Resultados 1 al 20 de 20
  1. #1
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Catalunya
    Mensajes
    598

    Question Como se calcula el consumo real de una casa?

    Hola de nuevo...
    Estoy mirando como demonios calcular correctamente el consumo real de una vivienda.
    La norma básica de 1Kwx10m2 está bien, però está muy lejos de los consumos que yo tengo y no se si es que no hago bien los calculos o es que me pierdo en algun punto.

    Mi casa es de 115m2, en una sola planta con techo visto a dos aguas, con lo que el volumen a calentar es de casi un 50% mas de lo habitual para una vivienda de estas caracteristicas.

    La orientacion es sur, y los aislamientos son buenos, pero el caso es que mi consumo medio es de menos de la mitad de lo que es teorico.

    Monté, ya lo he comentado otras veces, un sistema de suelo radiante, con deposito de inercia de 800l, con ACS por baño maria (170l) y lo caliento con una caldera de pellet de 18kw.
    Los consumos los mido en funcion de la potencia teorica de la caldera, las horas de funcionamiento y los kg de pellet consumidos. Coincide bastante el consumo declarado de la caldera con el consumo real, aunque este ultimo es algo inferior.
    Tambien tiene importancia la temperatura marcada en el termostato, pues seguramente podria bajar un grado y seguir teniendo un buen confort. Este invierno la temperatura ambiente ha estado situada en 21ºC. Quizas un grado menos hubiese representado bastante menos consumo...

    Lo que no se como medir correctamente los consumos de mi casa... Donde podria sacar alguna formula para ello?
    Jordi, Catalunya

    Usuario de una Lasian Bioself y un SAJ H1 con baterias Pylon

  2. #2
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Como se calcula el consumo real de una casa?

    Hola,
    Sabes las horas de funcionamiento de la caldera y el consumo de pellet de un mes?
    Un saludo.

  3. #3
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Catalunya
    Mensajes
    598

    Predeterminado Re: Como se calcula el consumo real de una casa?

    Hola donc,

    Mas o menos si se esos datos, para un mes y medio:
    Entre el 16 de febrero y el 30 de marzo, un mes y medio, estubo en marcha 213 horas. Consumió 735Kg de pellet A1.

    Si te sirven esos datos...

    gracias!
    Jordi, Catalunya

    Usuario de una Lasian Bioself y un SAJ H1 con baterias Pylon

  4. #4
    talcual está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Mensajes
    217

    Predeterminado Re: Como se calcula el consumo real de una casa?

    Materiales de construcción en paredes, suelo y techos, tipología de aislamientos (espesores,...), tipo de ventanas. Altitud, temperatura media de la región,.....
    Suele pasar que no es tanto la capacidad de calefactar un volúmen sino las pérdidas que tiene el mismo.

    La regla del 1kWx10m2, es a bulto.

    Según ciertos baremos (para una altura de 2,5m)

    Con aislamiento malo son 2kWx10m2
    Con aislamiento Recular son 1,25kWx10m2
    Con aislamiento Bueno son 0,88kWx10m2
    Con aislamiento Muy bueno son 0.38kWx10m2
    Para casas pasivas.....
    Etc etc.

    Lo primero que habría que determinar es qué coeficiente se le aplica a tu casa según todos los datos que influyen (aislamiento, altura, orientación, nº de personas que viven en la casa,.... etc etc etc etc etc etc etc,....) Así se sabría la demanda real teórica de tu vivienda.

  5. #5
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Como se calcula el consumo real de una casa?

    calculo_carga_termica.pdf
    Cita Iniciado por nargoni Ver mensaje
    Hola donc,

    Mas o menos si se esos datos, para un mes y medio:
    Entre el 16 de febrero y el 30 de marzo, un mes y medio, estubo en marcha 213 horas. Consumió 735Kg de pellet A1.

    Si te sirven esos datos...

    gracias!
    Hola,
    Con estos datos salen aproximamente unos 15kw.
    Mira este video en You Tube donde te explican como calcular las necesidades termicas de una casa:

    https://www.youtube.com/watch?v=KcfG-ppaPAU

    Tambien puedes mirar y este pdf:
    calculo_carga_termica.pdf



    Un saludo.

  6. #6
    Brann está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Ubicación
    MiniHollywood
    Mensajes
    281

    Predeterminado Re: Como se calcula el consumo real de una casa?

