Página 6 de 20 PrimerPrimer ... 56716 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 126 al 150 de 499
  1. #126
    towra está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2012
    Ubicación
    Ciudad Real
    Mensajes
    151

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Hola de nuevo a todos, bueno creo que todos vamos entrando en la rutina con nuestros quemadores, y eso sera buena señal, yo sigo quemando hueso, el consumo es de unos 30 kilos, y lo tengo entre 52 y 55 por el dia y 47 por la noche, lo único, es que lo tengo que limpiar casi todos los dias, primero porque me hace bastante ceniza y mi camara de combustión no es muy grande y segundo porque el quemador hace costra que debe ser de la suciedad del hueso, pero por lo demás va femonal, una vez que lo enciendo calienta rapidisimo y tengo tambien ACS, lo único es que los parametros tenemos que estudiarlos entre todos más a fondo, veo que el GranPresi, al que doy la bienvenida, lo ha parametrizado con el instalador, podrias pasarnos los parametros que tienes para comparar, y otra cosa nueva que ha salido a la palestra, lo de la chapa para que no suba tanta ceniza a los intercambiadores, ¿os referis a la chapa que lleva arriba el quemador de Bep, que vimos en las fotos? es que el mio no la lleva.
    Saludos.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Otra cosa, Elgranpresi dice que lo tiene programado, y yo por mas vueltas que le he dado no he conseguido programarlo y lo tengo que hacer todo manual, podrias decirnos como lo has programado para que te haga solo los cambios de temperatura a las distinitas horas??? gracias saludos.

  2. #127
    elgranpresi está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2012
    Ubicación
    lugo
    Mensajes
    58

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    hola, tengo programada la temperatura de consigna del agua , como temperatura de trabajo 50 grados y a aciertas horas 10 grados menos, o sea baja a utomaticanmente a 40. Mi panel de control no es de la marca Estyma (que creo que es el que teneis mayoria) el mio es de la marca Plum (lleva una ruedita giratoria y dos botones,exit y menu, bueno y una pantalla) .
    Esa programacion(la de bajar a ciertas horas) se la he hecho en un apartado que se llama ´´Night time degreese´´.
    La otra programacion que tiene el quemador se la hice con las instrucciones que por tfno me dio el tecnico para bajarle velocidad al ventilador y alguna cosa mas , pero no tengo ni idea de lo que hice, solo ``obedeci´´ al tecnico.En breve pondre fotos y un video de todo ello.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Nombre:  ecoMAX800.jpg
Visitas: 576
Tamaño: 14,2 KB Es el negro , el blanco es un termostato vivienda opcional y yo no lo tengo

    La chapa interior que comentais, es un cenicero para mantener mas limpios los intercambiadores y espaciar mas las limpiezas de hogar de la caldera,aunque a mi hacerla cada 5 dias o mas me da un poco de miedo , no porque no quepa la ceniza sino porque no hay necesidad de estirar.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL-foto0265...jpg Portacenizas hecho para caldera Roca Go 50 Gt .-

  3. #128
    kone está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    .
    Mensajes
    218

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    podrias poner medidas del portacenizas.gracias.

  4. #129
    towra está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2012
    Ubicación
    Ciudad Real
    Mensajes
    151

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    GranPresi, ese controlador es el mismo que me montaron a mi al principio, pero luego me lo cambiaron por otro que traia los menús en español, y con este no acierto a ponerlo para que el solo regule la temperatura según las horas, me da la sensación de que el tuyo es más completo por lo que vi en el poco tiempo que lo usé.
    En cuanto al cenicero, danos mas detalles, dinos como va puesto y todo eso. Gracias.

  5. #130
    kone está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    .
    Mensajes
    218

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    TOWRA porque dices que no aciertas a ponerlo para que regule la temperatura segun horas,yo el lunes queria empezar a enredar en este tema para por la noche que bajara solo de temperatura,que fallos te da?supongo que habras mirado bien el manual,creo que para hacer eso la regulacion de temperatura por circuitos debe ir manejada por termostato ambiente(te digo creo) por lo que he leido por encima.ya me dices algo.

