Resultados 1 al 10 de 10
  1. #1
    sumidero está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    abr 2013
    Ubicación
    León
    Mensajes
    11

    Predeterminado Válvula anticondensación

    Tengo instalada una ecoforest hidrocopper 24 kw, con valvula anticondensación de 55, deposito inercia de 200 litros y suelo radiante de 150 metros. El problema es que la válvula me traga mucho caudal de agua de la caldera y no me calienta bien el suelo radiante. ¿Cómo podría solucionar el tema? Muchas gracias.

  2. #2
    tuercas está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    Catalunya
    Mensajes
    402

    Predeterminado Re: Válvula anticondensación

    La valvula anticondensación tiene la función de mantener el agua de retorno a la caldera en un MINIMO tarado por la válvula. En tu caso a 55º. El agua producida en la caldera la devuelve por el by pass hasta que alcanza los 55º. A partir de aquí, la válvula abre progresivamente el by pass hasta garantizar que siempre retorna los 55º, para evitar trabajar a menos temperatura y evitar condensaciones. Normalmente las valvulas abren el 100% del paso a partir de superar los 8 o 10ª de la tara que tienen. Si en tu caso es de 55º, la caldera debería trabajar a 65º. Si es para suelo radiante, evidentemente deberás regular la temperatura DESPUES de esta válvula (no se si los circuitos siempre alimentan del DI o el DI es solo de apoyo). Si la caldera trabaja a menos temperatura consigna, el caudal siempre estará capado por esta válvula.

    En resumen: a qué temperatura consigna tienes la caldera?

  3. #3
    sumidero está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    abr 2013
    Ubicación
    León
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: Válvula anticondensación

    La temperatura de la termoestufa la tengo al máximo me sale a 63 grados. De ahí llega a la válvula anticondensación que me sale a 55 grados, de ahí al deposito de inercia que alimenta el circuito del suelo radiante. He de decir que la temperatura del deposito de inercia me sale a 30 grados.

  4. #4
    tuercas está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    Catalunya
    Mensajes
    402

    Predeterminado Re: Válvula anticondensación

    No acabo de entender una cosa. Una válvula anticondensación actua a 55º de MINIMA, no de MAXIMA (una vez superados los 55º empieza a dejar paso libre hasta abrirlo completamente a los 63-65º. Con lo que, una vez la caldera se calienta y llega a 63º, la válvula debería tener cerrado el by-pass y enviar directamente todo el agua de la caldera al DI a 63º.

    De todas maneras, hay que saber a que Tª abre completamente el paso. Por ejemplo, una ESBE VCT511, según ficha técnica, abre el paso totalmente cuando supera en +-10º (en tu caso si es de 55º, a los 65 es cuando está abierta totalmente. Esa es la teoria. Si no abre totalmente a 65º, es que no funciona bién, y hay que cambiar el cartucho termostatico.

    Sabes el modelo de válvula que tienes?

  5. #5
    sumidero está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    abr 2013
    Ubicación
    León
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: Válvula anticondensación

    La válvula es una Esbe VTC 311. De todas las maneras la válvula no cerrará nunca porque los retornos del DI son frios y siempre estará cogiendo agua de la caldera.

  6. #6
    tuercas está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    Catalunya
    Mensajes
    402

    Predeterminado Re: Válvula anticondensación

    Creo que hay un error en el concepto de instalación. O eso o es que el DI no trabaja como tal...

    El funcionamiento de un DI no es para que te devuelva el agua a 30º. Te paso un enlace de una explicación teórica que hice sobre el funcionamiento de un DI. (post #30) de ese hilo)
    http://www.solarweb.net/forosolar/ge...alacion-3.html

    En resumen: una ida-retorno al DI-caldera (con valvula anticondensados intercalada) con consigna de 63º y una ida-retorno al circuito de suelo radiante con sus correspondientes reguladores de mezcla a la Tª idonea para el suelo radiante. El DI es un acumulador de calorias para buscar la eficiencia de la caldera (calienta-modula-calienta-modula....a alta temperatura) con la entrega progresiva de calorias a la instalación.