    Hola nargoni, que tal. Es interesante tu post, pero me resulta curioso. Que mejor forma de conocer el consumo real de tu vivienda que con los datos que ya tienes? Es decir, tienes las horas de funcionamiento de la caldera y el consumo de pellet...

    De todas formas, el tema de consumo, demanda, potencia... es algo recurrente que se ve que en las universidades no deben explicar del todo bien, porque incluso muchos ingenieros no lo tienen claro.

    Veamos, los ratios W/m2, kW/10m2, etc. son ratios de POTENCIA (energía/tiempo). Por tanto nunca vamos a poder saber el consumo o la demanda de un edificio a partir de ellos. La potencia que demanda un edificio, ya sea estimada por ratios o calculada con un software, se usa para determinar la potencia del generador (caldera) que tengo que instalar. Con esto me aseguro que en la época que haga más frío, mis radiadores estarán calentitos. Es decir, que la velocidad a la que la casa pierde energía hacia el exterior, es inferior a la velocidad a la que la caldera le mete energía a esa casa.

    Cuando nos referimos a energía, ya no vale lo de antes. Por un lado estaría la DEMANDA, que es una característica propia de la vivienda, en la que juega un papel importante el aislamiento. Por otro lado las condiciones ambientales exteriores de la localidad. Y por último la temperatura de confort elegida en el interior de la vivienda. teniendo en cuenta todo esto, se calcula la DEMANDA, por ejemplo con el método de los grados-día. Podemos ponerlo en forma de ratio, pero en kWh/m2.

    Para terminar, tendríamos el CONSUMO. Se entiende fácilmente que el consumo es diferente de la demanda, por que por mucha demanda que tenga un edificio, si no enciendo la caldera, el consumo es cero. también lo podemos expresar en kWh/m2.

    Entonces, el consumo lo puedes calcular con lo que tienes ya. Si lo que quieres hacer ahora es PREDECIR el consumo en función de la temperatura de confort que elijas, puedes hacer lo siguiente: coge un programa de cálculo de grados-día y ve afinándolo a partir de los datos de consumo de pellet que ya tienes y la temperatura de confort (21ºC segun comentas). Es decir, vas a calibrar la simulación con los datos reales de consumo. Cuando consigas esto, tendrás el modelo de tu edificio en el programa de cálculo, y variando los parámetros que quieras, podrás predecir el consumo.

    Espero que te haya ayudado, si no se entiende algo dímelo. Trabajo en una instaladora, pero antes estuve varios años en una ingeniería especializada en auditorías energéticas.
    Brann: El forero antiguamente conocido como prbsb2002

  7. #7
    jroman está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2013
    Ubicación
    CANTABRIA
    Mensajes
    423

    Predeterminado Re: Como se calcula el consumo real de una casa?

    Hombre,para saber tu consumo y el rendimiento ,colocate un buen contador de energia. De todas maneras tu consumo y tu temperatura me parecen excesivos para un suelo radiante

  8. #8
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Catalunya
    Mensajes
    598

    Predeterminado Re: Como se calcula el consumo real de una casa?

    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    calculo_carga_termica.pdf

    Hola,
    Con estos datos salen aproximamente unos 15kw.
    Mira este video en You Tube donde te explican como calcular las necesidades termicas de una casa:

    https://www.youtube.com/watch?v=KcfG-ppaPAU

    Tambien puedes mirar y este pdf:
    calculo_carga_termica.pdf





    Un saludo.
    Gracias Donc,
    aunque lo que me gustaria saber es como has llegado a esos 15Kw.
    El calculo de les necesidades termicas esta muy bien explicado en el video, y voy a practicarlo en casa, ya que tengo los parametros exactos de cada pared, techo y ventana. De todas maneras, ese calculo teorico deberia parecerse al consumo real.

    Segun Jroman, tengo demasiado consumo, para un SR. Creo que se lo pregunté en otra ocasión, ¿que consumo consideras optimo para mi caso?