  6. #131
    towra está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2012
    Ubicación
    Ciudad Real
    Mensajes
    151

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Kone no te puedo decir nada, porque simplemente en la opción del menú del circuito, aunque le pondo las horas en temperatura confortable y temp. económica, luego no se como se activa, quizá lleves razón y sea con un termostato, por eso digo que no se como se hace, a ver si alguien sabe algo, en cuanto al manual, creo que os mandaron uno traducido pero yo no lo tengo y le envie mi correo pero no me lo han mandado.

  7. #132
    kone está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    .
    Mensajes
    218

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    yo mañana probare el tema de la programacion, si kieres te mando yo el manual ese que comentas.

  8. #133
    towra está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2012
    Ubicación
    Ciudad Real
    Mensajes
    151

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    vale kone, te lo agradezco, tienes mi correo ya me mandaste el que tradujiste con google no? de todas formas te mando el correo, y otra cosa, como teneis la junta de la puerta del quemador, a mi la junta que me hizo el instalador se me ha desecho ya dos o tres veces y la tengo que ir cambiando, esto debe tener alguna solución no?

  9. #134
    elgranpresi está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2012
    Ubicación
    lugo
    Mensajes
    58

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    hola, el cenicero va dentro del hogar de la caldera, mide unos 20 cm de largo por 19 de ancho y tiene 2 patitas en la parte delantera y otars 2 en la trasera(visto de frente) las patitas tienen sobre 1,5 cm, y son para darle algo de altura para no obturar la salida de los humos del hogar de la caldera. En este cenicero se deposita toda la ceniza producida por los pellets , avitando asi manchar y obturar la salida de humos.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    por cierto, mi panel de control efectivamente viene en ingles o polaco, no hay posibilidad de ponerlo en español. Aunque la verdad en mi caso no me importa debido a que con ayuda del tecnico que me la vendio ya lo he programado y que lo basico (temperatura consigna y temperaturas programadas) ya se hacerlo, el resto no me complico con parametros ni cosas de esas ya que funciona de fabula.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    yo la junta de la puerta la tengo perfecta, ya que la puerta es la de caldera sin cambiarla ni nada, ya que han hecho la adaptacion sobre la puerta, sin necesidad de hacer una puerta nueva, estoy montando un video de todo ello , confio en tenerlo esta semana y lo cuelgo.

  10. #135
    kone está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    .
    Mensajes
    218

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Cita Iniciado por elgranpresi Ver mensaje
    hola, el cenicero va dentro del hogar de la caldera, mide unos 20 cm de largo por 19 de ancho y tiene 2 patitas en la parte delantera y otars 2 en la trasera(visto de frente) las patitas tienen sobre 1,5 cm, y son para darle algo de altura para no obturar la salida de los humos del hogar de la caldera. En este cenicero se deposita toda la ceniza producida por los pellets , avitando asi manchar y obturar la salida de humos.
    gracias,pero el cenicero sera de media luna que medida de circunferencia tiene?a que distancia del quemador lo pones??

  11. #136
    towra está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2012
    Ubicación
    Ciudad Real
    Mensajes
    151

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    kone gracias por el manual, viene algo mas explicado que el que teniamos al principio, pero yo lo sigo viendo bastante incompleto, ya se que no tenemos que se expertos, pero hay cosas que las deberían explicar, o por lo menos ponerlos a punto para cada tipo de biomasa, ¿quien asegura si con hueso necesita mas oxigeno, o no? ¿quien te acopla la mejor histeresis para cada caldera? etc. etc. no se si me entendeis, aquí vamos progresando porque la gente aporta cosas, pero como sabemos que los quemadores van al 100%???

  12. #137
    kone está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    .
    Mensajes
    218

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    bueno ayer probe el tema de la programacion y no funciona, solo funciona si se le conecta termostato ambiente y yo no kiero conectarlo porque al estar en el comedor y haber 2 radiadores se calienta antes que el resto de la casa y salta antes,lo dejare asi que se esta mejor como funciona con la temperatura del agua se esta por toda la casa igual de temperatura.

