Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    TomyFV está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    17

    Predeterminado Intensidad que admite 1 mm2 de sección

    Hola buenas!!
    ¿alguien sabe que intensidad admite 1 mm2 de sección de cableado fotovoltaico en continua?En el REBT viene para alterna
    ¿conoceis alguna marca o pagina para cableado FV?

    Gracias!

  2. #2
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    514

    Predeterminado Re: Intensidad que admite 1 mm2 de sección

    Tomy, la sección mínima que se suele poner es de 4mm2. Sé que los cálculos dan secciones inferiores pero tanto por el criterio de corriente admisible como por el poco sobrecoste que supone poner esa sección y la reducción de pérdidas que supone se suele poner 4mm2 como mínimo.

  3. #3
    TomyFV está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    17

    Predeterminado Re: Intensidad que admite 1 mm2 de sección

    Muchas gracias!!!

  4. #4
    Luis Gamiz Sánchez está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    35

    Predeterminado Re: Intensidad que admite 1 mm2 de sección

    Para saber la intensidad máxima que puede soportar un cable es necesario saber cual es su sistema de instalación (bandeja, bajo tubo empotrado, en canal protectora, grapado a la pared... es así como viene desglosado en las tablas de la norma UNE 20460-5-523:2004). Si me dices como va te digo la intensidad máxima admisible, incluye saber si el cable va en una agrupamiento con más cables y si podemos considerar el estándar español de 40 ºC para instalaciones al aire (cosa normal).

    La sección mínima que encontrarás en general en cables de energía es 1,5 por lo que mejor partir de ahí. Y luego comprobar que el cable no nos provoca mayor caída de tensión de la admisible, sino, a subir la sección porque quiere decir que el criterio dominante no será la intensidad admisible sino la caída de tensión (muy típico en FV).

    Te paso un enlace en el que podrás encontar un catálogo de cables para BT (que incluye todas las tablas actuales para los cálculos con sus sistemas de instalación, autosuficiente). También hay un pdf de cable y conectores para FV pero en las páginas 125 y 196 del catálogo para BT encontrarás los datos de los cables y conectores para FV.

    Prysmian - Catálogo

    El RBT no da los datos de corriente alterna, las tablas valen para continua y alterna. Lo que realmente pasa es que la tabla 1 de la ITC-BT 19 no vale ni para continua ni para alterna ya que esa versión de la norma es de 1994 y la de aplicación es la de 2004 (todo esto lo tienes actualizado en el catálogo comentado). Y por cierto que la citada norma (UNE 20460-5-523) dice expresamente que los valores son los mismos para contínua y para alterna a 50 o 60 Hz.

    Saludos




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47