  1. #176
    daplaca está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    Burguillos de Toledo
    Mensajes
    354

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Cita Iniciado por gamovi Ver mensaje
    Hola a todos, esto se anima hay una oferta este mes de marzo del pellas mini por 1400 euros iva y portes incluidos,para no hacer publicidad si alguien esta interesado mandarme un privado y os lo paso.
    Saludos
    Eso no son Pellas son replicas hechas en Albacete y vendidas tambien en la Coruña y Madrid, te lo digo a ciencia cierta.
    Como se enteren los de Pellas se les va a caer el pelo a esos vendedores, eso habia que denunciarlo, si alguien lo compre que llame a Pellas a ver si el numero de serie coincide con los que fabrican alli, es muy sencillo un simple e-mail y se levanta la liebre.

    Esto es la picaresca española, hacer una replica del Ferroli es imposible porque Ferroli es muy fuerte y se enteraria, pero Pellas esta en Polonia, pero las voces se corren, basta un simple e-mail diciendo a pellas que estan vendiendo su quemador haciendo una falsificacion.

    Y como se entere Ana Rosiak que es una distribuidora en España de Pellas y los controladores Estyma, esa va a Polonia y pone una denuncia aqui y alli.

    La calidad y esperiencia de Pellas es de años, este quemador lo han sacado en unos meses, por fuera sera igual pero por dentro ni de coña.

  2. #177
    towra está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2012
    Ubicación
    Ciudad Real
    Mensajes
    151

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Y que pasa si esos quemadores dan fallo??, por lo menos los nuestros tienen una casa y un instalador detrás que dará la cara no??
    De todas formas esto será como todo y los quemadores probablemente bajen de precio, porque ya hay varios en el mercado, no solo Pellas y Ferroli, y cada vez se superarán, hay marcas españolas que no tienen mala pinta, pero creo que los nuestros, al menos el mio, justifican lo que valen, 3 meses sin parar y ni un solo fallo, y en cambio entrad en el foro de Peymar con el Ferroli y vereis que historias, y porque Peymar está enseñando a media España, que si no...

  3. #178
    daplaca está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    Burguillos de Toledo
    Mensajes
    354

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Cita Iniciado por towra Ver mensaje
    Y que pasa si esos quemadores dan fallo??, por lo menos los nuestros tienen una casa y un instalador detrás que dará la cara no??
    De todas formas esto será como todo y los quemadores probablemente bajen de precio, porque ya hay varios en el mercado, no solo Pellas y Ferroli, y cada vez se superarán, hay marcas españolas que no tienen mala pinta, pero creo que los nuestros, al menos el mio, justifican lo que valen, 3 meses sin parar y ni un solo fallo, y en cambio entrad en el foro de Peymar con el Ferroli y vereis que historias, y porque Peymar está enseñando a media España, que si no...
    Pues ahi esta el tema Towra, que cuando a estas empresas se les acabe el chollo, todos los que hayan comprado se quedaran sin recambio, ni SAT, ni nada.
    Pellas tiene una patente y una inversion realizada durante años, no se puede llegar una empresa y hacer una replica y venderla asi como asi, por eso te digo que esto es muy serio.
    Pero claro en el foro, suponemos un 1% de la gente que tiene biomasa o quiere ponerla, a los demas se la colaran.

    Tienes toda la razon Towa, si no fuera por el fallo que me dio el controlador (culpa mia) , que se soluciono en un pis-pas, el Pellas mio lleva desde Agosto del año pasado que llegue a ponerlo, hasta ahora sin ningun fallo, decimos que aburrido es el hilo del Pellas, pero yo quiero que siga asi, porque eso es señal de que este quemador es una maravilla.

    Es mas, ya se que Ana Rosiak que es polaca y viaja mucho a la fabrica de Pellas y Per-Eko, esta enterada de esto (me imagino que se lo dira a los de Pellas) , nos llevamos muy bien y me llamo ayer; que si sabia quien los fabricaba, le dije que no; pero ella sabe quien si lo sabe, pero no le cojia el telefono (tu sabes tambien quien es), me dijo que tarde o temprano se enteraria, que era cuestion de tiempo.
    Ha mirado varias paginas que vendes el Pellas a menos de 1350 euros y esta guardando la informacion.
    Aqui el fraude, no esta en quien lo fabrica, sino en quien los vende (distribuidores) e incluso el instalador que sabe que son imitaciones y los compra y los vende como Pellas.