    Brann, te agradezco que hayas explicado tan bien las diferentes cosas que los profanos solemos mezclar sin saber muy bien que es que. Me ha quedado claro cada concepto. Gracias!
    Mi intención es saber mi consumo REAL, mas allá de calculos teoricos de como es mi casa. Tengo una instalación, en una casa, situada en tal sitio, que mantengo a una temperatura interior, y el total para la temporada ha sido de tanto combustible. Luego valorar si ese consumo es correcto, o me estoy pasando. Que quiza necesite mejores aislamintos en los tubos? que el DI pierda demasiado? que nos duchamos mas veces de la cuenta? que no cierren las ventanas? o lo que sea. Es probable que se puedan mejorar un monton de cosas, pero de entrada quiero ver quan dispares son los consumos reales de los teoricos.

    resumiendo:

    Para donc, como llegas a esos 15kw?
    gracias por los videos y el pdf. Ya tengo trabajo.

    para brann, impagable post para aclarar conceptos. gracias tambien.

    para jroman, que consumo consideras correcto? y la temperatura? 21ºC es mucho? (por cierto, esos 21ºC son a 120cm sobre el suelo, en el aire)
    Jordi, Catalunya

    Usuario de una Lasian Bioself y un SAJ H1 con baterias Pylon

  9. #9
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Como se calcula el consumo real de una casa?

    Hola nargoni,
    Mira como he llegado a 15kw:
    -tienes el consumo total que es de 735kg
    -un kg de pellet puede dar entre 4,7-5,3kwh
    -735 x 5(un promedio,depende del tipo de madera del pellet) = 3675kwh
    - 3675 x 0,9(el rendimiento de la caldera,es promedio,depende de la caldera)= 3307,5kwh
    - 3307,5kwh/213h =15,5kw
    Aqui entra y la produccion de ACS.Asi que se podria dejar en 12-13kw.Pero eso es un calculo no detallado.
    Para ver que te falta por mejorar en tu casa,por donde sale el calor,necesitaras que venga alguien con un camara termografica y que te haga un audit energetico.Como dices que el techo es visto a dos aguas,pues por ahi pierdes bastante calor.Que aislamiento tiene la casa?
    Un saludo.

  10. #10
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Catalunya
    Mensajes
    598

    Predeterminado Re: Como se calcula el consumo real de una casa?

    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    Hola nargoni,
    Mira como he llegado a 15kw:
    -tienes el consumo total que es de 735kg
    -un kg de pellet puede dar entre 4,7-5,3kwh
    -735 x 5(un promedio,depende del tipo de madera del pellet) = 3675kwh
    - 3675 x 0,9(el rendimiento de la caldera,es promedio,depende de la caldera)= 3307,5kwh
    - 3307,5kwh/213h =15,5kw
    Aqui entra y la produccion de ACS.Asi que se podria dejar en 12-13kw.Pero eso es un calculo no detallado.
    Para ver que te falta por mejorar en tu casa,por donde sale el calor,necesitaras que venga alguien con un camara termografica y que te haga un audit energetico.Como dices que el techo es visto a dos aguas,pues por ahi pierdes bastante calor.Que aislamiento tiene la casa?
    Un saludo.
    Ok, pero eso que calculas, y que da 15,5kw, ¿no es la potencia que genera la caldera, mientras está funcionando?

    Para mi, aquí le faltan unos datos extra:

    Segun tengo anotado, durante 42 dias ha trabajado 213 horas, una media de 5,07 horas diarias.

    A ver si lo hago bien, unos 79Kw al dia.
    El dia tiene 24 horas, o sea, 3,3Kw/h.

    A mi, calculandolo desde la potencia teorica de la caldera (18kw) me sale algo mas, pero sigue distando mucho del calculo teorico.

    repito, seguro que me lio, pero esos 15,5kw que tu indicas creo que es la potencia REAL de la caldera, y no el consumo de mi vivienda.

    A ver si le podemos echar luz al tema, entre todos.


    Voy a poner los datos de mi casa,

    118m2 (lo medí exacto) Una sola planta, 3 vientos. Norte con pared medianera y vivienda de 3 plantas que suele estar poco tiempo habitada (veraneo y fiestas de guardar).
    Altura, entre 2,5 y 5,5m, tejado visto a dos aguas, de vigas de madera y sanwitch de madera de aveto (2,5cm), corcho (8cm), madera de aveto (2,5cm) y tela antivapor... onduline, y teja vieja recuperada.
    Paredes, norte; de piedra 40-30cm segun altura, + 6cm aislante poliestireno, pared interior ceramica de 7cm + yeso. Este, otra pared de pìedra de 80-60cm vista, sur y oeste, pared de obra ceramica de un total de 40cm de los cuales 6cm son de aislante poliestireno, en el centro con camara de aire a ambos lados del aislante.
    Suelo, suelo radiante a agua, con poliestireno de 4cm debajo. No da directamente al suelo de la casa, si no a un conjunto de almacenes con la misma superficie que la vivienda, cerrrados pero no calefactados (excepto el cuarto de la calefacción).
    ventanas, de aluminio con rotura termica y cristales "guardian sun" http://www.guardiansun.es/cristales-ventanas.php
    total de ventanas, 8, 2 al este (2m2), 1 al oeste (la mayor 4,5m2) y 5 cara sur (7m2).
    Ubicación, prepirineo catalan, 700m sobre el nivel del mar.
    Última edición por nargoni; 10/04/2014 a las 12:10 Razón: datos vivienda
    Jordi, Catalunya

    Usuario de una Lasian Bioself y un SAJ H1 con baterias Pylon

  11. #11
    Brann está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Ubicación
    MiniHollywood
    Mensajes
    281

    Predeterminado Re: Como se calcula el consumo real de una casa?

