Hola a todos.
Antes de nada quisiera prersentarme. Soy ingeniero de instalaciones y esta es mi primera participación activa en este interesante foro.
Os agradecería recomendación de una caldera biomasa cuyo combustible serán los resto de poda de un viñedo. Los restos de poda serán pasados por una máquina astilladora antes de introducirlos en el silo, ya en el silo habrá un agitador (3m diámetro arpox). La potencia estimada según cálculos es de 60 kW y quisiera que el fabricante tuviese "homologado" este tipo de combustibles.
Así mismo, quisiera que el Servicio Técnico fuese eficiente para la zona de Valladolid.
Gracias de antemano.
-
- 14/09/2011, 17:27 #2Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- pululando
- Mensajes
- 473
Respuesta: Caldera poda vid
No vas a ganar para mantenimiento con ese combustible, igual tienes un 7-8% de cenizas.
- 21/09/2011, 17:04 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2011
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 2
Respuesta: Caldera poda vid
Gracias por tu respuesta. La cuestión es que este combustible sale gratuito. Las calderas que estoy planteándome disponen de recogida automática de cenizas por lo que creo que, salvo el consiguiente vaciado del contenedor, no ha de suponer mayor problema.
Según he podido informarme las calderas que, en general, utilizan como combustible algún tipo de astilla (como es el caso) envejecen rápidamente debido a la corrosión. Agradecería que me informáseis de si conocéis algún modelo en concreto de caldera que contenga, por ejemplo, elementos cerámicos resistentes a esta corrosión.
Un saludo.
- 21/09/2011, 17:30 #4Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- pululando
- Mensajes
- 473
Respuesta: Caldera poda vid
Una astilla de madera G50 normal te va a dejar menos ceniza que la poda de la vid. E incluso muchos fabricantes igual ni te dan garantía para ese combustible.
Por mucho que la caldera tenga limpieza automática no quiere decir que le puedas meter cualquier combustible independiente de su nivel de cenizas.
Yo buscaría un combustible barato accesible, pediría permiso al fabricante para usar la poda de la vid, la probaría...y seguramente acabes cambiando a ese otro combustible mas pronto que tarde.
Si la caldera permite la astilla, no tiene porque envejecer prematuramente, si lo hace, es que la caldera es de mala calidad. El problema de la astilla es que tiene más humedad que el pellet por ejemplo, por lo que genera mas cenizas, da más mantenimiento, y tiene menos PCI, pero no tiene porque provocar corrosión. Hay calderas para astillas que duran "siglos".
Creo que, o no te estas informando bien, o te estan asesorando mal.