    Predeterminado INSTALACION 20KW

    A ver si alguien me puede contestar:
    Se va a realizar una instalacion de 20kW, y se ha pensado utilizar 4 inverores monofásicos de la marca SMA ( el SMC5000) , de 5kW cada uno, conectados a red trifásica como manda el real decreto.
    Mi pregunta es: ¿es posible realizar una conexion asimetrica a la red trifasica de iberdrola? Ya que la fase R= 5kw (1 inversor), la fase S= 5kw (1 inversor) y la fase T=10 kw (2 inversores).
    Al realizar la conexion asimetrica y haber un desequilibrio entre fases, ¿esto influye en la potencia total suninistrada a iberdrola? ¿Existirían perdidas de potencia por el desequilibrio de las fases?
    Gracias. Un saludo

  2. #2
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado Re: INSTALACION 20KW

    Es totalmente legal (siempre que los inversores y la descompensación sean como máximo de 5kW) y, por supuesto, la potencia vertida a red seguirá siendo 20kW (aunque estará descompensada).
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...

  3. #3
    JUAN RAMIREZ está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    MALAGA
    Mensajes
    33

    Predeterminado Re: INSTALACION 20KW

    No hay problema lo puedes hacer, al final lo que cuentas es lo que inyectas, y como dice el compi si no superas los 5 kw.