circulacion de agua
Hola amigos, acabo de adquirir una edilkamin ottawa y me gustaria saber es como puedo disminuir la velocidad del agua de las radiadores por que creo que hay mucha velocidad y las tuberias me hacen un poco de ruido que en el silencio de la noche y llega a ser un poco molesto.Muchas gracías.
-
- 27/11/2012, 14:13 #2Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2006
- Ubicación
- Norte
- Mensajes
- 123
Re: circulacion de agua
Hola , la Bomba que trae la caldera tiene 3 velocidades , puedes bajarla a la numero 2 , pero comprueba que se te calientan todos los radiadores .
La causa del ruido suele ser por exceso de velocidad del agua V > de 2 m/sg .
Saludos
Si te ha servido de ayuda valora la respuesta" Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. " Confucio
- 27/11/2012, 14:41 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2012
- Ubicación
- Córdoba
- Mensajes
- 10
Re: circulacion de agua
hola abelardo.donde esta dicha bomba?me lo podrias explicar.muxas gracias.
- 27/11/2012, 20:08 #4Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2006
- Ubicación
- Norte
- Mensajes
- 123
Re: circulacion de agua
En la parte trasera , desmontando la chapa inferior , o por el lateral izquierdo quitando toda la tapa entera , la bomba tiene un selector de plastico con 3 posiciones ponla en la posición II , te bajara el ruido . Es muy sencillo , pero si tienes problemas dile a tu instalador que le baje un poco la velocidad , no cuesta nada pero es importante saber lo que estas tocando .