    Bueno nosotros al margen de lo que hagan los demas, debemos estar contentos con el Pellas, porque por un precio razonable, hemos conseguido un quemador que da menos problemas que muchos quemadores y calderas.

    Y efectivamente si no fuese por Peymar, que le conozco en persona y es un tipo super-responsable, no se que seria de ese hilo, sin desmerecer a los demas foreros que aportan su granito de arena, pero es que Peymar se lo esta currando de lo lindo.

    El problema es que con la invasion este año de quemadores, empieza la guerra de precios, y eso para el consumidor esta bien, pero tambien empieza la picaresca.

    Ahora le tocara al pellet, que ya hay gente que lo trae de importacion (Ucrania, Lituania, Hungria, e incluso de China) y habra gente seria con buen material y gente que nos quiera vender basura.

    Saludos.
    Última edición por daplaca; 09/03/2013 a las 12:21

  4. #179
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    Ubeda
    Mensajes
    111

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Hola.
    No hay mejor cosa que estar cada uno contento con lo suyo. Dicho esto, doy mi opinión sobre los quemadores. Si alguno se pone, lo desarma y observa a fondo, podrá comprobar que un quemador de biomasa es algo muy básico, tecnológicamente hablando. En su construcción no hay piezas móviles con ajustes difíciles y tratamientos anti desgaste, no hay carísimos materiales de la era espacial, no hay novedosas invenciones, etc. Es todo muy de andar por casa, en realidad todos son más o menos lo mismo; un tubo de acero inoxidable, una turbina, una resistencia para el encendido, una célula fotoeléctrica, un sensor de presión/vacío, un par resistencias ntc y un controlador electrónico que regula el funcionamiento de estos elementos y el de un motor con un tornillo sin fin. Estas son las cosas que tienen todos los quemadores del mercado, y todos funcionan de la misma manera. Me cuesta trabajo entender que algo así se pueda patentar, al menos de forma efectiva, ya que cualquier pequeño cambio en las medidas, disposición de componentes o diseño dará lugar a tener el mismo quemador pero habiendo sorteado la limitación de la patente.
    El precio. Pues me parece que, para lo que son, todos están entre un poco caros y carísimos. Yo pregunté por el Pellas antes de conocer este foro y de dieron un presupuesto de 2.430€. Extrañado, le comenté al instalador que ese era casi el precio de una caldera, y su respuesta fue que una caldera además hay que instalarla y en este caso se aprovechaba toda la instalación que ya había. Yo he pagado menos de 750€ por un Ferroli, y la verdad no me parece que sea barato, pero creo que es algo así como la mitad o menos que un Pellas y creo que hacen lo mismo y la calidad y el respaldo del fabricante no creo que sea peor en el Ferroli. En mi caso funciona como un reloj, quemo pellets, hueso de aceituna limpio, hueso de aceituna seco y sin limpiar, hueso de aceituna sin secar de este mismo año, y todo lo quema bien. No tengo ningún problema con bloqueos, atranques u otras incidencias técnicas. Caliento una casa aislada de cuatro plantas y 360m, aunque bien es verdad que sólo tengo radiadores en 220m, los volúmenes de huecos de escalera y demás cuentan bastante. Gasto muy poco más de dos sacos de pellets diarios, estando la caldera encendida las 24 horas, si bien es cierto que la temperatura de los termostatos es de sólo 18-20º según las horas del día/noche. Creo que la diferencia entre los Ferroli y los Pellas es que los instaladores de Pellas conocen mejor su quemador que los de Ferroli, así como que la mayoría de los Pellas, que son minoría en el cómputo total, han sido montados por el instalador y en el caso de los Ferroli somos más los que lo hemos instalado los mismos usuarios, de ahí el mayor o menor éxito.
    Del asunto de que falsifiquen un quemador y lo vendan con la misma marca me parece muy mal, entre otras cosas porque no hay necesidad. Cuando tuve en mis manos el quemador Ferroli, y sobre todo cuando lo tuve montado en la caldera funcionando me dio pena de mi país al pensar que hasta para un aparato que está en los niveles más bajos de requerimientos tecnológicos y no mucho más altos de dificultad de producción industrial tenemos que comprarlo fuera, ya sea a unos italianos o a unos polacos, en los casos que nos ocupa. Por eso si alguien de Albacete, Ciudad Real, Toledo o dónde quiera que sea está fabricando un quemador de una calidad decente y pueden venderlo a un precio de mercado razonable, no seré yo el que los critique sino todo lo contrario, eso sí, siempre y cuando no pretendan engañar al respetable diciendo que es lo que no es. Que por otro lado, no hay necesidad.

