    Predeterminado duda PFC

    hola amigos, soy nuevo.

    estoy liado con el PFC y estoy en esa ardua fase de documentarme. Mis dudas son acerca del control de factor de potencia en un sistema fotovoltaico o control de reactiva.

    alguien me puede explicar un poco esto en lineas generales? como funciona, equipos que se utilizan, beneficios economicos (creo q implica beneficios segun el nuevo borrador que han sacado referente al RD 661),y cualkier cosa q sepais acerca de esto, porque no tengo mucha idea la verdad.

    tambien si alguno conoce articulos de revista, libros o paginas web donde pueda encontrar info relacionada...me sería de gran ayuda.

    y sobre todo MUCHAS GRACIAS a todos por ayudarme que estoy mas perdido que Marco en el dia de la Madre

    salu2

  2. #2
    Avatar de dramos
    dramos está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    183

    Predeterminado Re: duda PFC

    Según normativa ITC-BT-40 punto 4.3.4:

    Los generadores asíncronos el factor de potencia no será inferior a 0.86 de la potencia nominal y para ello, cuando sea necesario, se instalarán las baterías de condensadores precisas.

    Los generadores síncronos deberán mantener entre 0.8 y 1 en adelanto y retraso. Con objeto de mantener estable la energía reactiva suministrada se instalará un control de la excitación que permita regular la misma.