Resultados 1 al 2 de 2
Tema: duda PFC
- 21/07/2008, 19:20 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- madrid
- Mensajes
- 1
duda PFC
hola amigos, soy nuevo.
estoy liado con el PFC y estoy en esa ardua fase de documentarme. Mis dudas son acerca del control de factor de potencia en un sistema fotovoltaico o control de reactiva.
alguien me puede explicar un poco esto en lineas generales? como funciona, equipos que se utilizan, beneficios economicos (creo q implica beneficios segun el nuevo borrador que han sacado referente al RD 661),y cualkier cosa q sepais acerca de esto, porque no tengo mucha idea la verdad.
tambien si alguno conoce articulos de revista, libros o paginas web donde pueda encontrar info relacionada...me sería de gran ayuda.
y sobre todo MUCHAS GRACIAS a todos por ayudarme que estoy mas perdido que Marco en el dia de la Madre
salu2
-
- 23/07/2008, 18:20 #2
Re: duda PFC
Según normativa ITC-BT-40 punto 4.3.4:
Los generadores asíncronos el factor de potencia no será inferior a 0.86 de la potencia nominal y para ello, cuando sea necesario, se instalarán las baterías de condensadores precisas.
Los generadores síncronos deberán mantener entre 0.8 y 1 en adelanto y retraso. Con objeto de mantener estable la energía reactiva suministrada se instalará un control de la excitación que permita regular la misma.