Resultados 1 al 6 de 6
- 08/05/2008, 17:00 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2008
- Ubicación
- Leon
- Mensajes
- 9
Protecciones en el lado de continua
¿Cuales son las protecciones que hay que poner en continua y cómo se eligen si los fabricantes que he visto hacen para alterna y en caso de admitir continua no especifican si soportan 560 V los seccionadores e interruptores. ¿Me podeis indicar algún fabricante?
Gracias
-
- 09/05/2008, 08:40 #2
Re: Protecciones en el lado de continua
Fabricantes de aparatos de alterna hay miles, pero si quieres que los interruptores magnetotérmicos protejan en continua, ninguno te va a sar una garantía de sus productos (por mucho que te digan que si los serias en los polos consigues el mismo efecto). Debes irte a las gamas de 1000V de continua específicas de los grandes fabricantes: ABB, Scheneider, etc.
Si no quieres comprar un interruptor y prefieres un fusible, que es más barato, debes comprarlos con bases de 900V o 1000V para que estén igualmente protegidos."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...
- 25/05/2008, 13:47 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2008
- Ubicación
- Leon
- Mensajes
- 9
Re: Protecciones en el lado de continua
¿Como se pueden evitar las derivaciones en el lado de continua? Está muy bien proteger el cable con un magnetotérmico o tener seccionadores para llevar a cabo labores de mantenimiento en los paneles, pero si por un casual en una instalacion colocada sobre una marquesina existe una derivacion que no va a la tierra de la masa sino a la persona que toca la marquesina metálica... ¿Se puede colocar un diferencial en el lado de continua? O algún tipo de descargador de tensión?
- 03/06/2008, 11:17 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2008
- Ubicación
- Coruña
- Mensajes
- 24
Re: Protecciones en el lado de continua
Se suele conectar un detector de aislamiento en la parte de continua para detectar faltas a tierra. Al ser la red IT (Los polos de los paneles estan aislados de tierra), en caso de una primera falta a tierra no pasa nada, el peligro sería una 2ª. Por eso es importante detectar la primera falta a tierra con un detector de aislamiento. Un saludo.
- 04/06/2008, 11:25 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2008
- Ubicación
- Leon
- Mensajes
- 9
Re: Protecciones en el lado de continua
Entiendo que con una segunda derivación sea peligroso para una red IT ya que la Id si se puede cerrar, sin embargo no entiendo por qué comentas lo de la red IT y no asumes que es TT ya que la estructura de los paneles y los paneles se conectan a tierra directamente por lo que la impedancia será tan solo la de la tierra y no una impedancia muy elevada como en el caso IT.
- 04/06/2008, 13:01 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2008
- Ubicación
- Coruña
- Mensajes
- 24
Re: Protecciones en el lado de continua
Aunque tengas la estructura de los paneles conectada a tierra la red sigue siendo IT mientras no tengas ningun polo a tierra. La estructura se conecta para tener todas las masas a tierra (de ahi la T del esquema IT).
No todas las redes son IT, de echo segun lo que dice el
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión (BOE núm. 235, de 30 de septiembre de 2000), en teoría habría que usar un diferencial para detectar posibles defectos en la parte de continua, por lo que la red sería TT . El problema es que es muy dificil encontrar diferenciales en continua, no se si los hay. Un saludo.