    Muy buenas. El cálculo que hace donc yo lo veo perfecto, pero no para calcular el consumo. Está calculando la potencia MEDIA, a la que ha trabajado la caldera durante esas horas. Es decir, el resultado es que ha trabajado a 15,5 kW DE MEDIA, durante esas 213 horas. Lo que no se puede saber es cuanto tiempo ha estado trabajando a potencia nominal, cuanto a potencia mínima, etc.

    Respecto a lo que quieres calcular, segun entiendo, es una comparación entre el consumo teórico y el real, te animo a hacerlo, pero también te tengo que decir que no es fácil. Vas a necesitar la ayuda de un software informático, y recabar toda la información de la vivienda. Si haces medidas in situ mejor (aislamiento de muros, etc), si ni pues los datos del fabricante.

    Una vez que tengas la demanda teórica de la vivienda, habría que compararla con la energía realmente inyectada a la vivienda por la caldera de biomasa, teniendo en cuenta todos los datos de rendimientos del fabricante de la caldera, pérdidas teóricas del depósito, de las tuberías...

    Supongamos que has afinado muy bien y la demanda de la vivienda la has calculado perfectamente. Lo que conseguirías entonces comparando esa demanda con la energía inyectada por la caldera, sería certificar la veracidad de los datos del fabricante de la caldera, del aislamiento, del tanque...
    Brann: El forero antiguamente conocido como prbsb2002

  12. #12
    jroman está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2013
    Ubicación
    CANTABRIA
    Mensajes
    423

    Predeterminado Re: Como se calcula el consumo real de una casa?

    Como te deje escrito antes, la única manera de saber el consumo real de tu vivienda es la de colocar un contador de energía a la salida de tu caldera, porque todo lo demás que estás intentando en mi tierra se llama paja mental. Me explico en los cálculos de potencia a instalar se toman los datos de los cerramientos,las temperaturas exteriores e interiores, las horas de funcionamiento etc.Como ves hacer un calculo exacto de los consumos de energía que tienes solo lo sabrás leyendo el caudal de agua que pasa por la caldera y su delta de temperatura. En cuanto a saber la energía consumida(cantidad de pellet) y la producida-entregada a la vivienda que yo sepa solo lo puedes hacer con contadores. Te estas basando en lo que consumes no en lo que entregas, existen marcas que incorporan un contador de horas de funcionamiento en cada potencia y el número de arrancadas que nos sirven para poder ajustar la caldera a la instalación, pero no nos dicen el rendimiento de las mismas, luego tampoco sabemos la energía consumida por la vivienda.

  13. #13
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Catalunya
    Mensajes
    598

    Predeterminado Re: Como se calcula el consumo real de una casa?

    Brann, eso mismo creo yo. El calculo de Donc nos dice la potencia de la caldera. 15,5Kw, siempre que las calorias del pellet sean la que reza en la etiqueta.
    En cuanto a que es la Media, si, pero la media de potencia máxima, en mi caso, pues la caldera no modula (que yo sepa). Entrega la energia a un deposito de inercia, y cuando esta caliente se para, pero en ningun caso reduce potencia, la tengo en "on-off". las horas corresponden a entre 1 y 3 arrancadas al dia, los mas frios casi arranco 3 veces en un dia y los mas templados solo una vez.

    No pretendo afinar en los calculos si no mas bien referenciar los consumos de cada temporada en funcion de las mejoras que se puedan hacer al sistema y a la casa. Si, por ejemplo, le pongo un sistema de termostato con lectura de temp. exterior y otras virguerias, ver cuanto ahorro tengo (si lo tengo). O si añado contraventanas, que supone en la factura...


