Resultados 1 al 2 de 2
- 17/07/2008, 09:22 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Sur
- Mensajes
- 97
CTE, viento y su...madre.
Buenas.
Tengo que justificar una estructura para soportar los módulos FV, según CTE, y me salen unos valores de viento y sobrecarga exagerados.
Parto de los siguientes datos: altura de la zona más alta de módulos 4,36 m, 13,8 kg/m2 presión ejercida por módulos, 18 kg/m2 presión ejercida por estructuras, emplazamiento junto al mar y sin obstáculos alrededor, estructura similar a una marquesina a un agua.
Con esto, me sale una carga de viento a succión de -195,5 kg/m2 y 188 kg/m2 a presión. Aplicando los coeficientes de seguridad especificados en el DB-AE obtengo una sobrecarga en la cubierta / terraza de 352 kg/m2 considerando la hipótesis más desfavorable. A esto he de añadirle el lastre para evitar que vuelen los módulos, el cual es de 162 kg/m2, por lo que queda una sobrecarga total de 571 kg/m2, lo cual me parece una auténtica burrada, sobretodo teniendo en cuenta que la sobrecarga de uso de una cubierta como ésta es de 100 kg/m2 según CTE (cubiertas transitables accesibles sólo privadamente; puedo suponer, como quien no quiere la cosa, que la cubierta es una zona de acceso público con mesas y sillas...y la sobrecarga de uso sería 300 kg/m2)
Además, no sé si la altura a considerar para el coeficiente de exposición es 4,36 m (altura de módulos respecto del nivel de la terraza) o 10,36 m (altura módulos respecto del nivel del suelo). En este segundo caso la cosa se agrava aún más.
Si elijo otros emplazamientos, la cosa cambia un poco, teniendo cargas de viento en torno a 120 kg/m2, aunque sigo pensando que son altas.
No sé si me equivoco o si mi instalación tiene todas las papeletas (cerca del mar, bastante altura, etc) para tener una fuerte exposición al viento. El problema es que la estructura está hecha y no la puedo cambiar, simplemente tengo que justificarla. Otra opción es poner una chapa ante los módulos, y considerar una cubierta a un agua, con lo cual algo bajan las cargas.
Agradezco mucho la ayuda; me encuentro un poco atorado y tengo que sacar el proyecto adelante.
-
- 18/07/2008, 13:51 #2Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Mensajes
- 287
Re: CTE, viento y su...madre.
La pregunta es: ¿por que tienes que calcularlo con el CTE? este tipo de estructuras no está sujeto al CTE. De hecho pocas cumplirian las solicitaciones del mismo. El CTE está pensado para estructuras de responsabilidad: Edificios de viviendas naves industriales, etc
Eso creo que solo lo piden en Andalucia ¿verdad?
Si tienes filas de placas una tras otra justifica que la primera para el viento que no afecta a las demas.
De cualquier forma creo que no se lo van a leer ni van a ir a comprobar si los perfiles son los que tu has indicado asi que cualquier justificacion vale.
SaludosÚltima edición por eltatin; 18/07/2008 a las 13:58