Resultados 1 al 8 de 8
  1. #1
    gandolfo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    toledo
    Mensajes
    8

    Predeterminado Potencia de salida del inversor

    Hola a todos,
    estoy calculando la sección mínima de los conductores para una instalación de 21kWp con 1 solo inversor SolarMax 20C, las fórmulas a utilizar las tengo claras, sobre todo después de leer un hilo muy bueno en este foro (http://www.solarweb.net/forosolar/as...w-secci-n.html)

    pero ahora la duda que tengo es qué potencia de salida del inversor utilizar, la nominal: 20kW, la máxima de salida 24kW o utilizar

    Psalida inversor = Vnominal * Ipunto mpp de la entrada al inversor.

    Me imagino que cuanto mayor mejor, por sobredimensionar un poco los cables, pero alguien me podría decir cuál se suele utilizar?

    Un saludo a todos, es la primera vez que escribo y quería decir que he aprendido mucho leyendo este foro.

  2. #2
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    514

    Predeterminado Re: Potencia de salida del inversor

    Yo suelo utilizar la potencia máxima de salida del inversor (en tu caso los 24 kW). Obviamente si la potencia pico que has instalado es inferior pues podrías optar por un valor menor pero no creo que el tomar 2 ó 3 kW de más para el cálculo de sección suponga una gran variación del cableado, y si lo supone, te recomendaría optar por el peor de los casos.

  3. #3
    gandolfo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    toledo
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Potencia de salida del inversor

    Gracias por la respuesta, es cierto que no varía mucho el resultado final, poco más de 1mm2 entre utilizar los 21kw y los 24kw, (8,6 y 9,9 mm2), en ambos casos usaría un cable de 10mm2, aunque al estar tan cercano el valor a los 10 quizás sería mejor sobredimensionar al de 16mm2.

  4. #4
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    514

    Predeterminado Re: Potencia de salida del inversor

    Yo optaría por 16, pero ten cuidado, en el tramo de salida del inversor, de la caja de protecciones de altena a la CPM, el criterio de caída de tensión muchas veces no es el más restrictivo. El cableado ha de ser tal que If Is e Icc tengan los valores adecuados.

    Is > If

    If < Icc

  5. #5
    gandolfo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    toledo
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Potencia de salida del inversor

    He comprobado el criterio que pone en el REBT de que el 125% de la corrietne de salida (la corriente de salida yo la calculo como Psalidainversor/400 (en este caso la salida del inversor es trifásica a 400V))s ea menor que la que pone en las tablas del REBT para la sección elegida, teniendo en cuenta las correciones según la agrupación de cables, pero esto que dices no lo había leído, qué corrientes son las que comentas?

  6. #6
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    514

    Predeterminado Re: Potencia de salida del inversor

    Pues son la corriente de cortocircuito en el punto de conexión, la corriente de fusión de los fusibles de protección de línea y la corriente de fusión del cableado.

    Creo que en el RBT viene cómo calcularlo o quizá sea en una de las normativas de iberdrola...

  7. #7
    Angel_66 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    14

    Predeterminado Re: Potencia de salida del inversor

    En mi humilde opinión creo que los conductores se dimensionan segun lo que transportan y despues se dimensionan sus protecciones (fusibles, magnetotermicos, ..) para lo cual si hay que tener en cuenta las intensidades de c/c. Desde luego para una sección de 2,5 mm2 no se va a poner la misma protección que para una sección de 16 mm2.

    Para 10 kW con distancias de 30 metros 16 mm2 de cobre creo que esta muy bien.

  8. #8
    MIGUELON11 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2006
    Ubicación
    VALENCIA
    Mensajes
    1.201

    Predeterminado Re: Potencia de salida del inversor

    Cita Iniciado por gandolfo Ver mensaje
    Hola a todos,
    estoy calculando la sección mínima de los conductores para una instalación de 21kWp con 1 solo inversor SolarMax 20C, las fórmulas a utilizar las tengo claras, sobre todo después de leer un hilo muy bueno en este foro (http://www.solarweb.net/forosolar/as...w-secci-n.html)

    pero ahora la duda que tengo es qué potencia de salida del inversor utilizar, la nominal: 20kW, la máxima de salida 24kW o utilizar

    Psalida inversor = Vnominal * Ipunto mpp de la entrada al inversor.

    Me imagino que cuanto mayor mejor, por sobredimensionar un poco los cables, pero alguien me podría decir cuál se suele utilizar?

    Un saludo a todos, es la primera vez que escribo y quería decir que he aprendido mucho leyendo este foro.

    Pero vamos a ver..despues de gastarte mas de 100.000€ en la instalación vas a racanear en la salida AC, sobredimensiona con placer a 24Kwn de salida...otra cuestión será que no estes seguro en la configuración de entrada/salida..




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47