Resultados 1 al 3 de 3
Tema: INSTALACION 20KW
- 20/05/2008, 13:28 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2008
- Ubicación
- VALENCIA
- Mensajes
- 1
INSTALACION 20KW
A ver si alguien me puede contestar:
Se va a realizar una instalacion de 20kW, y se ha pensado utilizar 4 inverores monofásicos de la marca SMA ( el SMC5000) , de 5kW cada uno, conectados a red trifásica como manda el real decreto.
Mi pregunta es: ¿es posible realizar una conexion asimetrica a la red trifasica de iberdrola? Ya que la fase R= 5kw (1 inversor), la fase S= 5kw (1 inversor) y la fase T=10 kw (2 inversores).
Al realizar la conexion asimetrica y haber un desequilibrio entre fases, ¿esto influye en la potencia total suninistrada a iberdrola? ¿Existirían perdidas de potencia por el desequilibrio de las fases?
Gracias. Un saludo
-
- 20/05/2008, 15:33 #2
Re: INSTALACION 20KW
Es totalmente legal (siempre que los inversores y la descompensación sean como máximo de 5kW) y, por supuesto, la potencia vertida a red seguirá siendo 20kW (aunque estará descompensada).
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...
- 20/05/2008, 20:55 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2008
- Ubicación
- MALAGA
- Mensajes
- 33
Re: INSTALACION 20KW
No hay problema lo puedes hacer, al final lo que cuentas es lo que inyectas, y como dice el compi si no superas los 5 kw.