    Unhappy Chimenea rite

    Hola, tengo mis duda con las chimeneas para las estufas de pellets, si se deben conducir hasta la cubierta de una casa, o bloque de piso si fuera el caso o si se pueden sacar a la fachada y colocar un racor antiviento, es decir esta la estufa subir dos metros calar a la fachada y ya esta.

    En Andalucia dan subvencion y no quiero que me la hechen para atras si viene la inspeccion, pero esq estoy perdido.

    Gracias.

  2. #2
    Abelardo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    123

    Predeterminado Respuesta: Chimenea rite

    Cita Iniciado por limon Ver mensaje
    Hola, tengo mis duda con las chimeneas para las estufas de pellets, si se deben conducir hasta la cubierta de una casa, o bloque de piso si fuera el caso o si se pueden sacar a la fachada y colocar un racor antiviento, es decir esta la estufa subir dos metros calar a la fachada y ya esta.

    En Andalucia dan subvencion y no quiero que me la hechen para atras si viene la inspeccion, pero esq estoy perdido.

    Gracias.
    Segun el Rite solo podran evacuar a fachada o patio , aparatos individuales de PN<70 KW Y DE combustible gaseosos de clase 5 bajos NOX.

    Espero que te lo aclare
    Saludos
    " Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. " Confucio

  3. #3
    jordiet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
    Mensajes
    1.650

    Predeterminado Respuesta: Chimenea rite

    Segun el Rite solo podran evacuar a fachada o patio , aparatos individuales de PN<70 KW Y DE combustible gaseosos de clase 5 bajos NOX.


    Serias tan amable de explicarlo en otras palabras.
    Es de mi interes,pero no entiendo esos terminos.

    Gracias anticipadas.

  4. #4
    Abelardo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    123

    Predeterminado Respuesta: Chimenea rite

    Cita Iniciado por jordiet Ver mensaje
    Segun el Rite solo podría evacuar a fachada o patio , aparatos individuales de PN<70 KW Y DE combustible gaseosos de clase 5 bajos NOX.


    Serias tan amable de explicarlo en otras palabras.
    Es de mi interes,pero no entiendo esos terminos.

    Gracias anticipadas.
    El Rite indica que las evacuaciones de los productos de la combustión se deben hacer a cubierta , pero indica como excepción , los aparatos individuales ( ej.para una sola familia , calderas individuales .. ) de potencia nominal menor de 70 kw , que usen cobustibles gaseosos ( propano,butano,gas natural ) y que tengan la clasificación clase 5 bajo NOX ( son aparatos que contaminan menos )

    Espero que te sirva , y si es asi utiliza la balanza
    Saludos
    " Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. " Confucio

  5. #5
    limon está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2009
    Ubicación
    Jaen
    Mensajes
    39

    Predeterminado Respuesta: Chimenea rite

    Eso significa que para estufas de pellets aunque sean menor de 70kw pero al ser combustible solido, no se puede poner en fachada tiene que ser en cubiertra, no??

  6. #6
    Abelardo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2006
    Ubicación
    Norte
    Mensajes
    123

    Predeterminado Respuesta: Chimenea rite

    Cita Iniciado por limon Ver mensaje
    Eso significa que para estufas de pellets aunque sean menor de 70kw pero al ser combustible solido, no se puede poner en fachada tiene que ser en cubiertra, no??
    Correcto
    " Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. " Confucio