Hola a todos, a los foreros y los moderadores.
Soy nuevo en el tema de la biomasa, mi duda es la siguiente: tengo la casa en el campo 130 m2, me an calculado unos 15kw sin acs, me instalan una carsan confort plus 30kw, mas pequeña no esta, mi pregunta es, ¿al ser modulable de 10/30kw me trabajara como si se tratase de 15kw? ¿me consumirá mas o consumirá por lo que necesita la casa? y ¿la caldera trabajara como si fuera de 15kw?. lo pregunto ya que se comenta q las calderas de biomasa se deben instalar lo justo de kw.
gracias por la atención.
-
- 17/10/2011, 23:52 #2SAT Biocalora
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 674
Respuesta: consejo kw
Se han pasao 15kw de caldera, pon una de 15kw que sea modulante asi te modulara de 5 a 15kw.
- 18/10/2011, 00:07 #3Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2008
- Ubicación
- Cantabria/Barcelona
- Mensajes
- 486
Respuesta: consejo kw
Haz caso a Ferlg. La caldera de 30 kW esta pasadisima. Piensa que 15 kW es lo que vas a necesitar en el peor de los casos. Asi como te la han presupuestado, gastarias el doble o mas.... Ten cuidado lo que te presupuestan.... hay empresas que con tal de vender, cuanto mas grande mas ganan.... ummm
- 18/10/2011, 09:07 #4Forero Junior
- Fecha de ingreso
- oct 2011
- Ubicación
- tarragona
- Mensajes
- 5
Respuesta: consejo kw
gracias por la respuesta.
vamos a ver si lo entiendo un poco el tema de la modulación. ¿la modulación no se adaptara a los 15 kw que necesito? lo digo por que me lo a echo entender de esta manera un "profesional"
- 18/10/2011, 11:13 #5Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2009
- Ubicación
- Aragón
- Mensajes
- 68
Respuesta: consejo kw
Hola pilon75. La historia es que los 15 kW son los que necesitará tu casa en las peores condiciones, de modo que la mayoría del tiempo necesitará menos de esos 15 kW.
Si la caldera modula desde 15 hacia arriba, en tu caso no modula. Entrará en arrancadas y paradas constantes con el consiguiente aumento de consumo y probablemente con mayor suciedad por una combustión deficiente.
En resumen, la modulación correcta para tu casa sería la que comenta frelg (5-15) o algo aproximado, que sea capaz de darte el máximo de potencia pero que se adapte a demandas inferiores.
Un saludo.
- 18/10/2011, 13:50 #6Forero Junior
- Fecha de ingreso
- oct 2011
- Ubicación
- tarragona
- Mensajes
- 5
Respuesta: consejo kw
Muchas gracias por vuestra ayuda, ya que aveces la ignorancia lleva sustos y otra cosa que tengo duda, ¿el deposito de inercia es necesario y con 300 litros tengo suficiente?
- 18/10/2011, 23:34 #7SAT Biocalora
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 674
Respuesta: consejo kw
Si no es para radiadores de baja tº o suelo radiante con una potencia ajustada a la demanda no es necesario de D. I. y si fuera el caso me parece pequeño para los 30Kw (para la de 15kw justito).
Un saludo