Resultados 1 al 5 de 5
- 02/06/2008, 13:24 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2008
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 26
conexión inversores monofásico
Hola a tod@s!
Tengo una duda muy muy básica. Pido perdón de antemano pero necesito que me aclareis.
Una instalación con 5 inversores de 3,5kWnom conectados en monofásico (2 a una fase, 2 a otra y 1 a la tercera). Las 3 fases y el neutro están llevados al contador. Pero a continuación hay que conectar a un transformador (a la parte de BT) que es el punto de conexión concedido por la eléctrica. Mi duda es: ¿basta llevar las 3 fases al trafo o es necesario llevar también el neutro? Espero haberme explicado bien...
Un saludo y gracias!
-
- 02/06/2008, 13:45 #2
Re: conexión inversores monofásico
Por lo que he entendido yo, del contador a la caja de corte?
Si, tres fases y neutro.
- 02/06/2008, 13:53 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2008
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 26
Re: conexión inversores monofásico
ok, gracias!
- 02/06/2008, 13:54 #4
Re: conexión inversores monofásico
También entiendo que la eléctrica te abra dado el punto de conexión a un trafo pero la conexión se hará a la caja de corte de este trafo.
- 02/06/2008, 13:55 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- ene 2008
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 26
Re: conexión inversores monofásico
si, efectivamente