Neutros unidos o separados
Buenas:
En un centro de trasformación con dos trasformadores en el que el regimen de conexión a la red es TT. Tengo por un lado masas puesta a tierra y neutro puesto a tierra. ¿Puedo unir los neutro entre si, o cada neutro debe estar aislado tambien? el terreno es muy malo y ya cuasta trabajo clavar una pica.
Gracias.
-
- 01/06/2008, 12:08 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- salamanca
- Mensajes
- 24
Re: Neutros unidos o separados
MIE-RAT 13 6.2 Puestas a tierra de servicio.
Se conectaran a tierra los elementos de la instalación necesarios y entre ellos:
Los neutros de los transformadores, que lo precisen en instalaciones o redes con neutro a tierra de forma directa o a través de resistencias o bobinas.
Que os parece yo siempre habia separado los neutros de los trasformadores