Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    motomoto está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2011
    Ubicación
    Betanzos
    Mensajes
    2

    Predeterminado CALCULO DEPOSITO DE INERCIA

    Diversos fabricantes, nos indican que para establecer un mejor funcionamiento en calderas de PELLETS recomiendan DEPÓSITOS DE INERCIA y el volúmen de acumulación oscina entre 20 l y 30 L por Kw.

    Me gustaría saber como se podría calcular de donde salen estos calculos??

  2. #2
    jroman está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2013
    Ubicación
    CANTABRIA
    Mensajes
    423

    Predeterminado Re: CALCULO DEPOSITO DE INERCIA

    Para calcular el dep de inercia lo primero que tienes que estudiar es para que lo necesito. Puede ser para evitar continuos apagados porque la potencia de la caldera en mínimo es superior a la potencia mínima absorbida por la instalación, puede ser porque necesito en momentos puntuales más potencia de la entregada, puede ser porque necesito diferentes temperaturas de envio a la instalación (suelo radiante con radiadores o fancoils etc),puede ser porque mezclo diferentes energías(pellet, leña, gas , solar, gasoil) o por otros motivos. Por eso los fabricantes te indican un abanico desde los 10 litros a los 40 litros por kw instalado, dependiendo de lo anterior y de la potencia instalada, a mayor potencia menos litros. El calculo es sencillo para cada caso ya que solo tienes que desmenuzar la instalación y calcular potencias y por lo tanto litros. Espero que te sirva de algo. Un saludo




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47