    Predeterminado Picas red de tierras

    Quisiera saber que criterio se sigue para la instalación de picas de tierra en la misma red de tierras en el campo de los seguidores solares, cada cuantos metros se suelen colocar, si se colocan al final de la línea de tierras (último seguidor), etc

    Gracias,

  2. #2
    Vicentillo está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    Salamanca
    Mensajes
    14

    Predeterminado

    No he encontrado normativa que indique que cálculos se deben realizar para la determinación de la distancia entre picas. Si alguien supiese de alguna, hacermelo saber.

    Gracias

  3. #3
    AmuntValencia está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    Benimaclet
    Mensajes
    3

    Predeterminado

    Yo echaría mano del Reglamento BT y documentación sobre puestas a tierra, como si fueran instalaciones normales.

  4. #4
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Vicentillo Ver mensaje
    No he encontrado normativa que indique que cálculos se deben realizar para la determinación de la distancia entre picas. Si alguien supiese de alguna, hacermelo saber.
    Hombre, como te han dicho el REBT te ayuda aunque sus cálculos de tierra son muy aproximados. Para que no haya interferencias entre diferentes tierras, deberías separarlas, al menos, 25 metros.

    Con una pica en cada seguidor y un conductor de cobre general, siempre que el terreno no sea un puro relleno de zahorra, debería ser suficiente.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...

  5. #5
    AmuntValencia está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Ubicación
    Benimaclet
    Mensajes
    3

    Predeterminado

    interferencias?

    por qué alejar tanto las picas?

    no entiendo.

    no se trata de hacer una red equipotencial?

  6. #6
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    940

    Predeterminado

    Como ya te comentaron los demás, te viene en el ReBT.

    Sin embargo te añado un comentario personal: tener una buena red de tierras es muy a menudo el secreto para que tu planta solar tenga una disponibilidad muy elevada. Esto se lo saben muy bien gente como Isofotón, Acciona,...

    El ReBT te dirá que la resistencia de tierras nunca debe superar los 20 ohmnios. Yo francamente te recomiendo intentar no superar los 2 ohmnios. Toledo PV por ejemplo tiene resistencias de menos de 2 ohmnios, y fue diseñada así a propósito por el Instituto de Energía Solar. Su disponibilidad es de más del 99 %.

    Saludos solares.

  7. #7
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado

    Cita Iniciado por AmuntValencia Ver mensaje
    interferencias?

    por qué alejar tanto las picas?

    no entiendo.

    no se trata de hacer una red equipotencial?
    Si, se trata de eso. Haz caso a Solarjonathan...

    Me refiero entre las diferentes tierras de la instalación, no entre las picas que conforman la misma red "equipotencial" de una puesta a tierra.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...