    No entiendo como trabaja ese DI, para hacer que siempre devuelva el agua a 30º! El DI se debería calentar hasta temperatura máxima y entregar esas calorias a los circuitos de suelo radiante con la mezcla correspondiente, después del DI pero sin afectar al retorno del DI a la caldera...
    De esta manera, la valvula siempre te devolverá el agua a la caldera y solo dejará pasar una minima parte de agua al circuito.

  7. #7
    sumidero está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    abr 2013
    Ubicación
    León
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: Válvula anticondensación

    Con el circuito del suelo radiante apagado el DI se me calienta hasta 60 grados que es la temperatura a la que lo tengo regulado. Enciendo el circuito del suelo. Baja la temperatura del deposito. Al hacer esto salta el termostato del deposito y se enciende la caldera.
    Tarda unos 15 minutos en chuparme todo el agua caliente del deposito. Todo esto con la caldera encendida. En definitiva, que sale mas agua caliente del deposito que de la que entra. Por eso digo que la válvula me come el caudal de la caldera.
    Muchas gracias.

  8. #8
    tuercas está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    Catalunya
    Mensajes
    402

    Predeterminado Re: Válvula anticondensación

    No conozco ese modelo de caldera. Pero por potencia, va más que sobrada para mantener el agua del circuito primario (ida-retorno del DI) a máxima potencia. La valvula dejaría de actuar en ese momento. Prueba de anular provisionalmente la válvula (la desmontas, tapon en el By-pass y latiguillo que una el retorno. Con esto tendrias que comprobar que te mantiene sobradamente el circuito en temperatura. Si no es así, es otro problema (la caldera no trabaja a toda la potencia, por ejemplo). No pasa nada si unos dias anulas la válvula, con esto te aseguras si es la válvula o no.

    Si tuvieras llave para anular el by pass, no hace falta desmontar la válvula. Desenroscas la tuerca trasera y le quitas la pieza termostática (sale sola). Vuelves a colocar la tuerca. Con esto deja paso libre en el retorno. Pero solo si tienes llave para cerrar el By-pass, si no te retornaria por el mismo al no ofrecer resistencia (camino más corto).

  9. #9
    sumidero está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    abr 2013
    Ubicación
    León
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: Válvula anticondensación

    Voy a probar poniendo un termostato de 45 grados a ver si va algo mejor.
    Muchas gracias.

  10. #10
    tuercas está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    Catalunya
    Mensajes
    402

    Predeterminado Re: Válvula anticondensación

    No creo que soluciones nada con esto. Pero si quieres probar.

    Lo que no entiendo mucho es como puedes notar tan a menudo estas bajas temperaturas de retorno. Esto solo lo deberías notar al principio de temporada de invierno, cuando se pone la instalación de suelo radiante a régimen de uso (por ejemplo, en noviembre). Pero una vez en funcionamiento, seguro que ya no te debe pasar. La inercia del suelo radiante te evita esos saltos térmicos, porque lo que hace es mantenerlo en temperatura estable. Supongo que no caerás en un error muy común que es el de abusar de parar completamente la instalación y de ponerla en marcha, para ahorrar. Esto, en un suelo radiante no es nada efectivo. Poner a régimen una instalación de suelo radiante desde que está en frío necesita una cantidad enorme de energía (son miles de kgs de material de inercia a calentar!!, a diferencia de, por ejemplo, radiadores). Cualquier instalación de este necesita de muchisimas horas y energia para ponerse a punto. Tal vez por eso tienes tan constantemente ese problema. Pero una vez a régimen, es de los mejores sistemas de calefacción que hay.

    Por lo tanto, te recomiendo:

    -Trabajar a una temperatura consigna más alta de los 63º (creo que es demasiado baja, yo optaria por 70º, minimo). la caldera es más eficiente a más alta temperatura, aunque te parezca lo contrario. Por eso se pone un DI, para ganar eficiencia almacenando calorias-pico.

    -Mantener la instalación a temperatura estable toda la temporada, sin paradas (cuesta mucho ganar inercia cada vez que paras). Utiliza el termostato ambiente para unas maximas (dia) y mínimas (noche), pero sin dejar que se enfríe totalmente!

    Espero haberte ayudado en algo.

    Un saludo




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47