    Respecto a Peymar me parece que es un "rara avis" en España, ya que es un señor que conoce bien su oficio con todas las connotaciones que ello acarrea y además está dispuesto a ayudar a los demás. Antes de entrar en el foro hablé con varias empresas que se dedicaban, o querían dedicarse, a montar quemadores de biomasa, y en su gran mayoría me pareció que eran una colección de cantamañanas que no tenían ni idea de cómo es una caldera. Así que un 10 para Peymar.


    Saludos.

  5. #180
    gamovi está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Hola a todos, ¿sabría alguien exactamente donde se conecta el termostato ambiente en el controlador? en el esquema electrico no llego a apreciarlo, gracias anticipadas.
    Saludos

  6. #181
    bep
    bep está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2012
    Ubicación
    Lleida
    Mensajes
    49

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Yo aun no lo tengo conectado pero creo que es en el numero 10 y 11 de las conecsiones de la centralita empezando por la izquierda,en el esquema es un puente que hay al lado de la conecsion de la bomba de la caldera.
    Si estoy equibocado que alguien lo diga.
    Salud.

  7. #182
    daplaca está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    Burguillos de Toledo
    Mensajes
    354

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Cita Iniciado por bep Ver mensaje
    Yo aun no lo tengo conectado pero creo que es en el numero 10 y 11 de las conecsiones de la centralita empezando por la izquierda,en el esquema es un puente que hay al lado de la conecsion de la bomba de la caldera.
    Si estoy equibocado que alguien lo diga.
    Salud.
    Tienes toda la razon Bep, es el conector 11 y 12 empezando por la izquierda.

    Si no lo tienes conectado Gamovi, posiblemente tengas un puente entre el conector 11 y 12.

    Saludos.

  8. #183
    kone está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    .
    Mensajes
    217

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    yo en el 11 tengo la bomba circuladora

  9. #184
    daplaca está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    Burguillos de Toledo
    Mensajes
    354

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Que raro, la bomba recirculadora yo la tengo con 3 cables, conectados al conector 10 (cable marron), conector 23 (cable azul, es el ultimo de la primera fila de conectores) y conector 24 (cable amarillo, es el primero de la segunda fila de conectores)

    Luego la sonda que es un cable rojo la tengo, en en conector 2 (cable blanco) y en el conector 3 (cable rojo)

    Esto lo tengo apuntado cuando se hizo la instalacion, tendre que mirarlo fisicamente otra vez a ver si despues del problema que tuve con el controlador lo tengo conectado de otra manera, pero eso es casi imposible, no funcionaria igual, cada conector tiene su funcion.

  10. #185
    kone está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    .
    Mensajes
    217

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    si,si yo tambien en el 10,me equivoque, perdon y la sonda como tu dices,asi viene tambien en el esquema

  11. #186
    gamovi está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Hola a todos, gracias bep, mirando bien el esquema tu tienes razon " el termostato ambiente se conecta entre el 10 11" lo e conectado asi y perfecto esto es una maravilla
    daplaca ponte las pilas(buen rollo) que tu has dicho entre 11 12 y esto a ti no te lo podemos perdonar que eres nuestro maestro.
    Saludos

  12. #187
    daplaca está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    Burguillos de Toledo
    Mensajes
    354

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    ya te digo Gamovi, estoy empanado!! jeje

    Bep dice: 10 y 11 y yo digo: "tienes razon" y digo: 11 y 12, la que te digo!! y me he quedado tan ancho!!.