  13. #138
    elgranpresi está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2012
    Ubicación
    lugo
    Mensajes
    58

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    si el cenicero es de media luna, y las medidas encajan con una ligerisima holgura justo en el hogar de la caldera.la media de la media luna es unos milimetros menos que la circunferencia de la entrada al hogar

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL-solarweb.jpg COLOCACION DEL CENICERO

  14. #139
    towra está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2012
    Ubicación
    Ciudad Real
    Mensajes
    151

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    veo que tienes una caldera un poco complicada, pero lo del cenicero es una buena idea, además puede servir a los demás, pues adaptandolo a cada caldera simplifica mucho la limpieza.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Otra cosa, en el ciclo de vuestros quemadores, desde la fase de sostener, pasan otra vez a modular?? o pasan a Apagado y luego Stop, y luego vuelven a encender??,

  15. #140
    daplaca está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    Burguillos de Toledo
    Mensajes
    354

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Buenos dias Towra, el ciclo que hace mi quemador desde la fase de Sostener (que en el mio por traduccion se llama Mantenimiento) no pasa a funcion de Modulacion, pasa a funcion de Apagando y luego a Stop, durante la fase de Sostener o Mantenimiento el quemador sigue funcionando, pero sin quemar combustible, aprovechando el calor residual que tiene la camara de combustion, hasta que temperatura?
    Pues hasta 5 grados por debajo de la temperatura de consigna que tenga en ese momento, pero durante ese tiempo sigue recirculando hasta los 48 grados, entonces se para, si vuelve a subir la temperatura del agua porque se recupera, debido al calor residual de la camara de combustion, entonces baja a 46 grados, pero si antes llega a 5 grados por debajo de la consigna, entonces vuelve a arrancar en ese instante y otra vez a fase de Modulacion, Sostener y Stop y asi sucesivamente.
    Saludos
    Última edición por daplaca; 07/02/2013 a las 12:06

  16. #141
    towra está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2012
    Ubicación
    Ciudad Real
    Mensajes
    151

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Hola Daplaca, hay una cosa que no entiendo, si dices que a los 48º se para, ¿que quieres decir con que si vuelve a subir la temperatura entonces baja a los 46?, quieres decir que entonces arranca y para a los 46?? no lo entiendo.

  17. #142
    daplaca está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    Burguillos de Toledo
    Mensajes
    354

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    efectivamente,asi es, pero la temperatura no sube, porque esta el quemador esta parado, sino porque ademas en 48 se corta la bomba (por sistema, por lo menos en mi caso), y de repente ves que marca 47,9 o 47,8 (se estabiliza) como ya no recircula la bomba se queda ahi estancada la temperatura, pero como la camara de combustion y los intercambiadores y el propio quemador, siguen emitiendo calor, pues estan muy calientes y la bomba parada, empieza de nuevo a subir la temperatura, 47,8-47,9 y 48 y entonces ahi, empieza la bomba otra vez a recircular hasta los 46 grados, pero esto sucede si tienes la consigna en 52 grados, pues menos 5 de histeresis llegamos a los 46 grados y vuelve a hacer otro arranque.
    Pero si la consigna la tienes en 60 grados este proceso no funciona asi, es normal, pues el se pone en modo de Sontener y sigue bajando pero entonces a los 55 grados (si tienes la histeresis en 5 grados) hace un nuevo arranque, proceso que tarda unos minutos, y la bomba sigue funcionando y bajando la temperatura del agua, posiblemente en 50-52 grados este de nuevo el quemador en modo Modulacion y volviendo a subir.
    Yo hablo con la consigna en 52, pues yo con esta consigna tengo la casa a 22 grados, si la pongo a 60 me quedo en manga corta en casa.
    Pensaras, esa consigna es baja, pero para mis metros, mi aislamiento de vivienda, rendimiento de mi caldera, es suficiente, yo antes con el gasoil la tenia en 60 grados, pero como comentabamos anteriormente el proceso del quemador de biomasa con respecto al gasoil es mas largo, por lo tanto tengo los radiadores mas tiempo calentando la casa, ya dije que antes con gasoil modulaba a 30kw a piñon fijo y ahora con biomasa a 10 kw, menos consumo, pero mas tiempo calentando radiadores, yo lo veo que aprovecha mas el combustible usado.
    Con el gasoil se ponia la salida de humos ardiendo, cosa que ahora no es asi (con solo 10 kw de potencia en biomasa o menos de proceso), deja escapar menos calor por los humos.
    Yo es, que en mi caso he visto un cambio radical de rendimiento entre biomasa y gasoil a favor de la biomasa (y curioso! en un cuerpo de una caldera de gasoil) pero eso si, con el inconveniente de limpiarla una vez por semana, pero como decia, en mi caso es con agrado, pues me gusta.
    Hay gente que se mete en este sistema porque solo piensa en el ahorro y cuando le dices que tiene que limpiar una o dos veces por semana se lleva las manos a la cabeza, pero si luego le hablas de que se gaste un pastizal en una caldera automatica con extraccion y compactacion de cenizas y le dices lo que le podria costar, tambien se lleva las manos a la cabeza, quieren bueno, bonito y barato y eso en la biomasa y en todo en general no existe.
    Yo estoy muy contento, esto parece una caldera de biomasa de verdad, no me sale humo por ningun sitio y digo ni gota de humo (cosa que se que hay adaptaciones que parecen cafeteras) , pues la instalacion fue perfecta, totalmente estanca y cerrando todas las posibles fugas, vamos como ya he dicho en otros post, mi mejor inversion y muy contento, hoy domingo dentro de un rato me pondre a limpiarla de nuevo, para que siga otra semana mas calentando sin problemas, atascos, errores, como ya dije una vez, tengo una caldera marca nisu (Facody) pero que le ha venido la adaptacion a la perfeccion

