Resultados 1 al 18 de 18
  1. #1
    alcarria12 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2012
    Mensajes
    3

    Predeterminado cuantos kw para 165 m2

    Alguien puede ayudarnos? De cuantos kw deberia ser una caldera de biomasa policombustible para una casa de 165 m2 con radiadores. Una casa de dos plantas.
    Necesitamos asesoramiento. Nos dicen cosas contradictorias

  2. #2
    Fecha de ingreso
    may 2012
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    194

    Predeterminado Re: cuantos kw para 165 m2

    La respuesta no es tan simple, para determinar la potencia sería ncesario realizar un estudio de cargas ya que dependerá de la geometría del edificio, cerramientos, ubicación, altitud, etc, etc, Hay gente que utiliza ratios como 100 W/m2 o 150 W/m2 pero bajo mi punto de vista es un error dimensionar un sistema sin tener en cuenta nada mas.

  3. #3
    struzzi está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    115

    Predeterminado Re: cuantos kw para 165 m2

    Cita Iniciado por Tenagaingenieros Ver mensaje
    La respuesta no es tan simple, para determinar la potencia sería ncesario realizar un estudio de cargas ya que dependerá de la geometría del edificio, cerramientos, ubicación, altitud, etc, etc, Hay gente que utiliza ratios como 100 W/m2 o 150 W/m2 pero bajo mi punto de vista es un error dimensionar un sistema sin tener en cuenta nada mas.
    De acuerdo, pero desgraciadamente no existen calderas de 12,8, 13, 13,4 kW, sino que los saltos en potencias son en la mayoría de las marcas de 10 en 10 kW.
    Ubicación, cerramientos son los datos más vinculantes para realizar el cálculo, tienes la opción de calderas modulantes. Si no tienes muchos datos o no quieres confundirte son una opción muy válida.

  4. #4
    Fecha de ingreso
    may 2012
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    194

    Predeterminado Re: cuantos kw para 165 m2

    Esta claro que no vas a encontrar una caldera de la potencia exacta sino que al final elegiras la de potencia inmediatamente superior a la de tu cálculo, aún así puedes encontrar calderas con potencias de 10, 12.5, 15, etc con lo que te puedes ajustar mucho a tus necesidades.

    Aunque la caldera sea modulante necesitarás dimensionarla para la potencia máxima que damandes o con algún otro criterio de eficiencia.

    Por último dado que según indica el RITE a partir de 5 kW es obligatorio el registro de la instalación en la Dirección General de Industria correspondiente u organismo similar y que para dicho registro se requiere una memoria de la instalación y que dicha memoria incorporá un cálculo de cargas, creo que la opción mas acertada es pedirle al instalador que te vaya a ejecutar la instalación que te calcule la potencia que necesitas.

  5. #5
    membri está desconectado SAT Biocalora
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    MANRESA
    Mensajes
    309

    Predeterminado Re: cuantos kw para 165 m2

    froling tiene una de 8 kw,kapelvi tambien y seguro que alguna mas.os dais cuenta que las que tienen calderas pequeñas sos los austriacos,que normalmente son paises mas frios que el nuestro y aqui hay marcas nacionales que las mas pequeñas son de 20 kw

  6. #6
    ferlg está desconectado SAT Biocalora
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    674

    Predeterminado Re: cuantos kw para 165 m2

    Hola Alcarria12 todo lo expuesto anteriormente es correcto (no quiero desdecir a nadie y menos con razón) pero para simplificarte un poco la vida con una caldera de 15 a 20Kw (no pongas mas de 20kw) y si tienes muchas perdidas o mal aislamiento lo que pasará es que la caldera te trabajará alguna hora más al día. Si la caldera es modulante perfecto se adaptará a las necesidades térmicas del momento.

  7. #7
    Biomasero está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2012
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    56

    Predeterminado Re: cuantos kw para 165 m2

    Para 165 metros vas sobrado con 12 kw, esto te da un resultado de de 72 w/m2. Mas que suficiente para una casa relativamente aislada. Sobredimensionar a 15 o 20 es una burrada. Incluso para la generación de ACS con 1.0-1.5 kw es apropiado (recomendado instalacion con prioridad ACS). ¿Por que no 15? Piensa que por muy modulante que sea la caldera, en otoño o primavera perfectamente puedes estar demandando no más de 4.5 kw, que está por debajo del mínimo de la caldera (30%), con el consiguiente enciende y apaga. Un funcionamiento continuo de la caldera, con el minimo de encendidos y trabajando a potencia nominal es lo más recomendable.

