Resultados 1 al 5 de 5
- 01/05/2008, 22:45 #1
Ayuda Dimensionado 15 kWn
Hola a Todos,
Estoy dimensionando la cubierta de mi casa (2 aguas E/O, eje S, 25º cada agua) y pretendo poner 15 kWn utilizando un inversor trifásico RefuSol 15 (17,5 kWp, MPP 250-850V, STC Recomendado 450-630V, DC Max 900V, DC Max Amp 36 A, 4 Series Max, 25 A Max DC por cada 2 series contínuas cualquieras) y pretendo ir al máximo kWp que soporta (17.5 kWp), para ello tengo "a mano" placas Jetion 175/36 Mono (175 Wp, Voc 44.2V, Isc 5.2A, Vmp 35.3V, Imp 4.96A, TVoc -0.37%C, TIsc 0.06%C, TPmax -0.43%C).
Después del chorreo de datos (por si alguien quiere "entretenerse" estos días y echarme una mano), los problemas son vários:
1) Las series tienen que ser múltiplos de 2 (por la orientación de las cubiertas)
2) No consigo estar en el rango óptimo (450-630V) del inversor, sin pasarme de Voc.
3) No consigo una carga "decente" de kWp sin pasarme de Voc o de DCMax A(36)
Me temo que algo estoy haciendo mal.
Podemos cambiar el inversor por monofásicos, pero tienen que ser múltiplos de 3 (fases de evacuación - salgo en trifasica), en este caso las series no importaría si son pares o no.
He pensado igualmente en una "burrada", como el inversor no admite más de 4 series físicamente, que pasa si pongo 4 series + 4 series en paralelo (DCMax A dentro de límites)??, habría que usar un bornero (con diodos??)... pero... alguien ha hecho esto en la práctica y le funciona??
Agradezco cualquier comentario al respecto. Gracias por la paciencia.
Saludos Cordiales.
-
- 02/05/2008, 10:41 #2
Bien, dices que hay 4 series DC más permitidas en el inversor, esto suele ser el número máximo de entradas, pero el número máximo de series depende de la corriente, siempre puedes hacer conexiones en paralelo y luego levarlas al inversor.
Concretamente en tu caso podrías poner por ejemplo 6 series de 17 módulos.
- 02/05/2008, 18:46 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2006
- Ubicación
- VALENCIA
- Mensajes
- 1.201
2) en cuanto superas el rango del inversor (Voc)? porque si lo superas por poco (5%) en el régimen óptimo del generador ...no deberias preocuparte ya que rarísima vez conseguiras los 630v --x A
3) cambia de inversor, lo que me extraña de todo esto es que en tu casa , la conexión sea trifásica.
Un saludo
- 06/05/2008, 14:11 #4
Hola a todos,
Gracias por la ayuda y comentarios Miguelon11 y Azazel.
Una vez repasado todo el tema y habiéndome leido to lo que he encontrado sobre instalaciones heterogeneas, he llegado al siguiente esquema, a ver que os parece (siento molestar de nuevo),
Cubierta Este, 3 series de 18 paneles.(4 Max de inversor, pero me paso de A)
Cubierta Oeste, 3 series de 18 paneles.
Caja Bornero donde uno las series (y se hacen 3 paralelos).
Entro al inversor con 3 series.
Retornos, aparentemente no debería ser un problema, ya que al ser series iguales y equilibradas (más o menos), cuando hay sobra en una de las 2 cubiertas, la otra al ser igual debería "aguantar" el retorno con los propios diodos de cada placa (relación 1:1).
Según el Pvsyst y mi hoja del calculo la cosa debería funcionar....
Que opinais???
Gracias por vuestro tiempo.
Saludos Cordiales
- 08/05/2008, 11:28 #5
Hola a todos,
Nuevamente me surge una duda :
Si tengo una limitación en el inversor de 17,5 kWp, pero el resultado de V*A, tanto en Voc como en normal está dentro de los límites, (por el invento del post anterior) puedo poner una potencia de las placas de 19,xx kWp ???.
Si no voy mal encaminado, la limitación del inversor en kWp viene dada por los V*A máximo en Voc-10º, pero si mantengo los valores de V y A (y su resultado) dentro de límites, dá igual la potencia "declarada" de kWp que me dén las placas, entiendo....?
Ayuda por favor.
Saludos cordiales