    Saludos
    Última edición por daplaca; 10/02/2013 a las 11:20

  18. #143
    towra está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2012
    Ubicación
    Ciudad Real
    Mensajes
    151

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Entonces si tienes la parada del agua a 48 grados, ¿ a cuantos tienes el arranque?, en mi caso, la bomba no esta conectada al controlador, sino que actua por su cuenta controlada por un termostato de contacto puesto sobre el tubo de salida de la caldera, pero este termostato actua de la siguiente manera; si por ejemplo arranca el agua a 50 grados no para hasta los 40, es decir 10 grados por debajo, entonces es muy dificil coordinarlo con el controlador. Pero vamos ahí voy peleando con él hasta que el instalador me conecte la bomba al controlador.
    Yo tambien he funcionado muchos dias a 52 grados y por la noche a 48, pero por la noche si hago que la bomba pare y arranque corro el riesgo de que se me enfrien los radiadores, ya que como te he dicho antes no esta coordinada con el controlador, de todas formas, contestame si puedes me interesa saber a cuantos grados te arranca a ti la bomba y a cuantos se para. Saludos.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Una cosa que no entiendo, si para a los 48 grados, como es que arranca otra vez a los 48???

  19. #144
    kone está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    .
    Mensajes
    218

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    TOWRA,porque no conectas tu la bomba al controlador es muy facil.

  20. #145
    daplaca está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    Burguillos de Toledo
    Mensajes
    354

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    La leche Towra como no voy a contestar, que cosas tienes!! jeje

    Yo por defecto se detiene la bomba a 48 grados cuando viene de modo Sostener o Mantenimiento en mi caso, por sistema, vamos!! no se como seran los demas.

    Luego que arranca a 48 me refiero a que:

    Ejemplo:

    Si no hace mucho frio y la tengo a 50, pues la bomba se detiene a 48, pero entonces la bomba se para, pero el quemador no arranca porque tiene que bajar hasta los 45 grados (50 de consigna menos 5 de histeresis), entonces a 45 arranca, pero solo arranca el quemador, empezando a cojer temperatura la camara de combustion, pero la bomba esta parada, entonces cuando el agua llega a 48 empieza a recircular, eso es a lo que me refiero.

    Pero si la tengo a 55 como ayer que hacia frio, pues directamente arranca a 50 (55 de consigna menos 5 de histeresis).

