    Predeterminado Vigilante externo trifasico para 3 inversores monofasicos.

    Hola a todos:

    Tengo una instalación fotovoltaica sobre cubierta, de 9,9 kW, compuesta por 3 inversores monofásicos de 3,3 kW.
    Según tengo entendido, la compañía electrica suele exigir un vigilante externo trifásico (compuesto por 3 vigilantes de tensión) el cual desconectará la instalación en caso de que alguno de los inversores monofásicos falle...

    ¿Conoceis algún modelo o fabricante que suministre este tipo de dispositivo?

    Muchas gracias y un saludo a todos...

  2. #2
    MargaT está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Huesca
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Vigilante externo trifasico para 3 inversores monofasicos.

    ¿¿¿Nadie conoce ninguno???

  3. #3
    jomipe está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    21

    Predeterminado Re: Vigilante externo trifasico para 3 inversores monofasicos.

    Nunca he hablado hablar de eso. Sistemas de desconexión si, pero no vigilantes.
    Lo siento, no puedo ayudarte

  4. #4
    MargaT está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Huesca
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Vigilante externo trifasico para 3 inversores monofasicos.

    Bueno, por lo que tengo entendido, un vigilante externo realmente es eso, un sistema que controla las tensiones y que si alguna falla (porque ha caido algún inversor monofásico), desconecta toda la instalación...

    Por lo que me comentas, entonces, debemos estar hablando del mismo aparato... ¿conoces algún fabricante de este tipo de sistemas de desconexión?

    Muchas gracias!!!

  5. #5
    MAyTE está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Mensajes
    163

    Predeterminado Re: Vigilante externo trifasico para 3 inversores monofasicos.

    En el estado español está permitido descompensar una fase hasta 5000W, en Alemania y otros países europeos hasta 4600W, por eso la inmensa mayoría de los inversores hasta hace poco eran de 4600W no de 5000W. Como tienes tres inversores de 3300W por fase no deberías de tener ningún problema si te falla uno o dos. Las instalaciones de 5Kw con un inversor, éste es monofásico por lo que solo se puede conectar a una fase, lo que está permitido. Otra cosa es que algún listillo de la compañía te quiera tocar las bol... Adelante, que no te pongan impedimentos donde no tienen razón.

  6. #6
    MargaT está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Huesca
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Vigilante externo trifasico para 3 inversores monofasicos.

    ¡¡¡Muchísimas gracias por la información!!!, me ha sido de gran ayuda... no sabía hasta que valores estaba permitido descompensar una fase...

    Gracias de nuevo!!!!

  7. #7
    Avatar de Raül Aliana
    Raül Aliana está desconectado Soporte SMA
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    182

    Predeterminado Re: Vigilante externo trifasico para 3 inversores monofasicos.

    Cita Iniciado por MAyTE Ver mensaje
    En el estado español está permitido descompensar una fase hasta 5000W, en Alemania y otros países europeos hasta 4600W, por eso la inmensa mayoría de los inversores hasta hace poco eran de 4600W no de 5000W. Como tienes tres inversores de 3300W por fase no deberías de tener ningún problema si te falla uno o dos. Las instalaciones de 5Kw con un inversor, éste es monofásico por lo que solo se puede conectar a una fase, lo que está permitido. Otra cosa es que algún listillo de la compañía te quiera tocar las bol... Adelante, que no te pongan impedimentos donde no tienen razón.
    Que alguien me corrija si me equivoco, pero diría que en Aragón se obliga a poner estos dispositivos aunque los inversores utilizados sean de menos de 5 kW nominales. La razón exacta no la sé, si alguién lo supiera agradecería respuesta.
    Saludos,

    Rüls

  8. #8
    MargaT está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Huesca
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Vigilante externo trifasico para 3 inversores monofasicos.

    He hablado con un amigo que trabaja en el departamento de industria de Zaragoza, y me ha comentado que la compañía eléctrica me lo va a exigir, me ponga como me ponga... así que, por si acaso, lo he incluido en la instalación...
    Espero que con un Relé de control de tensión de redes trifásicas (tipo RM35-UB3N30 de Telemecanique), sea suficiente y no me mareen...

  9. #9
    arian está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    60

    Predeterminado Re: Vigilante externo trifasico para 3 inversores monofasicos.

    Creo que SMA también tiene algo de eso.

  10. #10
    MargaT está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Huesca
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Vigilante externo trifasico para 3 inversores monofasicos.

    Ok! Muchas gracias...