Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    dOMINGO está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    200

    Predeterminado Línea BT de Evacuación sin neutro.

    Estimados foreros:

    En una instalación de 1,6 MW, la instaladora ha cambiado los inversores que venían en el proyecto FV por otros que NO TIENEN NEUTRO. La red de BT de evacuación en AC, por lo tanto, no tiene NEUTRO con lo que la Cía distribuidora me está poninedo objeciones para recepcionar los CTs sin neutro en la parte de BT (sabemos que en la de MT no hay neutro).

    ¿Podríais orientarme en los siguientes aspectos?.

    1-. Ventajas e inconvenientes de que una instalción FV no tenga neutro.
    2-. Legislación, miestras la miro yo, en la que obligue o no a neutro (RBET, 1663/2000, 436/2004....).

    Muchas gracias

  2. #2
    atlantik7 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    tenerife
    Mensajes
    8

    Predeterminado Re: Línea BT de Evacuación sin neutro.

    Entonces esos inversores solo trabajan a 400 v ac....????
    Bueno pos sera cuestion de que crees el neutro de tu estacion...un neutro igual que el de un centro de transformacion.....

    1 saludo y suerte

  3. #3
    dOMINGO está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    200

    Predeterminado Re: Línea BT de Evacuación sin neutro.

    gracias, puedes detallarme cómo crear un neutro? te detallo un poco más.

    Rigurosamente, de manera estricta, las normas de la compañía no habla de distribuir en esquema TT. En las NN.PP de ENDESA, en el capítulo de producción FV dice que para producciones entre 55,42 kW (80 A) y 100 kW, que es el caso qeu nos ocupa, deberá tener embarrado F-F-F-N.

    También en la ITC-08 habla en el 1.4 (creo recordar o 1.3) que la Cía Distribuidora está obligada a que sus redes sean con esquema TT. Dos párrafos posterior diceque podrá ser IT bajo unas condiciones que son cuanto menos ambiguas.

    Por otra parte, en una instalación FV la compañía recepciona de contadores para la evacuación en MT. Si el esquema es:

    Placas FV-->inversores SIN NEUTRO-->Linea de BT SIN NEUTRO-->contadores-->embarrado BT-->cuadro BT-->Trafo-->juego de MT-->Celdas Protecc trafo MT-->Celdas de Línea MT-->Líneas de MT-->Apoyo paso aéreo-sub-----

    La compañía recepciona de contadores hacia delante, con lo que:

    1-. No se hasta que punto la Línea de BT es red de distribuición pública puesto qeu no se recepciona y que TAMPOCO SE si está obligado a esquema de neutro-tierra TT (leer primer párrafo de esta respuesta).

    2-. No se como "crear un neutro" a partir del embarrado. ¿se pone el neutro del embarrado unido rígidamnete a una pica de tierra?, ¿se pone la borna del neutro del trafo a tierra (como es costumbre)?, en definitiva...¿cómo se crea un neutro?.

    3-. ¿qué ventajas e inconvenientes tiene lo expuesto respecto con inversores CON NEUTRO--> TODO CON NEUTRO?.

    Me comentan que ENDESA no pone problema a la hora de aceptar instalaciones como la descrita (sin neUTRO) pero no me sirve como justificación.

    Perdonad por el quijote que os he soltado...

  4. #4
    Avatar de wike
    wike está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Ubicación
    valle del Guadalquivir
    Mensajes
    107

    Predeterminado Re: Línea BT de Evacuación sin neutro.

    Hola compañero,
    Yo mismo tenía unas cuestiones muy parecidas a las tuyas, pero la cosa se me quedó clara.
    ¿Cómo?. En el momento en que existe una tarifa de consumo interno (por eso los contadores son bidireccionales) debe existir un tipo de suministro "normal", o sea tres fases y neutro. ¿Que no lo utilizan los inversores para maniobras?, existen los sistemas de seguridad, el consumo de unidades de reconexión automática, sensores varios, monitorizaciones y demás alimentaciones con uso del neutro.
    Por tanto el neutro se utiliza para cosumos propios actuales o futuros.
    Yo lo entendí así en su momento. También me puedo equivocar.
    Un saludo

  5. #5
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    940

    Predeterminado Re: Línea BT de Evacuación sin neutro.

    Cita Iniciado por wike Ver mensaje
    Hola compañero,
    Yo mismo tenía unas cuestiones muy parecidas a las tuyas, pero la cosa se me quedó clara.
    ¿Cómo?. En el momento en que existe una tarifa de consumo interno (por eso los contadores son bidireccionales) debe existir un tipo de suministro "normal", o sea tres fases y neutro. ¿Que no lo utilizan los inversores para maniobras?, existen los sistemas de seguridad, el consumo de unidades de reconexión automática, sensores varios, monitorizaciones y demás alimentaciones con uso del neutro.
    Por tanto el neutro se utiliza para cosumos propios actuales o futuros.
    Yo lo entendí así en su momento. También me puedo equivocar.
    Un saludo
    Opino lo mismo. Además, tener un neutro siempre es aconsejable, entre otras cosas por razones de disponibilidad de la instalación. Viene muy bien tener la tierra conectada en el neutro cuando se tiene un sistema trifásico.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47