    Por otro lado, mas allá de los calculos teoricos de la vivienda, me interesa saber el consumo real de combustible traducido en un valor medible (kw/h) y no tanto en sacos/dia.
    Y claro, como me sale un valor alrededor de los 3,3-3,8Kw/h (segun como lo cuente) pense, ¿que estoy calculando mal? pues a mi entender es muy inferior al "teorico" de mi casa, siempre a grosso modo.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    jroman, a ver, como lo explico;
    un contador tampoco me va a explicar mas que lo que ya se. Si, me va a dar un numerito de potencia generada en la caldera, pero eso me importa poco, de momento, pues lo unico que tendre son valores exactos, y saber lo que genera realmente mi caldera. Pero ese valor ya los tengo (no es exacto, pero da igual, creo).

    Yo meto sacos de pellet a una caldera, y esta trabaja unas horas, por lo tanto genero unos kW. Con esos watios tengo que calentar mi casa, perdidas incluidas. De hecho todo son perdidas. La cuestion es conseguir generar la energia suficiente para mantener una temperatura determinada en un punto concreto de mi casa, independientemente de las perdidas del conjunto.
    Como perdias entiendo tanto las que se producen en el sistema, como las que tiene la vivienda. Evidentemente, cuantas menos perdidas, mejor. Si no hubiese perdidas, con una cerilla estaria calentito, pero eso no es así, y hay perdidas. cuanto mayor sea el diferencial de temperatura entre interior y exterior mas consumo. cuanto menor sea menos consumo. Así pues la caldera se adapta al frio automaticamente para equilibrar las perdidas con la energia generada. A mas consumo mas horas trabajando, a menos consumo, menos horas.

    pero la pregunta es:
    Si las perdidas por aislamiento y instalación me permiten tener la casa a 21ºC consumiendo 3,3kW/h de media que significa?
    Segun jroman, consumo mucho, pero aun no me has dicho cual seria un consumo normal.
    3,3kW/h equivale a no tener tejado o las ventanas abiertas?
    sigo sin entender porque es mucho.
    Jordi, Catalunya

    Usuario de una Lasian Bioself y un SAJ H1 con baterias Pylon

  14. #14
    Brann está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Ubicación
    MiniHollywood
    Mensajes
    281

    Predeterminado Re: Como se calcula el consumo real de una casa?

    Si quieres echale un ojo a eso.

    http://www.conama2012.conama.org/con...t_FManteca.pdf

    Lo que tu quieres obtener (creo) es el ratio de demanda de tu vivienda, que se expresa en kWh/m2. Este es un valor característico de la vivienda. Por ejemplo, te puedes comprar un adosado o un piso, y cada cual tiene sus características. Pues con el ratio de kWh/m2 igual. Es la DEMANDA de tu vivienda. La puedes cubrir total, parcialmente o no cubrirla. Con radiadores, bomba de calor, cerillos o lo que quieras. Lógicamente si la cubres adecuadamente, conseguirás las condiciones de confort en el interior de la vivienda.

    Como muy bien dices, se trata de pérdidas. Si queremos tener 21ºC en el interior y fuera hace 0ºC, son todo pérdidas, o mejor dicho energía, que en la misma cantidad tiene que reponer tu sistema de calefacción.

    Entonces, como hemos dicho, tu casa tiene una demanda de X kWh/m2. Ya la tiene, lo que pasa es que tu no sabes cual es. Para saberla, por ejemplo hay un programa oficial (LIDER) que la calcula, pero hay que saber manejarlo. De esta manera puedes saber si tu consumo es mucho o poco, pero no porque la caldera sea peor o mejor (ya ha quedado visto que la caldera funciona bien), sino porque tu casa tiene una demanda alta o baja.

    Una vez que sepas la demanda en kWh/m2 de tu vivienda, y conozcas donde se puede mejorar, con el mismo LIDER se pueden hacer simulaciones de mejora de ventanas, aislamientos, etc.

    Por otro lado, la eficiencia global de tu sistema de generación se podría calcular poniendo un contador de energía a la salida del depósito de inercia por ejemplo, y compararlo con la cantidad de pellets que gastas. Así sabrías la cantidad de energía de cada kg de pellet que pasa a la vivienda. Pero esto ya tiene un coste.

    De todas maneras, todo esto no es muy conocido, y todavía menos llevado a cabo. En cuanto a la eficiencia, y el estudio de como se comportan las instalaciones en la realidad, todavía hay mucho por hacer.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por nargoni;

    Segun tengo anotado, durante 42 dias ha trabajado 213 horas, una media de 5,07 horas diarias.

