PROBLEMA DE HUMO POR EL SINFIN DEL DEPOSITO DE PELLETS
Hola chicos,un saludo a todos en el foro y de adelanto gracias por ayudarme, hace un año me decidi por instalar en casa una caldera de biomasa marca ponast y hoy en dia tengo un problema con el humo que me sale por el sinfin de alimentacion de la caldera,el humo me sale a trabes del sinfin que se alimenta por el deposito.
El humo me sale del deposito de pellets a trabes del sinfin de alimentacion y la verdad no tengo ni idea de que puede ser,si podrias ayurdarme con alguna respuesta,gracias
Re: PROBLEMA DE HUMO POR EL SINFIN DEL DEPOSITO DE PELLETS
ATENCIÓN: tienes un problema de tiro o exceso de aire o pasos de humo sucios. Se está creando una presión positiva en la cámara de combustión porque se acumula humo que no se evacúa. El paso más fácil para el humo con presión en la cámara es el tubo de alimentación. Estás a un paso de un retorno de llama por el mismo tubo.
Baja potencia y avisa a tu instalador o SAT.
Un saludo
Re: PROBLEMA DE HUMO POR EL SINFIN DEL DEPOSITO DE PELLETS
Cita:
Iniciado por
tuercas
ATENCIÓN: Estás a un paso de un retorno de llama por el mismo tubo.
Eso mismo pensé yo. Si hay humo en el sinfin, puede haber llama, y eso se traduce en un incendio en el deposito de pellet.
Es lo que siempre me ha dado mas miedo de la alimentación por este metodo.
Re: PROBLEMA DE HUMO POR EL SINFIN DEL DEPOSITO DE PELLETS
Si ha trabajado bien y has quemado x kg de combustible y no has echo mantenimiento técnico de la misma no busques ningún problema... falta mantenimiento.
Re: PROBLEMA DE HUMO POR EL SINFIN DEL DEPOSITO DE PELLETS
Completamente de acuerdo. Presión en cámara de combustión + sistema antiretorno de llama ineficaz o inexistente = peligro!!! Llama al SAT y que te digan cual es el problema.
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk