    Predeterminado Cuarto de caldera biomasa

    Hola a todos.
    Necesito que alguien me ayude y me saque de la duda sobre la construcción de un cuarto para la caldera de biomasa de 15Kw dentro de mi casa unifamiliar.
    Sé que debo poner una chimenea y un tabique que separe el silo de la caldera, pero realmente no sé que dice la ley con respecto a si las puertas que haya en ese cuarto tienen que ser antifuego, si tiene que haber algún tipo de ventilación y no sé cuantas cosas más. Me han comentado que las puertas antifuego son carísimas y se me va un poco el presupuesto.
    Mi idea era la de poner unas puertas de chapa galvanizada pero me da un poco de miedo si viene alguna inspección, ya que al parecer por mi zona han realizado alguna.
    Lo dicho, si alguien lo supiera, estaría muy agradecida. Muchas gracias.

  2. #2
    Avatar de Brûle
    Brûle está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    V.or. BCN
    Mensajes
    410

    Predeterminado Respuesta: Cuarto de caldera biomasa

    Me dejas en duda con el tema del tabique, hay muchas instalaciones con silo textil, si esto no fuera legal…Por lo que en algunos casos he oído, se tiene que respetar una distancia mínima entre caldera y silo, y tener algún sistema anti retorno de fuego.
    Por los aspectos prácticos;
    Rejillas de ventilación ayudan a que la caldera tenga mejor combustión y no enrarezca el aire, lo puedes hacer incluso con un tubo que conecte directamente la caldera con el exterior.
    Si el silo lo vas a llenar con camión cisterna, deja una entrada y una salida (con los racores pertinentes) la boca de salida sería ideal al exterior, es por donde saldrá el aire residual del llenado y las posibles partículas de polvo.
    No descuides de poner una cortina de caucho en el centro del silo, que será donde chocara el combustible y caerá al suelo, caucho por elasticidad, no rompe tanto al chocar.

    Salud
    Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
    Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.

  3. #3
    marsmarin8 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    13

    Predeterminado Respuesta: Cuarto de caldera biomasa

    Lo del tabique me lo han dicho tanto los instaladores como un amigo que ha realizado un curso hace poco. A este respecto me dicen que el silo que voy a poner (Flexilo de Okofen) debe estar separado de la caldera por un tabique atravesado por el tornillo sinfin.
    Sí, es verdad que la caldera está preparada con un sitema antiretorno de la llama y salida de gases por una chimenea. Y aunque me han dicho que al ser una instalación pequeña no creen que me realicen una inspección, si la ley lo dice, hay que hacerlo bien. Pero realmente no sé qué dice la ley sobre este tabique y la puerta homologada. Si alguien maneja ese tema que me saque de la duda, por favor. Que son unos cuantos euros!!!!.
    Por lo demás, no tengo ni idea de lo de las puertas cortafuego. No entiendo que se deba dejar ventilación y que a la vez se me exijan esas puertas tan caras. ¿Dónde me puedo informar de todo esto? Ya sé que debo confiar en el instalador pero insisto, mi economía no está para tirar cohetes ya que la instalación completa no es nada barata.
    Por último me has dejado con una seria duda sobre la cortina de caucho. ¿A qué te refieres? No había oído hablar de eso. Si me explicas un poco más deonde se coloca te lo agradecería también.
    Muchas gracias.

  4. #4
    Avatar de Brûle
    Brûle está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    V.or. BCN
    Mensajes
    410

    Predeterminado Respuesta: Cuarto de caldera biomasa

    Hola
    La cortina de caucho se instala en silos de obra, así el pellet no impacta contra una superficie dura y se quebranta, se suele instalar en el centro del silo, colgada del techo.
    Si tu instalas el flexilo, este hace la misma función, ya que se instala a cierta distancia de la pared y el pellet choca contra el textil y amortigua el golpe.

    Por el tabique si tanto te dicen que lo pongas… hazlo, pero en mi punto de vista no montaría el silo en el interior, sino que me construiría un silo de obra y a correr, al igual te sale más económico.
    Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
    Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.

  5. #5
    marsmarin8 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    13

    Predeterminado Respuesta: Cuarto de caldera biomasa

    OK.
    Puede que me anime por un silo de obra. A ver si es más económico que toda esta parafernalia.
    Ya os contaré. Muchas gracias.