    Pero ahora viene lo bueno Gamovi, he abierto el controlador despues de tener una averia en el controlador, he visto que la bomba de recirculacion la tengo en el conector 10,22 y 24, cuando antes la tenia en el 10,23 y 24, y me funciona igual de bien que siempre, de hecho acabo de ver 2 ciclos completos del quemador y todo como siempre (llevo midiendo consumos toda la semana y como siempre), yo no lo he mirado en el esquema, me apunte en su dia como me lo hacia el instalador, yo en mis apuntes tengo 11 y 12 el termostato (que ahora lo tengo puenteado los 2 conectores con un cable), vosotros decis 10 y 11 (yo el conector 10 lo tengo pinchado en un cable de la bomba) a no ser que el conector que hacer poner el termostato en marcha sea el conector 11 y lo demas no influya (me refiero al conector 10 que tenga varias funciones), no se.

    Lo he abierto y he contado varias veces los conectores ahora mismo (no se, me tendre que graduar las gafas, jeje)

    Y me funciona perfectamente, de hecho le he mandado antes un privado a Kone, para saber como tenia el Aire Minimo, pues lo tenia en 20 y ahora despues de la averia del controlador el instalador me lo puso en 40, he hecho la limpieza hoy domingo, la ceniza muy fina como siempre, un poco de costra en la parrilla del quemador (normal), despues de una semana funcionando sin parar, que he quitado sin problemas (muy poca cosa), ahora estoy probando, fijandome en el apagado a ver a cuantos Lumix se queda cuando se termina el ciclo, pues me he fijado que se queda entre 10-13 lumix cuando el ventilador sopla al maximo (100) y se apaga el ciclo (no se si os habreis fijado alguno, alguna vez), tiene que ver con los parametros de mantenimiento (Sostener en el vuestro) eso creo, he variado y en el siguiente ciclo, ha terminado en 0-1 Lumix, eso quiere decir se ha quedado totalmente apagada toda la brasa de la parrilla y hecha ceniza (me ha hecho 2 ciclos de soplado de intensidad 100, algo nuevo para mi, me he quedado sorprendido)es decir en vez de soplar una vez al final, ha soplado una vez a 100 unos segundos y ha seguido en modo de apagando y luego otro de 100 de mayor duracion hasta completar el ciclo (se supone que asi se queda todo talmente apagado, aunque lo he vuelto a cambiar, voy a ver si pruebo otros tiempos y potencia en modo Sostener o Mantenimiento)

    A seguir investigando!!, pero vamos ya sabemos como va este quemador, es decir sin problemas, es cuestion de afinar hasta lo imposible o ponerlo al gusto de cada uno.

    Decir que mis conexiones es para modo "Modulacion" y no termostato (cuestion de gustos)

    pd: Se lo tengo que comentar a mi instalador a ver que me dice de todo esto.


    Saludos

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Gamovi se me ha olvidado, entonces has conectado el termostado al conector 10 y 11, es correcto?

    Una pregunta:

    Te has fiado si cuando el termostato llega a su temperatura, corta la bomba recirculatoria tambien? o sigue funcionando hasta una determinada temperatura?, pues a mi, cuando me lo pusieron en modo termostato, paraba la bomba de recircular (tengo un tester de recirculacion de bomba para comprobarlo), el problema que yo veia es, que si cortaba y en ese momento la pillaba el quemador con una temperatura alta, al no recircular la bomba, la temperatura en el controlador subia bastante, debido a que habia pellet ardiendo en la camara de combustion y en cambio la bomba estaba sin recircular.

    Saludos.

  13. #188
    gamovi está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Hola buenas
    Pues si daplaca tengo el termostato entre el 10 y 11 y funciona perfecto, te explico el funcionamiento que tengo actualmente pero que tengo claro que lo pondré como lo tienes tu conectado a la bomba, que por cierto mirando el esquema a mi me pone que tengo que conectar la bomba al 10-19-24 no se mírate el manual a ver como lo ves tu, te explico tal y como tengo la instalación ahora cuando le doy al termostato automáticamente se pone la bomba en marcha, y cuando se para el termostato pues se para la bomba y si como bien dices sube la temperatura de la caldera, yo tengo la temperatura del agua la tengo asignada a 55 grados y la reaccion que he visto yo cuando se para la bomba la caldera sube hasta 70 grados que no es ninguna barbaridad, pero cuando conecte la bomba al controlador esto ya no pasara, ahora soy un principiante y iré probando.
    Hasta ahora e ido por el menú sencillo para no liarla, ¿cual es el paso para meterme en el otro menu mantenimiento? me gusta la prudencia pero estoy impaciente para trastear esta maravilla.
    Saludos