  8. #8
    fran-topo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2011
    Ubicación
    El Berrueco
    Mensajes
    51

    Predeterminado Re: cuantos kw para 165 m2

    Buenas.

    Por si te ayuda, conozco a una persona que le han dado 4 presupuestos (visita a obra para estudio) de diferentes calderas para suelo radiante y ACS con deposito de inercia y para 260 m2 divididos en dos plantas y Buardilla todas le han presupuestado caldera de 30KW.

    Saludossss

  9. #9
    NRG Cantabria está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    Cantabria/Barcelona
    Mensajes
    486

    Predeterminado Re: cuantos kw para 165 m2

    Buenas. Sin saber mas o menos la zona y sin un estudio de cargas termicas, para 165 m2 yo optaria por 15 kW. La de 12 se me hace un poco justa. La mayoria de las calderas de pellets, al menos las de gama alta modulan hasta un 30%. Tambien valoraria la posibilidad de una termoestufa para ponerla en el salon. Hay que limpiarla a menudo, la autonomia es mas reducida pero se ve la llama y la maquina sale por unos 3000€ mas la instalacion aparte... Es una buena opcion si no quieres gastar mucho dinero... Saludos

  10. #10
    bioman está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    466

    Predeterminado Re: cuantos kw para 165 m2

    Cita Iniciado por Biomasero Ver mensaje
    Para 165 metros vas sobrado con 12 kw, esto te da un resultado de de 72 w/m2. Mas que suficiente para una casa relativamente aislada. Sobredimensionar a 15 o 20 es una burrada. Incluso para la generación de ACS con 1.0-1.5 kw es apropiado (recomendado instalacion con prioridad ACS). ¿Por que no 15? Piensa que por muy modulante que sea la caldera, en otoño o primavera perfectamente puedes estar demandando no más de 4.5 kw, que está por debajo del mínimo de la caldera (30%), con el consiguiente enciende y apaga. Un funcionamiento continuo de la caldera, con el minimo de encendidos y trabajando a potencia nominal es lo más recomendable.
    Sabias palabras...

    A la respuesta de porqué los Austriacos son los que tienen las calderas de 6, 10, 12, 15, etc etc etc?

    Porque saben trabajar.

    Veo que aquí muchos seguimos en la línea de la sobredimension y los aspectos que hacen que la biomasa, siga teniendo problemas de implantación en España.

  11. #11
    bioman está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    466

    Predeterminado Re: cuantos kw para 165 m2

    Tengo calderas de 12 funcionando en 200M y gastando anualmente 700 eu.
    Es más, he visitado en Austria un edificio de estudiantes de 4 apartamentos de 380 m2 en total con 10 kw en suelo radiante gastando 450 eu de pellet Austriaco, que no es lo mismo a la corteza y piñas que quemamos aquí. Ainsss..

  12. #12
    ferlg está desconectado SAT Biocalora
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    674

    Predeterminado Re: cuantos kw para 165 m2

    Que tipo de ventanas tiene ese edificio?. Que aislamiento EXTERIOR tiene ese edificio? Que regulación tiene ese suelo? Sabes Bioman que soy de la misma opinón pero la realidad entre España y Austria o Alemania respecto a los modelos de construcción son muy diferentes ( y eso que aquí construimos mas que nadie, pero de que manera). Aqui para vender una caldera de 8kw se pone una termo estufa no una caldera de verdad. Quien se gasta en España 8 ó 10000€ en una caldera de biomasa de 8kw? Es mas quien se gasta 4 ó 6000€ en el aislamiento de una casa?

    Un saludo

  13. #13
    bioman está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    466

    Predeterminado Re: cuantos kw para 165 m2

    Hola ferlg.

    Lo cierto es que aquí ocurre que:

    La gente prefiere comprarse un coche y que lo vean en el barrio o el pueblo y digan ''wow, fulanito tiene coche nuevo'', aunque luego lo que no se ve como tu calefacción es una patata o estás pasando frío.

    En cuanto al tema de aislamientos, pues mira hoy la normativa ya es más fuerte y obliga a partir de un punto medio - alto y tenemos que adaptarnos.