    A ver si lo hago bien, unos 79Kw al dia.
    El dia tiene 24 horas, o sea, [B
    3,3Kw/h. [/B]
    Esta cuenta no está bien hecha. Si consumes 735 kg cada 42 días, son 735 kg x 5 kWh/kg = 3675 kWh en 42 días, lo que te da una media de 87,5 kWh/día. El caso es que no tiene sentido dividirlo entre las 24 horas del día. Lee el primer post que puse pues estás confundiendo energía y potencia.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    De todas maneras, tampoco te obsesiones con el tema, pues incluso a un ingeniero o arquitecto especializado en esto le llevaría su tiempo hacer toda esta movida que quieres. Hacerlo como hobby te va a terminar mareando, aunque eso sí, vas a aprender un montón, jejeje.
    Brann: El forero antiguamente conocido como prbsb2002

  15. #15
    donc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    parla,madrid
    Mensajes
    1.929

    Predeterminado Re: Como se calcula el consumo real de una casa?

    Hola,
    Mira nargoni,para hacer lo que tu quieras necesitaras 2 cosas: el calculo muuuuy afilado y una camara termografica.Despues del calculo ,si quieres hacer modificaciones necesitaras una camara termografica para ver por donde tienes perdidas.Despues incluye las mejoras en el calculo y veras que obtienes.
    Este calculo es muy laborioso y como dice brann necesitaras algun programa informatico.
    Si quieres hacertelo a mano,te puedo dejar la norma UNE(si aun no la tienes), donde se explica el calculo para saber las necesidades termicas de una vivienda.

    Un saludo.

  16. #16
    jroman está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2013
    Ubicación
    CANTABRIA
    Mensajes
    423

    Predeterminado Re: Como se calcula el consumo real de una casa?

    Vamos a ver si quieres saber lo que pides, ,lo primero es hacerte un estudio de tus paramentos que en nuestro tiempo cuando sacábamos el carnet era sacar el kg de la vivienda estudiando la conductividad y resistencia térmicas de cada cerramiento, estudiábamos la forma de vida del cliente, horas de confort y de reposo,grados-día,y temperatura de cálculo. Pero si llamas al resultado de un contador de energía un numerito, si tienes un suelo radiante sin compensación de temperatura de impulsión según temperatura exterior-interior, sin regulación hidráulica, poniendo en casa una temperatura de 21º con suelo radiante,con una caldera que según crees no modula y no te crees nada de lo que te dicen los que llevamos años en esto, lo único que vas a conseguir es volverte loco tu y a nosotros.No te lo tomes como crítica es solo un consejo.

  17. #17
    Vergaser está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2014
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    41

    Predeterminado Re: Como se calcula el consumo real de una casa?

    Cita Iniciado por Brann Ver mensaje
    Si quieres echale un ojo a eso.

    http://www.conama2012.conama.org/con...t_FManteca.pdf

    Lo que tu quieres obtener (creo) es el ratio de demanda de tu vivienda, que se expresa en kWh/m2. Este es un valor característico de la vivienda. Por ejemplo, te puedes comprar un adosado o un piso, y cada cual tiene sus características. Pues con el ratio de kWh/m2 igual. Es la DEMANDA de tu vivienda. La puedes cubrir total, parcialmente o no cubrirla. Con radiadores, bomba de calor, cerillos o lo que quieras. Lógicamente si la cubres adecuadamente, conseguirás las condiciones de confort en el interior de la vivienda.

    Como muy bien dices, se trata de pérdidas. Si queremos tener 21ºC en el interior y fuera hace 0ºC, son todo pérdidas, o mejor dicho energía, que en la misma cantidad tiene que reponer tu sistema de calefacción.

    Entonces, como hemos dicho, tu casa tiene una demanda de X kWh/m2. Ya la tiene, lo que pasa es que tu no sabes cual es. Para saberla, por ejemplo hay un programa oficial (LIDER) que la calcula, pero hay que saber manejarlo. De esta manera puedes saber si tu consumo es mucho o poco, pero no porque la caldera sea peor o mejor (ya ha quedado visto que la caldera funciona bien), sino porque tu casa tiene una demanda alta o baja.

    Una vez que sepas la demanda en kWh/m2 de tu vivienda, y conozcas donde se puede mejorar, con el mismo LIDER se pueden hacer simulaciones de mejora de ventanas, aislamientos, etc.