  14. #189
    daplaca está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    Burguillos de Toledo
    Mensajes
    354

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Gamovi a eso es a lo que me referia con modo "Termostato", que es por lo que no me gusta y es que te sube la temperatura del agua y de la camara de combustion, sin poder aprovechar ese calor residual, que si se aprovecha en modo consigna.
    A mi me ha subido por encima de 75-80 grados al principio en casos puntuales (cuando lo probe y no me convencio) con la camara de combustion llena de pellet ardiendo y la bomba parada, sinceramente, no me gusta nada, pero bueno para gustos los colores, no todos pensamos igual, asi que lo quite de inmediato.

    Pero repito, es mas comodo a lo mejor en modo termostato, te despreocupas; pero para mi no supone nada bajar al cuarto de calderas por la noche y bajar la temperatura a 47-48 grados y por el dia al sacar el coche aprovechar y subir la temperatura del controlador, al final acabas sabiendo de memoria la temperatura que quieres poner dependiendo del dia que haga, si hace frio a 52 grados, si hace mucho frio a 55 grados, lo acabas haciendo por inercia.

    "Modo Mantenimiento", son 2 valores que estan al final de los parametros del quemador, exactamente el penultimo y el antepenultimo, uno es la potencia en pausa y otra el tiempo en pausa, es decir esto es un paso intermedio, entre modulacion y apagado, yo lo veo como un paso para que toda la cantidad de biomasa en la camara de combustion se queme en su totalidad dejando la menos cantidad de residuo, en mi controlador se llama mantenimiento, pero en otros controladores iguales pero con distinta traduccion, aparece como Sostener.

    En los parametros que pase en el foro estan todos (algunos los he cambiado), porque fui el unico que los envio a los e-mails de cada uno, no me acuerdo si Kone o Towra, lo pasaron a word, y nadie mas a puesto los suyos, para que sirvan como referencia, a ver si os animais.

    Yo en "Tiempo en Pausa" ahora tengo: 12 minutos y en "Potencia en Pausa" tengo: 4%, antes tenia el tiempo en 8 minutos.

    Efectivamente en mi esquema del manual, tambien viene la bomba en el 10-19 y 24 (el esquema es igual para todos), pero tambien te digo que lo he tenido en 10-23 y 24 y ahora lo tengo en 10-22 y 24 y funciona igual, posiblemente si cambiara el 22 por el 19 funcionaria tambien de la misma manera, pero veras que el esquema del manual viene dibujado un puente entre el 11 y el 12, pues yo lo tengo puesto, sinceramente no se que funcion tiene, pero ahi esta, lo mismo si no lo pones tambien funciona igual, a mi me lo puso el instalador asi en Agosto del año pasado y ahi sigue funcionando a las mil maravillas.

    Yo desde el principio lo he tenido puesto, excepto cuando me lo pusieron en modo termostato, que tenia quitado el puente.

    Saludos.

  15. #190
    gamovi está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Hola a todos, pues si daplaca tanto el 19 22 23 son neutros y tienen la misma función por eso van bien en los tres y también irían bien en el 20 21 que también son neutros ( me lo ha explicado mi hermano que es electricista).
    Yo el puente entre 11 y 12 lo e dejado y e puesto el termostato entre el 10 y 11 y va perfecto.
    Saludos

  16. #191
    daplaca está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    Burguillos de Toledo
    Mensajes
    354

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Efectivamente Gamovi tienes razon, en todos esos conectores aparece la N de neutro.

