Resultados 1 al 10 de 10
  1. #1
    eduvepo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2008
    Ubicación
    Miranda de Ebro
    Mensajes
    11

    Predeterminado Inyectar la mitad de lo que consumes??

    Hola a todos,

    la duda que tengo es que he oido que, si quiero realizar una instalación fotovoltaica en el tejado de un pabellón, solo puede inyectar a red la mitad de lo que tengo en el contrato como consumo. ¿es esto cierto?

    Un saludo

  2. #2
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado

    Cita Iniciado por eduvepo Ver mensaje
    Hola la duda que tengo es que he oido que, si quiero realizar una instalación fotovoltaica en el tejado de un pabellón, solo puede inyectar a red la mitad de lo que tengo en el contrato como consumo. ¿es esto cierto?
    Esto es falso.

    Las únicas limitaciones de potencia a conectar para verter a red son la disponibilidad de tejado para poner placas solares y la capacidad del transformador que recogerá la energía (ya sea de abonado o de la compañía eléctrica).
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...

  3. #3
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    940

    Predeterminado

    De hecho las plantas solares no tienen casí consumo ninguno, por definición...

  4. #4
    eduvepo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2008
    Ubicación
    Miranda de Ebro
    Mensajes
    11

    Predeterminado

    En que orden limita el CT para inyectar a la red?

    Gracias.

  5. #5
    eduvepo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2008
    Ubicación
    Miranda de Ebro
    Mensajes
    11

    Predeterminado

    Quiero decir, que como se cual es la capacidad de CT?

    Gracias y un saludo

  6. #6
    ingeniero está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    CACERES
    Mensajes
    164

    Predeterminado

    hola, es cierto, al menos para extremadura. las compañías están obligadas a concederte la mitad de lo que tengas contratado pueden darte más pero su obligación es esa.

    saludos.

  7. #7
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado

    Cita Iniciado por eduvepo Ver mensaje
    Quiero decir, que como se cual es la capacidad de CT?
    Si es tuyo, es fácil Basta mirar la placa de características.

    Si es de compañía pues dependederá (lo sabrá ella). Si es aéreo me extrañaría que fuera de más de 100kVA. Si es subterránea y nuevo será seguramente de 630kVA y si es más viejo pues será de 250kVA.
    Pero insisto, en este caso, a ese centro solo puede entrar la compañía así que deberías de fiarte. Otro asunto es que sepas el nombre de la línea aérea o del transformador y buscar en el Boletin Oficial de tu Comunidad Autónoma la publicación de la autorización de esa obra y encontrar el dato de potencia.

    En ambos casos, deberás de respetar los márgenes de potencia libre del transformador.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...

  8. #8
    eduvepo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2008
    Ubicación
    Miranda de Ebro
    Mensajes
    11

    Predeterminado

    En este caso es de compañía, pero esta empresa se suministra junto con otras de este CT. Como puedo saber cuanto es ese suministro y lo uqe es más importante, ¿de esa cantidad es la mitad lo que yo puedo inyectar? ¿O la mitad de todo el CT?

    Gracias

  9. #9
    coolershaker está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2007
    Ubicación
    cadiz
    Mensajes
    115

    Predeterminado

    Donde se ubicaria la instalacion?

  10. #10
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado

    Cita Iniciado por eduvepo Ver mensaje
    Como puedo saber cuanto es ese suministro y lo uqe es más importante, ¿de esa cantidad es la mitad lo que yo puedo inyectar? ¿O la mitad de todo el CT?
    Saberlo, lo sabe la compañía. Tu puedes saberlo preguntándoles. Puedes verter la mitad de la potencia libre del centro de transformación.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...