Dudas con conductor de aluminio en Andalucia
Me encuentro que segun la Orden de 26 de marzo de 2007 del BOJA, en su punto 8 me he encontrado que no se puede utilizar conductor de alumio en la instalación de continua.
Alguien ha instalado aluminio en dicho tramo?
Aun, habiendo instalado aluminio, os han verificado la instalación??
Gracias compañeros!Última edición por surfvag; 18/07/2008 a las 09:08
-
- 18/07/2008, 12:56 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2007
- Ubicación
- ALMERÍA
- Mensajes
- 247
Re: Dudas con conductor de aluminio en Andaluzia
¿Y cuál es el problema para tener que poner aluminio en la parte de continua? ¿No te sirve un cable de cobre equivalente?
En Innovación son bastante estrictos con la normativa técnica de qué está permitido de acuerdo con la legislación y qué no.
- 18/07/2008, 14:13 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- Girona
- Mensajes
- 6
Re: Dudas con conductor de aluminio en Andaluzia
El problema es que el parque ya está construido. De hecho el cable de aluminio que hemos col·locada està entre las cajas de distribución de contniua y el inversor. Cable de 95 mm2 enterrado.
El cableado de las placas se ha hecho en cobre, que es el que interpreto que la normativa quiere, aunque no está especificado.
Yo interpreto que un cable de distribución de potencia puede ser en aluminio o cobre indistintamente, siempre que cumplamos con el Reglamento eléctrico en lo que refiere a intensidades admisibles y caidas de tensión.