    Se me olvidaba, la funcion SOSTENER o MANTENIMIENTO , aparte de probarla a baja potencia y bajo tiempo, para hacer quemar durante mas tiempo el pellet de la camara de combustion, lo he probado al reves, es decir para lo que dice verdaderamente su nombre, mantener la temperatura del agua, cuando ha llegado a la temperatura de consigna mediante MODULACION, consumiendo lo minimo (ya no sube, solo mantiene los grados) , lo puse entre el 8% y el 10% de potencia, la mitad de KW de lo que consume en modulacion (en mi caso) y durante un tiempo de 60 minutos (que es lo maximo), estuvo durante una hora calentando el agua, pero a mitad de potencia, pero sin subir la temperatura (lo dificil es buscar el punto de equilibrio de potencia en el que conseguir que durante una hora la temperatura se mantenga estable), con esto consegui recircular el agua a la misma temperatura pero con menos consumo, fue una prueba que hice, ademas de evitar el numero de arrancadas a lo largo del dia, pero no llegue a tomar medidas de consumos.

    Cuando te pongas a trastear con el controlador, como bien dices en otro post, te volveras loco.

    Saludos.

  17. #192
    gamovi está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Hola a todos, pues valla tela, no me queda nada que trastear, bueno daplaca que vamos hacer esta vida esta llena de locuras por una mas resistiremos.
    Saludos

  18. #193
    FRA
    FRA está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    Segovia
    Mensajes
    29

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Hola soy nuevo en el tema pero llevo interesado mucho tiempo intentando cambiar la caldera de gasoil, había pensado poner una de pellet, y mantener la de gasoil por si no tenía la suficiente potencia y dado que la inversión en la de gasoil ya estaba hecha. También tenía pensado poner un tank in tank, por lo que tenía entendido (tengo suelo radiante) y ahora veo que existe la posibilidad de cambiar simplemente el quemador. ¿Sería posible ponerlo en una roca ngm 50? La caldera tiene un deposito de 150 litros, ¿sería bueno añadir un depósito de inercia de unos 600 l.?
    Veo que Daplaca, Peymar y CIA sois unos craks. A mi el comercial de una tienda de calderas, etc. también me ha dicho que se ensuciarían mucho más que las de gasoil y que se estropearía la chimenea. Pero es lógila la respuesta que dáis, si con el SUN 7 o el pelllis se modula a menor temperatura no tendría que haber problema.

    Gracias.

  19. #194
    gamovi está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Hola a todos, tengo muchas dudas después de estar unas cuantas horas delante del quemador e visto que a un estando en modo termostato y teniendo asignada la temperatura de 55 grados, si no tengo demanda del termostato pero la temperatura me baja a 50 grados, automáticamente se pone el quemador en marcha.Lo e probado con el termostato 10 11 y el puente 11 12, también lo e probado sin el puente y funciona igual luego me e metido mas de lleno en el controlador y había una opción que ponía termostato no, y lo e puesto en modo termostato si, y no me funcionaba el quemador, lo e tenido que poner en termostato no, y entonces a vuelto a funcionar, lo que pretendo es que si por la noche bajo el termostato y la casa aguanta bien la temperatura, no debería encenderse el quemador solo para calentar el agua de la caldera no se si me explicado bien, bueno no me enrollo mas, a ver si alguien me alumbra un poco y me dice lo que tengo que hacer.
    Mi idea es que si el quemador solo se pusiera en marcha con el termostato, entonces pondría un termostato en la bomba del agua y en la salida de la caldera a 45 grados y así la bomba se pondría en marcha cuando llegara a 45 grados y lo mas importante cuando se apagara el quemador podría recuperar todo el calor de la biomasa y no dejaría que subiera la caldera a 70 grados.
    Saludos

  20. #195
    daplaca está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    Burguillos de Toledo
    Mensajes
    354

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Cita Iniciado por FRA Ver mensaje
    Hola soy nuevo en el tema pero llevo interesado mucho tiempo intentando cambiar la caldera de gasoil, había pensado poner una de pellet, y mantener la de gasoil por si no tenía la suficiente potencia y dado que la inversión en la de gasoil ya estaba hecha. También tenía pensado poner un tank in tank, por lo que tenía entendido (tengo suelo radiante) y ahora veo que existe la posibilidad de cambiar simplemente el quemador. ¿Sería posible ponerlo en una roca ngm 50? La caldera tiene un deposito de 150 litros, ¿sería bueno añadir un depósito de inercia de unos 600 l.?
    Veo que Daplaca, Peymar y CIA sois unos craks. A mi el comercial de una tienda de calderas, etc. también me ha dicho que se ensuciarían mucho más que las de gasoil y que se estropearía la chimenea. Pero es lógila la respuesta que dáis, si con el SUN 7 o el pelllis se modula a menor temperatura no tendría que haber problema.