    Por otro lado, la eficiencia global de tu sistema de generación se podría calcular poniendo un contador de energía a la salida del depósito de inercia por ejemplo, y compararlo con la cantidad de pellets que gastas. Así sabrías la cantidad de energía de cada kg de pellet que pasa a la vivienda. Pero esto ya tiene un coste.

    De todas maneras, todo esto no es muy conocido, y todavía menos llevado a cabo. En cuanto a la eficiencia, y el estudio de como se comportan las instalaciones en la realidad, todavía hay mucho por hacer.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



    Esta cuenta no está bien hecha. Si consumes 735 kg cada 42 días, son 735 kg x 5 kWh/kg = 3675 kWh en 42 días, lo que te da una media de 87,5 kWh/día. El caso es que no tiene sentido dividirlo entre las 24 horas del día. Lee el primer post que puse pues estás confundiendo energía y potencia.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    De todas maneras, tampoco te obsesiones con el tema, pues incluso a un ingeniero o arquitecto especializado en esto le llevaría su tiempo hacer toda esta movida que quieres. Hacerlo como hobby te va a terminar mareando, aunque eso sí, vas a aprender un montón, jejeje.
    Brann, por resumir:

    Q= KS(ti-te)

    Dado que (ti-te) no es constante y no parece que nadie vaya a ponerse a escribir la ecuación diferencial ðT= aðt para a continuación resolverla, quizás sea sensato fragmentar el día en períodos en los que la temperatura se mantenga estable y determinar los consumos exactos de la caldera en esos períodos; así tendríamos el término (ti-te) constante para cada uno de dichos períodos y, conociendo el consumo, podría determinarse también su correspondiente valor de Q (despreciando el rendimiento de la caldera).
    Es decir que tendríamos un valor qi para cada (ti-te)i y ello nos permitiría obtener distintos valores de KS que, por ser un valor constante, deberían aproximarse siempre (realmente deberían ser iguales).
    Una vez determinado el valor de KS, se mide la casa, si no se ha hecho antes, y se obtiene la K global de la edificación, que es más que suficiente para realizar cálculos de comportamiento energético del edificio.
    Otra alternativa es contratar a una oficina técnica que realice una medición precisa, introduzca los datos y el modelo gráfico en un programa específico (Calener-VYP, Cype u otros) y elabore un estudio detallado.

  18. #18
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Catalunya
    Mensajes
    598

    Predeterminado Re: Como se calcula el consumo real de una casa?

    Cita Iniciado por jroman Ver mensaje
    Vamos a ver si quieres saber lo que pides, ,lo primero es hacerte un estudio de tus paramentos que en nuestro tiempo cuando sacábamos el carnet era sacar el kg de la vivienda estudiando la conductividad y resistencia térmicas de cada cerramiento, estudiábamos la forma de vida del cliente, horas de confort y de reposo,grados-día,y temperatura de cálculo. Pero si llamas al resultado de un contador de energía un numerito, si tienes un suelo radiante sin compensación de temperatura de impulsión según temperatura exterior-interior, sin regulación hidráulica, poniendo en casa una temperatura de 21º con suelo radiante,con una caldera que según crees no modula y no te crees nada de lo que te dicen los que llevamos años en esto, lo único que vas a conseguir es volverte loco tu y a nosotros.No te lo tomes como crítica es solo un consejo.
    ok,
    a ver, yo lo veo mas sencillo que todo esto.
    yo se lo que consume mi instalación, en kg de pellet. I eso puede ser mucho o poco, en función de mi casa. Seria poco si fuese un castillo y mucho si fuese una autocarabana. Lo unico que quiero saber es por que ese consumo dista tanto del calculo teorico de 1Kw*10m2.
    A ver, que seguramente me lio por que uno es energia y el otro potencia... o al reves.

    Eso uno, y lo otro es que me has dicho en varias ocasiones que tengo un consumo muy alto, y no hay manera que me digas que consumo considerarias normal u optimo para la casa que te he descrito. No es por chinchar, pero me gustaria saber cuan alto es, es el doble? un 200% un 50% mas... si consumo el doble de lo que deberia, apaga y vamonos.

