Regulación caldera Atmos 25kw
Consulta: Recien intale en mi hogar una caldera ATMOS DC25 y no he podido regular su funcionamiento, la carga de leña me dura entre 2 y 5 hrs. Esta con laddomat 21 y estanque de 1500 l y termo ACS de 300 l. No he podido aumentar la temperatura del estanque sobre los 60°C en los 2/3 inferiores (tercio superior a 80°C) y ladomat marca 86 °c en el termometro superior y abajo entrada a caldera con 80°C, el retorno desde el estanque viene con 65°C. Tengo la honney en +-83°C.
¿como regulo los dos termostatos del panel???
-
- 27/02/2013, 22:35 #2SAT Atmos
- Fecha de ingreso
- ene 2012
- Ubicación
- MANLLEU
- Mensajes
- 13
Re: Regulación caldera Atmos 25kw
Hola MAGD,
Supongo que ya habrás solucionado tus dudas, la caldera no estará bien regulada. Asegúrate que tienes la Honneywel a 80 grados para que al llegar, empiece a bajar la tapa del aire primario y no coja sobre temperatura. Regula el termostato de la izquierda (temperatura de caldera) hasta max. si estás trabajando con la inercia que dices y el regulador de la derecha ponlo como marcando las 11h de un reloj entre max. y min. Si tienes alguna duda ponte en contacto con el Servicio Técnico Oficial en España de Atmos en Kuodia Atmos - Inicio.