Iniciado por
sabozu
Más que el diámetro de la chimenea, lo que importa es el tiro....mira yo tengo dese hace un mes una Kapelbi mixta de leña y pellets de 20 Kw, cuando vino el ingeniero de la empresa le expuse tu mismo problema, que disponía de una chimenea de 125 mm. y la caldera iba con una salida de 150mm., bien, me preguntó que si subia en vertical y cuantos metros había, le dije que sí, que era vertical con 12 metros de chimenea, a lo cual me contestó que seguramente tendría que poner un regulador de tiro por exceso de tiraje...el día de la puesta en marcha me midió la depresión y me aconsejó que regulara el tiro, que había demasiados pascales de depresión, y en estas estoy, esperando que me llegue el regulador para restar tiro de una chimenea de 125mm. en una caldera con salida de 150mm.