    Pero seguimos teniendo un problema con los arquitectos e ingenieros que siguen calculando calderas de aquella manera y cuando un fontanero o instalador no sabe o no quiere saber hace caso hasta la muerte de estos dos. Después no nos engañemos: tu ganas igual si pones una caldera ajustada o si pones el doble de kw, inercia, etc etc etc? Muchos se dejan llevar.

    Mi primera experiencia fue hace bastante ya, con un arquitecto Suizo que retomó un proyecto que no había empezado el. Cuando nos sentamos a dimensionar y diseñar la instalación de calefacción el fontanero e ingeniero de obra (Españoles) salieron corriendo del susto. Redujo a la mitad los kw y te digo, 220 m2 con 12 kw de radiadores. El pedía 45 kw m2 y contaba con la puesta en régimen y el mantenimiento y por supuesto la modulación y el trabajo continuado de la misma.

    Total, que España es cierto que en muchos temas va 25 años detrás....

    Luego tenemos un problema de formación, yo hago cursos y veo como llegan y que caras me ponen cuando hago cálculos delante de ellos. COmo luego me piden ofertas engañando poniendo mas m2 de los que son realmente por miedo a lo que yo les propongo.

    Hay que dar tiempo al tiempo pero una cosa tengo clara: nunca llegaremos al nivel de Alemanes o Austriacos ni vendiendo, ni en formación, ni en nada.

    Como dato te digo: A nivel doméstico en España procedentes de Austria se han vendido en 2011 sólo 310 calderas de los fabricantes que ya sabes (herz, windhager, froiling, okofen, etc) mientras que sólo Alemania han sido 21.000 calderas. Sólo de Austria.

    Eso lo dice todo.

  14. #14
    gardania está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    PALENCIA
    Mensajes
    396

    Predeterminado Re: cuantos kw para 165 m2

    Estimados foreros, muchas veces me quedo atónito a la hora de leer los mensajes. Aparece alguien que se acaba de registrar sin mas y empieza a bombardearnos con preguntas....... ¿ me explico?
    En el foro de biomasa hay un precioso post con las preguntas mas frecuentes, en otros se explica de manera muy detallada la potencia por los metros de la vivienda, en otros hay hasta calculos muy exactos.
    Otros responden con privados, otros a la caza del cliente........

    en fin, creo que todos los que llevamos mas tiempo en esto y que de manera desinteresada gastamos tiempo en este foro, deberiamos tener mas precaucion a la hora de responder a ciertos mensajes.

    llevo una temporada que casi no participo en las respuestas pues se repiten los mensajes, todos del tipo:
    ¿ que potencia necesito?
    ¿ que caldera elijo?
    ¿ que opinamos de X marcas?
    ........ y muchos mas mensajes de esos oportunistas a ver quien saca las castañas del fuego una vez se ha hecho una chapuza.

    a ver si entre todos conseguimos que este foro siga teniendo la calidad extraordinaria que siempre ha tenido.

    saludos

  15. #15
    ferlg está desconectado SAT Biocalora
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    674

    Predeterminado Re: cuantos kw para 165 m2

    Estoy contigo gardania.

  16. #16
    membri está desconectado SAT Biocalora
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    MANRESA
    Mensajes
    309

    Predeterminado Re: cuantos kw para 165 m2

    solo falta decir que los interesados en el mundo de lo biomassa en verano ivernan y no vuelven a salir hasta novienbre,ja,ja,ja

  17. #17
    fran-topo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2011
    Ubicación
    El Berrueco
    Mensajes
    51

    Predeterminado Re: cuantos kw para 165 m2

    Buenassssssssssss

    Muy bueno bioman con lo de la gente que se compra un coche de la leche y luego por dentro esta mas tieso que la mojama.
    Yo utilizo el dicho con la gente que se compra un cochazo y luego no se gasta 100€ en ponerle un maos libres.

    Saludos.

  18. #18
    Avatar de BIOMASER
    BIOMASER está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2011
    Ubicación
    ZAMORA
    Mensajes
    73

    Predeterminado Re: cuantos kw para 165 m2

    Apoyo a Gardania en sus comentarios.
    Redundamos siempre en lo mismo, atacamos a los "malos" instadores..., la biomasa, al igual que otros combustibles, está teniendo un periodo de introducción en el mercado, si a ello sumamos la situación económica tan jodida, puede llegar a caerse antes de echar a andar si no somos cuidadosos entre todos.
    Hagamos de este foro un lugar donde aportar ideas.
    saludos
    CREAMOS Y CREEMOS EN LA BIOMASA