    Predeterminado calculo potencia

    Estoy leyendo por aquí sobre la biomasa, seguramente cambie la caldera de gasóleo por una que queme hueso de aceituna , lo primero es saber que potencia necesito,¿como se calcula la potencia necesaria para calentar una casa?,tengo 115 elementos de radiador y una casa de 150 m2.
    Tengo instalada una calefacción a gasoleo de 40 Kw,cuando la puse el instalador calculo la potencia necesaria y me cambio el inyector de gasóleo por uno de menor diámetro, es decir , la caldera que tengo es mas potente de lo necesario, gracias de antemano.

  2. #2
    Atilio está desconectado SAT Biocalora
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    355

    Predeterminado Respuesta: calculo potencia

    Hola, para el calculo es necesario saber el tipo de ailamiento, si tienes 118 y supuestamente cada elemento es de 120kcal para 70º de agua con una cladera de 15kw estas bien. No la pongas mas grande en biomasa no se debe sobredimencionar. Mira las biocalora KP10.