    No se si me explico bien, la verdad es que no valgo para profesor...

    Si no nos ayudamos nosotros, quien lo va a hacer?

    saludos

  21. #146
    towra está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2012
    Ubicación
    Ciudad Real
    Mensajes
    151

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Entonces la tienes puesta para que el agua arranque a los 48 grados, y pare tambien a los 48 grados no es eso??, y dices que la tienes 24 horas y la consigna a 52, pues me parece que tienes un consumo excepcional, mi casa tampoco es muy grande, eso si, tengo una chimenea de más de 7 metros, y el ACS, conectado a piñon fijo como un radiador más.
    para Kone, creo que por fin vendrá Angel la semana que viene, si no me tendrás que decir como conectar la bomba, otra cosa, en vuestros parametros, a Cuanto teneis la potencia minima en modulación FL2, yo para que alcance la temp. de consigna y salte a sostener la he tenido que poner al máximo, es decir al 80%, a cuanto la teneis con el pellet???

  22. #147
    kone está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    .
    Mensajes
    218

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    no lo se en cuanto pueda te lo digo.

  23. #148
    daplaca está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    mar 2011
    Ubicación
    Burguillos de Toledo
    Mensajes
    354

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Pero Towra, yo son solo, 100 metros, y una casa muy bien aislada aunque independiente (2 plantas de 100 metros, que solo caliento la principal) , con ventanas de rotura de puente termico y cristales bajo emisivos y suelos laminados de madera de 8,3 mm AC4 con dos ailantes, una que lleva la propia madera de 3 mm y luego polietileno de 3 mm tambien, es decir he aislado el suelo mas de 14 mm y vaya si se nota!! no se escapa gota de calor por las ventanas y el suelo no esta frio.
    Luego tu no tienes la bomba al controlador y eso te hace tener un funcionamiento peor.
    Yo tengo de tiro maximo 5,5 a 6 metros.
    Respecto a los parametros, os pase los mios por correo, los tienes que tener, luego tu quemas hueso y yo pellet.
    Ademas tu tienes ACS y yo no, yo tengo un termo y se nota ahora en invierno entre 20 y 25 euros mas al mes en el recibo, tengo que ponerlo al quemador, pero con otra bomba y la sonda de temperatura del interacumulador conectada al controlador, que es como se debe de poner, pues tambien gestiona el ACS.

    Son muchos factores lo que influyen en el consumo, pero sobre todo el aislamiento, eso me lo dijo un instalador de calderas de biomasa, al que le hice caso lo primero, antes de hacer cualquier cosa, date cuenta que lo que muchos os gastais de mas en biomasa, me lo gaste yo en aislar la casa y nada menos que 5800 euros (bueno 1000 euros de subvencion en ventanas que me tienen que pagar, el 35% me concedieron, a dia de ayer que llamo mi mujer ya estaba aprobado en hacienda, a falta de pagar, me dijeron que en 2 meses maximo lo tengo, sera verdad? una ayudita viene bien!),y asi me quede!!, pelao, para poder comprar una caldera basica (y ya entonces me quede con lo justito para biomasa), pero no me arrepiento (ahora tengo todo y me funciona a las mil maravillas), esta mañana tenia 21 grados en casa, y sabiendo lo friolera que es mi mujer y mi hija y viendo su cara de satisfaccion este año, me alegra cosa barbara.

    Saludos
    Última edición por daplaca; 14/02/2013 a las 09:52

  24. #149
    towra está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2012
    Ubicación
    Ciudad Real
    Mensajes
    151

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    Bueno mientras que le hilo del ferroli va a tope, los del pellas, se ve que tenemos ya poco que decir. Alguien sabe de temperaturas en calderas? me han dicho que las calderas de gasoil a temperaturas bajas se pueden romper.

  25. #150
    gamovi está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2013
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL

    hola towra, com muy bien dices el hilo de ferroli es apasionante, una pregunta sobre las conexiones del pellas, ¿ son sencillas de hacer en el controlador? supongo que si, es para haber si se anima este hilo.
    saludos

Página 6 de 20 PrimerPrimer ... 56716 ... ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47