    Gracias.
    Buenos dias Fra, te comento, el instalador que me lo hizo a mi, se que a hecho instalaciones para suelo radiante, con este mismo quemador, usandose sin problemas actualmente, si la caldera lleva incorporado un deposito de ACS, el controlador te permite gestionar ambas cosas, tanto la calefaccion, como el ACS por separado con el mismo quemador.

    Respecto a que un comercial te ha dicho que se ensuciarian, mucho mas que las de gasoil, me imagino que te refieres a que las de gasoil se ensuciarian mas, si es asi, pues tiene razon, si es esto a lo que te refieres, pues la ceniza no se deposita en una cajon de cenizas, sino en el interior de la camara de combustion, yo actualmente la limpio cada semana (hay otros modelos de calderas que hay que limpiarlas cada 3 o 4 dias) , no tardas mas de 10-15 minutos, la camara de combustion se puede abrir mediante bisagras, pero cada comercial te va a contar su pelicula, ya ves que aqui en el foro estamos funcionando muchas personas con este sistema sin problemas.

    Respecto al modelo de tu caldera, cada una es un mundo, yo personalmente y es mi opinion, la tenia muy clara y era que me lo hiciera un instalador, queria algo funcionando desde el primer minuto, para mi la calefaccion es algo importante y para muchos años.

    En cuanto a deposito de inercia, pienso que no hace falta, aunque tambien el controlador te permite gestionarlo, no se como, pero tiene esa opcion.

    Saludos y suerte

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por gamovi Ver mensaje
    Hola a todos, tengo muchas dudas después de estar unas cuantas horas delante del quemador e visto que a un estando en modo termostato y teniendo asignada la temperatura de 55 grados, si no tengo demanda del termostato pero la temperatura me baja a 50 grados, automáticamente se pone el quemador en marcha.Lo e probado con el termostato 10 11 y el puente 11 12, también lo e probado sin el puente y funciona igual luego me e metido mas de lleno en el controlador y había una opción que ponía termostato no, y lo e puesto en modo termostato si, y no me funcionaba el quemador, lo e tenido que poner en termostato no, y entonces a vuelto a funcionar, lo que pretendo es que si por la noche bajo el termostato y la casa aguanta bien la temperatura, no debería encenderse el quemador solo para calentar el agua de la caldera no se si me explicado bien, bueno no me enrollo mas, a ver si alguien me alumbra un poco y me dice lo que tengo que hacer.
    Mi idea es que si el quemador solo se pusiera en marcha con el termostato, entonces pondría un termostato en la bomba del agua y en la salida de la caldera a 45 grados y así la bomba se pondría en marcha cuando llegara a 45 grados y lo mas importante cuando se apagara el quemador podría recuperar todo el calor de la biomasa y no dejaría que subiera la caldera a 70 grados.
    Saludos
    Gamovi, ya sabes que yo no uso el "Modo Termostato", pero eso que dices tiene en parte algo de logica, si tu tienes la casa a 21-22 grados por el dia y de repente por la noche la bajas a 18, el termostato va a tardar varias horas en volver a saltar y poner en marcha el quemador, con lo cual el agua de la calefaccion, te podria bajar mucho la temperatura de agua y eso te podria provocar condensaciones, ese salto termico tan grande no es logico, no se como les funcionara a los demas, pero yo veo logico que salte el quemador.

    Lo que parece es que al margen del termostato sigue haciendo caso a la histeresis (la tendras en 5 grados) al final te funciona como en modo Consigna, por las noches.

    A ver si alguien lo tiene con el termostato y lo aclara, habiendose fijado como hace los ciclos.


    Saludos.

