Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 31 de 31
  1. #26
    yoburtu está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    108

    Predeterminado Respuesta: Termostato ideal para una caldera de biomasa

    Hola,

    una consulta para instaladores sobre las válvulas de 3 vías.

    A mi me han puesto una de esas en mi instalación de caldera de pellet + acs con solar a través acumulador de doble serpentín.

    Parece ser que cuando la calefacción está encendida esa válvula no está completamente cerrada y deja pasar agua caliente, no solo al circuito de la calefacción sino al circuito de acs. El acumulador de acs siempre está a 60, 62 grados.

    Esto, bajo mi punto de vista, está causando pérdidas de energía, ya que se está enviando energía al acumulador de acs, cuando en realidad no lo está pidiendo.

    Y además, pienso que en invierno, cuando está la calefacción encendida veo que los paneles no me sirven para nada, por el motivo que estoy comentando.

    ¿Es este el funcionamiento normal de las válvulas de 3 vías?.

    Saludos.

  2. #27
    yoburtu está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    108

    Predeterminado Respuesta: Termostato ideal para una caldera de biomasa

    ¿Hay algún instalador que pueda opinar sobre este tema?. Saludos.

  3. #28
    nrgrenovables está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    19

    Predeterminado Respuesta: Termostato ideal para una caldera de biomasa

    Cita Iniciado por yoburtu Ver mensaje
    Hola,

    una consulta para instaladores sobre las válvulas de 3 vías.

    A mi me han puesto una de esas en mi instalación de caldera de pellet + acs con solar a través acumulador de doble serpentín.

    Parece ser que cuando la calefacción está encendida esa válvula no está completamente cerrada y deja pasar agua caliente, no solo al circuito de la calefacción sino al circuito de acs. El acumulador de acs siempre está a 60, 62 grados.

    Esto, bajo mi punto de vista, está causando pérdidas de energía, ya que se está enviando energía al acumulador de acs, cuando en realidad no lo está pidiendo.

    Y además, pienso que en invierno, cuando está la calefacción encendida veo que los paneles no me sirven para nada, por el motivo que estoy comentando.

    ¿Es este el funcionamiento normal de las válvulas de 3 vías?.

    Saludos.
    Hola yoburtu,

    Es posible que su funcionamiento sea correcto, me explico: la función de esa válvula es desviar el agua de calefacción al segundo serpentín siempre y cuando la temperatura del acumulador (leída por una sonda temperatura) sea inferior a la de consigna. Para comprobar el funcionamiento te comento dos cosas:

    1. La sonda deberá estar puesta en la parte alta del acumulador, de manera que mantendrá caliente el agua desde ese punto hasta la salida (si estuviese en la parte baja interferirá con el solar y hará que el sistema solar no funcione correctamente)
    2. Para comprobar cuanto te calienta el sol, te recomiendo que hagas una prueba: baja la temperatura consigna del agua caliente a lo más bajo posible (20 ºC, por ejemplo) y mira a ver a qué temperatura llega el acumulador (en días de febrero con gasto normal de ACS te deberia llegar a 40 - 45 ºC como mucho). Si sigue llegando a los 60 ºC la válvula está atascada o con algo en el interior que hace que no haga realice el recorrido completo.
    Espero haberte ayudado.

    Saludos,

  4. #29
    yoburtu está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    108

    Predeterminado Respuesta: Termostato ideal para una caldera de biomasa

    Es posible que su funcionamiento sea correcto, me explico: la función de esa válvula es desviar el agua de calefacción al segundo serpentín siempre y cuando la temperatura del acumulador (leída por una sonda temperatura) sea inferior a la de consigna.
    Si, ese supongo que es el funcionamiento ideal.

    Pero esa es la cuestión, la temperatura de consigna del acs del acumulador está a 40 grados. Por debajo de ahí es cuando el acumulador teóricamente da la orden a la caldera de cambiar la válvula de 3 vías.

    Pero esta situación nunca se produce, ya que la temperatura de la parte alta del acumulador siempre está cerca de 60 grados.

    Por eso te comentaba que esa válvula no está completamente cerrada y siempre desvía algo de agua del circuito de calefacción al serpentín de arriba del acumulador aunque el acumulador no lo esté pidiendo.

    Mi pregunta es que si es correcto que esa válvula no cierre completamente, ya que creo que se está perdiendo energía por ahí.

    Gracias por contestar.

    Un saludo.

  5. #30
    nrgrenovables está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    19

    Predeterminado Respuesta: Termostato ideal para una caldera de biomasa

    Cita Iniciado por yoburtu Ver mensaje
    Si, ese supongo que es el funcionamiento ideal.

    Pero esa es la cuestión, la temperatura de consigna del acs del acumulador está a 40 grados. Por debajo de ahí es cuando el acumulador teóricamente da la orden a la caldera de cambiar la válvula de 3 vías.

    Pero esta situación nunca se produce, ya que la temperatura de la parte alta del acumulador siempre está cerca de 60 grados.

    Por eso te comentaba que esa válvula no está completamente cerrada y siempre desvía algo de agua del circuito de calefacción al serpentín de arriba del acumulador aunque el acumulador no lo esté pidiendo.

    Mi pregunta es que si es correcto que esa válvula no cierre completamente, ya que creo que se está perdiendo energía por ahí.

    Gracias por contestar.

    Un saludo.
    Hola yoburtu,

    Si es así, esa válvula de 3 vías no funciona correctamente ya que no hace su función, ya que cuando el acumulador está por encima de 40 ºC debería desviar todo el agua de calefacción de nuevo a la caldera sin pasar por el serpentín.

    Te recomiendo que se lo comentes al instalador que te hizo la instalación ya que puede ser que esté atascada en un punto de su recorrido y no cierre correctamente.

    Saludos,

  6. #31
    yoburtu está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    108

    Predeterminado Respuesta: Termostato ideal para una caldera de biomasa

    Si es así, esa válvula de 3 vías no funciona correctamente ya que no hace su función, ya que cuando el acumulador está por encima de 40 ºC debería desviar todo el agua de calefacción de nuevo a la caldera sin pasar por el serpentín.
    Eso es lo que me parece a mi, no debería pasar agua por ahí, pero si que pasa, aunque la válvula está en la posición 'calefacción'.

    Te recomiendo que se lo comentes al instalador que te hizo la instalación ya que puede ser que esté atascada en un punto de su recorrido y no cierre correctamente.
    Ya se lo he comentado y me ha dicho que es una válvula que no cierra completamente el circuito de acs, para que las inercias de la caldera se vayan por ahí, o algo así me ha dicho. Pero estoy viendo que se va algo más que la inercia.

    De todas formas, le he dicho que me cambie esa válvula y me ponga una que cierre completamente.

    Ya os contaré como me ha ido.

    Saludos.

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47