    Predeterminado Conexionado de inversores monofasicos

    Hola a todos,
    A ver si alguien me aclara el siguiente dilema.
    Tengo tres inversores monofásicos de 5 kW y no se como tengo que conectar las salidas para engancharme a la red de distribución trifásica de la compañía eléctrica
    Un saludo

  2. #2
    fball está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2008
    Ubicación
    de cordoba
    Mensajes
    19

    Predeterminado Re: Conexionado de inversores monofasicos

    Para el conexionado,si tienes en cada inversor fase y neutro,unes todos los neutros N y conectas cada fase a la fase que le corresponda R,S,T(TENIENDO ENCUENTA QUE LA LINEA ELECTRICA SEA A 380V),porque si es a 220 y entre fase y neutro 125,tienes que anular el neutro y unir etre si los inversores fase-neutro y conectar cada punta de union a una fase(no se si este tipo de conexion se llama triangulo,o estrella).

  3. #3
    Avatar de FRACTION
    FRACTION está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Mensajes
    412

    Predeterminado Re: Conexionado de inversores monofasicos

    Lo de “estrella, triangulo” en motores si pero, en inversores?
    Si tienes mas información al respecto ya me interesa.
    Con el tema de conectar los inversores a 380,
    Lo suyo es proteger la salida en alterna de cada inversor con un magneto bipolar y la salida de estos magnetos a un magneto general trifásico uniendo los neutros.