    Cool Ayuda Caldera Biomasa CMD

    Tengo una caldera de biomasa CMD 35 Kw, actualmente la tengo funcionando con hueso de aceituna, en el mando de control, la caldera la tengo a 65ºC y la bomba a 45ºC, respecto a la primera creo que esta correcta, pero la de la bomba no lo se.

    Si alguien sabe del tema, que se que sois muchos, os agradeceria un cablecillo.
    Saludos

  2. #2
    ferlg está desconectado SAT Biocalora
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    674

    Predeterminado Respuesta: Ayuda Caldera Biomasa CMD

    Esas tº estan mal dimensionadas, no tanto la de la caldera pero si la bomba. La caldera tendria que estar a 70-80º y el arranque de la bomba min. a 55º. ¿Tienes mezcladora para aumento de tº de retorno a caldera?

  3. #3
    avefenix está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2011
    Ubicación
    casa
    Mensajes
    4

    Predeterminado Respuesta: Ayuda Caldera Biomasa CMD

    Cita Iniciado por ferlg Ver mensaje
    Esas tº estan mal dimensionadas, no tanto la de la caldera pero si la bomba. La caldera tendria que estar a 70-80º y el arranque de la bomba min. a 55º. ¿Tienes mezcladora para aumento de tº de retorno a caldera?
    Saludos ferlg, no se a que te refieres con la de la mezcladora, vamos que no se lo que es, respecto a lo de la bomba al subirla a 55ºC entiendo que gasta tambien mas? o al contrario?

  4. #4
    ferlg está desconectado SAT Biocalora
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    674

    Predeterminado Respuesta: Ayuda Caldera Biomasa CMD

    Las calderas de biomasa necesitan un retorno a mas de 50º para evitar condensaciones (agua) de los humos dentro de la caldera (sobre todo si hay depositos de inercia o la instalacion es muy grande) has de mantener el retorno a la caldera a mas de 50º con lo cual no puedes arrancar la bomba a 45º, no es cuestion de gastar mas o menos es lo que necesita. Si las tº son tan bajas te estara parando y arrancando muy amenudo y esto si que gasta.

  5. #5
    avefenix está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2011
    Ubicación
    casa
    Mensajes
    4

    Predeterminado Respuesta: Ayuda Caldera Biomasa CMD

    Cita Iniciado por ferlg Ver mensaje
    Las calderas de biomasa necesitan un retorno a mas de 50º para evitar condensaciones (agua) de los humos dentro de la caldera (sobre todo si hay depositos de inercia o la instalacion es muy grande) has de mantener el retorno a la caldera a mas de 50º con lo cual no puedes arrancar la bomba a 45º, no es cuestion de gastar mas o menos es lo que necesita. Si las tº son tan bajas te estara parando y arrancando muy amenudo y esto si que gasta.
    Eso si que es verdad se para y arranca muy a menudo, eso me desconcierta, mañana mismo lo regulo como tu me has dicho a 70-80 la caldera y la bomba a 55. Muchisimas gracias por la ayuda "crack"

  6. #6
    avefenix está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2011
    Ubicación
    casa
    Mensajes
    4

    Predeterminado Respuesta: Ayuda Caldera Biomasa CMD

    Perdona se me olvidaba una cosa, el hecho de que le tenga puesto un termostato inalambrico a la caldera influye a la hora de poner esas temperaturas o no tiene nada que ver?