contador
hola estoy buscando la normativa donde me indique hasta qué potencia tengo o no que poner modem en el contador, alguién sabe donde está?
-
- 06/02/2009, 18:02 #2Forero Junior
- Fecha de ingreso
- dic 2008
- Ubicación
- Girona
- Mensajes
- 7
Respuesta: contador
A partir de 15kW.
Salu2!
- 06/02/2009, 19:42 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2006
- Ubicación
- Pamplona
- Mensajes
- 402
Respuesta: contador
La normativa que se aplica es esta: RD 1110/2007 - Reglamento unificado de puntos de medida.
Tal como te ha indicado sergiopr83, tienes que poner contadores con telelectura en instalaciones mayores de 15 kW.
Saludos.
- 06/02/2009, 20:00 #4
Respuesta: contador
Hola ingeniero,
Es el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
Real Decreto 1110/2007
Artículo 7: Clasificación de puntos de medida y frontera
Resumiendo, para instalaciones de generación se clasifican en:
tipo 1: Potencia generación igual o superior a 12 MVA, o energía intercambiada igual o superior a 5 Gwh
tipo 2: Potencia generación igual o superior a 450 kVA, o energía intercambiada igual o superior a 750 MWh
tipo 3: Resto de generaciones
tipo 4: No existen para instalaciones de generación.
tipo 5: Potencia generación igual o inferior a 15 kVA.
Artículo 9: Equipos de medida básicos.
Punto 3 Dispondrán de dispositivos de comunicación para la lectura remota todos los equipos de medida de tipo 1, 2 y 3 (tipo 3 sólo para generación).
Así que, a partir de 15 kW, tal y como dice sergiopr83.