Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    jopelinex está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Cáceres
    Mensajes
    1

    Predeterminado Cableado de comunicación

    Hola a todos:

    Mi empresa es totalmente profana en el tema de paneles solares, pero nos han ofrecido la instalación del cableado de comunicación.

    La verdad es que queremos optar a la instalación para abrir mercado, pero les hemos comentado nuestras limitaciones.

    Hay que hacer un doble circuito con RS485 para seguidores e inversores. La configuración parece sencilla, similar a un bus domótico.

    Por otra parte hay que hacer un circuito para los contadores también de RS485.

    Nuestro trabajo simplemente es cablear en tubos ya instalados y hacer el conexionado de estos cables en los seguidores, inversores y contadores. Nosotros ponemos el cable pero los conectores los proporcionan ellos.

    Es un parque de 120 seguidores, con un cableado total de 13.5 Km

    La información que nos han proporcionado es escasa y nos surgen varias dudas:

    ¿se realiza todos los recorridos con cable de 1 par RS485? ¿incluso el de los contadores? ¿algún consejo para aventureros como nosotros?

    Gracias por vuestras respuestas

  2. #2
    Petete está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Zamora
    Mensajes
    32

    Predeterminado Re: Cableado de comunicación

    Hola !

    Nosotros somos una empresa de Ingeniería de Telecomunicaciones especializada en temas de telecontrol y automatización de plantas de energía solar con seguidores.
    Hay que ver cuantos pares utiliza cada una de las tres redes que tienes:

    - Autómatas. Puede ser que la red RS-485 vaya a dos hilos o cuatro.
    - Inversores. Puede ser que la red RS-485 vaya a dos, tres o cuatro hilos.
    - Contadores. Aunque los contadores puede ser que su dato se lo recoja el autómata y por otro lado tampoco veo mucho sentido a los contadores si los inversores ya cuentan la energía producida.

    Cada red es independiente y se suele meter por un cable UTP de 8 hilos (4 pares), al menos nostros lo hacemos así: 2 hilos para la red RS-485 de autómatas (al menos los nuestros usan 2 hilos), dos pares para la red RS-485 de inversores y nos sobra un par del cable de 8 hilos.

    Si tienes alguna duda ponte en contacto con nosotros en [email protected].

    Un saludo,

  3. #3
    simosol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2005
    Ubicación
    Bulgaria y España
    Mensajes
    788

    Predeterminado Re: Cableado de comunicación

    FTP de 5 hilos es el que se suele usar
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)