Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    rujaki está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    salamanca
    Mensajes
    24

    Predeterminado Neutros unidos o separados

    Buenas:

    En un centro de trasformación con dos trasformadores en el que el regimen de conexión a la red es TT. Tengo por un lado masas puesta a tierra y neutro puesto a tierra. ¿Puedo unir los neutro entre si, o cada neutro debe estar aislado tambien? el terreno es muy malo y ya cuasta trabajo clavar una pica.

    Gracias.

  2. #2
    rujaki está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    salamanca
    Mensajes
    24

    Predeterminado Re: Neutros unidos o separados

    MIE-RAT 13 6.2 Puestas a tierra de servicio.

    Se conectaran a tierra los elementos de la instalación necesarios y entre ellos:
    Los neutros de los transformadores, que lo precisen en instalaciones o redes con neutro a tierra de forma directa o a través de resistencias o bobinas.

    Que os parece yo siempre habia separado los neutros de los trasformadores