la válvula de autollenado ya la he cerrado la dejare instalada pero cerrada, a mi no me convencía mucho pero me recomendaron ponerla. La de descarga ya he decidido ponerla, me convence lo de que la que trae esta en el cuerpo de la chimenea. Lo de la válvula combinada de presión y temperatura me sería lo mas practico, pero la de presión la he instalado en el bajocubierta a unos dos metros de la chimenea, junto con el vaso de expansión y un purgador, supongo que sera muy difícil que allí alcance esa temperatura, entonces, como la chimenea trae dos entradas y dos salidas, he pensado colocarla en la salida que no uso para la ida, donde ahora tengo el termostato y un manómetro.
    También me gustaría saber vuestra opinión sobre la válvula anti condensados, la he puesto, pero me dicen que no era necesaria.

    De nuevo muchas gracias por vuestras aportaciones.

  7. #7
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    1.496

    Predeterminado Re: Debo instalar válvula de descarga termica?

    Pero hombre, vaso de expansión, val presión y algún elemento mas de seguridad no hace falta que lo diga el esquema... está claro.

    Y para que se valla la luz y se quede sin presión suficiente.... igual cae un rayo y rompe la antena del vecina y se cuela por tu chimenea, bloquea la salida de gases y entonces ya... morimos todos

    En cuanto a la anticondesados, pues puuuf... depende de varios factores pero en principio no te haría falta. Si fuera trabajando en inercia si.

    Por lo demás, a disfrutar que aunque hay que echar palos cada hora, el aparato está muy bien.

    Yo en mi casa además de pellet, gasificación de leña y eso, tengo la 50 normal sin enfriamiento. Tengo montado un autollenado y una val descarga térmica pero de las buenas que aguantan tiempo y además no abren de golpe.

    Saludos.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47