  6. #6
    ferlg está desconectado SAT Biocalora
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    674

    Predeterminado Respuesta: Cuarto de caldera biomasa

    Buenas si es cierto lo del tabique de separación para los silos textiles, de madera y cualquier otro material combustible (sólo para españa somos asi),ahora bien con un tabique de chapa lo solucionas incluso fijandolo al chasis del silo textil, otra cosa para una caldera de hasta 15Kw no has de certificarla, eso no te exime de hacerlo mal, lo de la puerta, con una de chapa galva pasarias y ya que la pones que tenga rejillas. Lo de la ventilación al exterior lo que comenta Brûle en la caldera hay combustión y necesita aire para ello y que se renueve el de la sala "las cosas del monoxido de carbono"

    Un saludo

  7. #7
    climat está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    Asturias
    Mensajes
    41

    Predeterminado Respuesta: Cuarto de caldera biomasa

    Yo instalo siempre que puedo silos textiles, ya que se montan muy rapido y no me complico que si caidas, que si albañiles etc etc. Ademas me ha llegado un mail de un fabricante español de estos equipos, estan en Asturias y se llaman Supersilo.

  8. #8
    emisioncero está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    296

    Predeterminado Respuesta: Cuarto de caldera biomasa

    Vamos a ver... hacia la de ... bueno hacia mucho que no escribia, aunq pocas veces aveces leia mensajes y me daban ganas de escribir, por lo que veo nada cambia por aqui, gente quejandose de sus calderas q no funcionan y q hacer y consejos para todos los gustos, eso si, como dice Arguiñano, con fundamento poquitos, a y m olvidaba, vendedores intentando hacer el agosto de cualquier forma, bueno gracias a Dios de esos cada vez menos.

    Bueno en lo referente a este post, el RITE establece claramente las condiciones de separacion entre caldera y silo, en el caso de ser una reforma de sala y ser imposible la pared, 0.7 m, en caso contrario 0.7m y pared , q se ponga o no se ponga, es una regla bastante "estupida" que se cambiara seguramente en proximas modificaciones del RITE pero bueno, a dia de hoy es lo que hay, asi que todas esas calderas con una tolva pegadita, NO cumplen, aunq se esten vendiendo e instalando, asi como los antirretrocesos de llama, los establece claramente el RITE, por cierto, de obligado cumplimiento, asi que los que nunca oyeron lo de la pared y se dedican a esto, e incluso dan consejos, que lean antes de dar consejos y dedicarse a esto.

    Por cierto, si lo de la pared es una jodienda, tambien existe una cosa que se llama codigo tecnico, que seguro que tampoco se ha leido.... y ufff ahi en las SI nos encontramos con otra jodienda, " almacenamiento de biocombustible para calefaccion mayor de 3 m2 , putada (con perdon) riego medio, con lo que ello implica a la hora de cerramientos EI120 y mas putada, vestibulo de independencia, asi que a referencia de este post, MARSMARIN si quieres ir con la ley en la mano, que es super absurda y redactada por alguien que no sabe lo que es un equipo de biomasa como el que vas a instalar, mi recomendacion, seria poner un silo textil S160 < 3m2 de almacenamiento de biomasa, asi tu almacenamiento es de riesgo bajo y te eliminas lo del EI120 y el vestibulo y poner solo una pared de separacion, ahora bien, es una chorrada esta legislacion y se va a cambiar en posteriores modificaciones tanto del CTE como del RITE.

    Por cierto, el RITE obliga a dar de alta toda instalacion > de 5 kw trabajando a circuito de agua, ¿¿lo de 15 kw??

    Con una chapa galvanizada cumples ?? yo no estoy tan seguro.... otra cosa, regillas de ventilacion en la habitacion del silo, por la combustion...??

    a ver si me entra el sueño....

  9. #9
    ferlg está desconectado SAT Biocalora
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    674

    Predeterminado Respuesta: Cuarto de caldera biomasa

    lo de >5Kw es (por lo menos en el RITE antiguo) para máquinas de aire acondicionado) y las certificaciones en industria para caldera para potencia superior a 15Kw. En ECA ya me negarón el registro de una de 15Kw, aun asi has de hacer el certificado de instalación (en mi caso IMCA) y darle copia al cliente, pero no me lo sellaron en ECA. ha y vete ha dormir

  10. #10
    emisioncero está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    296

    Predeterminado Respuesta: Cuarto de caldera biomasa

    RITE Capitulo 3 articulo 15 punto b, el anterior no es valido desde el 2007