Resultados 1 al 2 de 2
- 21/07/2008, 10:21 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- abr 2008
- Ubicación
- Maldivas
- Mensajes
- 19
Puesta a tierra. ¡Si! ¡Otra vez!
Buenos dias a todos.
Siento volver a abrir un hilo como este, en el que parece que ya todo el mundo sabe que hacer con esto de las puestas a tierra.
Personalmente, no me queda nada claro. Y menos al leer todos los posts que se han abierto o que en alguna ocasión he abierto.
Propongo dejar de una vez por todas claro este tema, en el que se deberían dejar resueltas cuestiones como:
¿Cuantas tomas de tierra? ¿una para la parte de continua y otra para la parte de alterna?
En el caso de cubiertas en que es muy complicado realizar una nueva puesta a tierra para la instalación fotovoltaica, ¿se puede utilizar la existente en el edificio?
Un saludo a todos.
-
- 21/07/2008, 19:26 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2008
- Ubicación
- tenerife
- Mensajes
- 8
Re: Puesta a tierra. ¡Si! ¡Otra vez!
yo con mi poca experiencia te voy a intentar responder......
el ingeniero me exige una puesta de tierra para todos los herrajes,tanto estructura de placas ,estructuras de inversores,chasis de cuadros,trafos de intensidad etc...
y otra puesta tierra del neutro en la parte en alterna para reforzar las posibles decaidas del mismo......
ademas aclararte el tema de que la puesta a tierra existente del edificio no se puede utilizar y no solo eso.....hay que mantener un minimo de 6 metros entre puestas a tierra para conciderarse tierras independientes......
1 saludo y suerte desde tenerife