    Otra cosa, si creo lo que me explican aqui, y si, se del todo que mi caldera no modula por que no la dejo modular. Arranca, se pone a regimen y se para, siempre a maxima potencia.
    Respecto al suelo radiante con compensacion de tempteratura y bla bla bla, si, es muy bueno, seguro, pero dime, que % de ahorro tendré frente a un termstato simple? si el % es interesante, hablamos, pero si no, esta bien como esta. A mi la temperatura en casa me parece cerrecta a nivel de confort, y si, oscila un poco, +-0,5ºC, y si, la losa tiende a enfriarse si el dia es calido, pero repito, que ahorro tengo con un sistema tan sofisticado?
    Y no es que no diga que no sea bueno, que lo es, pero para 118m2 quiza no valga la pena. Si lo que controlase fuera una mansion...
    Jordi, Catalunya

    Usuario de una Lasian Bioself y un SAJ H1 con baterias Pylon

  19. #19
    Brann está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Ubicación
    MiniHollywood
    Mensajes
    281

    Predeterminado Re: Como se calcula el consumo real de una casa?

    Cita Iniciado por Vergaser Ver mensaje

    Q= KS(ti-te)

    Dado que (ti-te) no es constante y no parece que nadie vaya a ponerse a escribir la ecuación diferencial ðT= aðt para a continuación resolverla, quizás sea sensato fragmentar el día en períodos en los que la temperatura se mantenga estable y determinar los consumos exactos de la caldera en esos períodos; así tendríamos el término (ti-te) constante para cada uno de dichos períodos y, conociendo el consumo, podría determinarse también su correspondiente valor de Q (despreciando el rendimiento de la caldera).
    Es decir que tendríamos un valor qi para cada (ti-te)i y ello nos permitiría obtener distintos valores de KS que, por ser un valor constante, deberían aproximarse siempre (realmente deberían ser iguales).
    Una vez determinado el valor de KS, se mide la casa, si no se ha hecho antes, y se obtiene la K global de la edificación, que es más que suficiente para realizar cálculos de comportamiento energético del edificio.
    Si se hace bien, creo que es una buena manera de tener una aproximación de ese coeficiente.

    Nargoni, si tu vivienda tiene 118m2 y aplicamos esa cuenta de la vieja de 1 kW/10m2, te salen 11,8 kW. Esa es la POTENCIA de tu caldera, no el consumo. Si te han puesto una más grande puede ser por dos cosas. Que hayan calculado bien la carga térmica de tu vivienda (poco probable). O que la cuenta de la vieja la hayan hecho tirando por alto porque se trata de un sitio muy frío. Por ejemplo si han aplicado 150 W/m2 ya te sale una caldera de 17,7 kW. Combinas la caldera sobredimensionada con un depósito de inercia, y el conjunto funciona bien.

    Si se hubieran esmerado más, puede que te hubieran puesto una caldera más pequeña sin inercia. Probablemente estarías gastando algo menos de pellet, pero sobre todo te habrías ahorrado un dinero entre inercia y caldera más pequeña. Pero es hablar por hablar, hay que estudiar cada caso.
    Brann: El forero antiguamente conocido como prbsb2002

  20. #20
    jroman está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2013
    Ubicación
    CANTABRIA
    Mensajes
    423

    Predeterminado Re: Como se calcula el consumo real de una casa?

    Veamos,cuando calculamos una vivienda medianamente aislada con suelo radiante bien hecho el ratio esta entre 45 y 75 w/m para una temperatura minima exterior de-3 y una interior de 19 con una temperatura media exterior de 6 grados y una densidad de tubos en el suelo de 7 m/m2, con una capa de masa de 4,5cm sobre el tubo. Con esta forma de montaje tenemos viviendas con consumos inferiores por eso digo que consumes mucho. En cuanto al calculo de 100w/m nosotros lo utilizamos para radiadores y casa mal aislada y zona semifria. En cuanto a la compensacion segun temperatura exterior,la explicacion es bien sencilla,debido a las inercias del suelo y teniendo en cuenta que tendriamos que aportar al mismo las perdidas por cerramientos,deberiamos poder aportar esas perdidas y no mas,y esto solo lo podremos hacer cambiando la temperatura de impulsion. De esta manera la curva de temperatura interior de la vivienda seria lo mas recta posible y no dientes de sierra como tendras tu ahora inyectando a punto fijo. Un buen equipo completo te costara unos 900€ y te ahorraras siendo corto mas del 15%,pero sobre todo tendras mayor confort. En cuanto a no modular en ese tipo de instalaciones ,con calderas medias,nosotros las hacemos funcionar con tres potencias ajustando los arranques al minimo. Creo que te he contestado a todo,tienes un consumo excesivo en un 30% debido a una temperatura interior alta,a una mala regulacion de los aportes,a una caldera con rendimientos mejorables, a un funcionamiento caldera-inercia desaprovechado y sobre todo a una instalacion mal calculada desde el principio. Un saludo.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47