  21. #196
    gamovi está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Hola a todos, puede ser que tengas razón daplaca, hoy me e metido de lleno en el controlador y no e visto como solucionar el tema de que no se encienda el quemador hasta que el termostato pida demanda, a ver si alguien lo tiene puesto en modo termostato y nos lo explica.
    Hoy me e tirado a la piscina y con parámetros en mano que hace tiempo daplaca me paso e puesto el quemador en modulación y con todos mis respetos al ferroli que lo e visto funcionar y va muy bien, el pellas juega en otra liga este quemador me ha dejado flipando subiendo kw bajando kw manteniendo temperatura para no llegar a parar, hasta que nuestro amigo el termostato llega a temperatura y se acaba esa gozada de modulacion, ahora entiendo cuando daplaca en algún comentario decía que este quemador le daba mil vueltas a muchas calderas de biomasa, con este quemador tienes la seguridad de saber que no te has equivocado.
    Saludos

  22. #197
    fonografo está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    Jaen
    Mensajes
    23

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Me gustaría tener la información escrita que acompaña al quemador Pellas mini, en especial para saber que altura mínima sobre el suelo puede tener el motor del sinfín de carga de combustible, dispongo de poca altura de techo.

  23. #198
    towra está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2012
    Ubicación
    Ciudad Real
    Mensajes
    151

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Cita Iniciado por gamovi Ver mensaje
    Hola a todos, tengo muchas dudas después de estar unas cuantas horas delante del quemador e visto que a un estando en modo termostato y teniendo asignada la temperatura de 55 grados, si no tengo demanda del termostato pero la temperatura me baja a 50 grados, automáticamente se pone el quemador en marcha.Lo e probado con el termostato 10 11 y el puente 11 12, también lo e probado sin el puente y funciona igual luego me e metido mas de lleno en el controlador y había una opción que ponía termostato no, y lo e puesto en modo termostato si, y no me funcionaba el quemador, lo e tenido que poner en termostato no, y entonces a vuelto a funcionar, lo que pretendo es que si por la noche bajo el termostato y la casa aguanta bien la temperatura, no debería encenderse el quemador solo para calentar el agua de la caldera no se si me explicado bien, bueno no me enrollo mas, a ver si alguien me alumbra un poco y me dice lo que tengo que hacer.
    Mi idea es que si el quemador solo se pusiera en marcha con el termostato, entonces pondría un termostato en la bomba del agua y en la salida de la caldera a 45 grados y así la bomba se pondría en marcha cuando llegara a 45 grados y lo mas importante cuando se apagara el quemador podría recuperar todo el calor de la biomasa y no dejaría que subiera la caldera a 70 grados.
    Saludos
    Yo creo que es un tema de conexiones del controlador, efectivamente si lleva la función termostato en el menú, digo yo que el controlador indicará al quemador que debe funcionar con termostato, así que trendrás que consultar con el servicio tecnico que tengas por tu zona. Saludos.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    De todas formas si como dices el quemador se para cuando el termostato llega a la temperatura, entonces debería arrancar cuando el termostato le indique que ha bajado esa temperatura, no??

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    En cuanto a lo que dices de que la caldera te suba a 70 grados, eso depende de la bomba de circulación, si le pones que circule a una temperatura minima de por ej. 45 grados, (en el menú CALDERA) hasta que el agua de la caldera no esté a esta temperatura, no arrancará y luego no parará hasta que este agua esté por debajo de esto 45 grados, no veo para que necesita un termostato en la salida de la caldera si esto te lo regula el controlador, ¿ o esque no tienes la bomba del agua conectada al controlador?

  24. #199
    FRA
    FRA está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    Segovia
    Mensajes
    29

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Muchas gracias por contestar Daplaca, habláis mucho del sun p7, pero por lo que he visto existe el Sun p12 y ¿es mejor y tiene menos problemas que los que comentáis o es el mismo pero con más potencia? y ¿el pellis?, en una comparativa relación calidad - precio ¿cómo quedarían?.

    Gracias.

  25. #200
    gamovi está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Hola a todos, hola towra el termostato lo tengo puesto entre 10 y 11 como marca el esquema del controlador, y en el controlador lleva una opción termostato no, termostato si, pues lo pongo en termostato si y no funciona, lo pongo en termostato no y funciona.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Efectivamente cuando el termostato pide demanda el quemador arranca y cuando llega a temperatura para.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    De momento no e puesto la bomba al controlador, no tardare mucho en ponerla, queria ver consumos a igual funcionamiento que cuando tenia el quemador de gasoil.
    Creo que fuiste tu que hiciste un comentario que cuando conectaste la bomba al controlador te bajo en picado el consumo, ¿es cierto?
    Saludos