Resultados 1 al 15 de 15
- 24/04/2008, 00:18 #1
Duda con sección de conductores...
Bueno, pues eso, estoy calculando las secciones para los conductores de una instalación FV conectada a red y me ha surgido una duda...
Primero decir que se trata de una instalación de 104 paneles de 220Wp cada uno, con 8 grupos de 13 paneles en serie. La Isc de los paneles es de 5,95A y la Umpp de 40V. Ahora bien, para cada grupo de 13 paneles en serie he calculado tal que así:
S= 2*L*I/56*AU = 2*20*5,95/56*15.6 = 0,2724 mm2
U=520V
Isc=5,95A
AU=15,6V (aplicando un 3%)
L: longitud en m
I: Intensidad en A
AU: caída de tensión (el X% de la U que tengamos)
De cada grupo de 13 paneles correspondería esa sección, ¿no?
Entonces ahora es cuando tengo dudas... Esos 8 grupos de 13 paneles en serie, ahora tienen que ir todos conectados a una misma línea para hacer el paralelo que los lleve hasta el inversor, pues bien, ahí tengo dudas de como hacer el cálculo...
Esa línea tendría una longitud de 37m.
Os dejo un esquema de como va la cosa...
Gracias y un saludo
-
- 24/04/2008, 09:05 #2
Respondido hace 2 días:
http://www.solarweb.net/forosolar/sh...n+resistividad"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...
- 25/04/2008, 12:38 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2008
- Ubicación
- BILBAO
- Mensajes
- 8
Vas bien encaminado pero ten en cuenta que la itc-bt-40 limita la c.d.t. a un 1,5%, sumando la parte de CC y CA, yo lo bajaría a un 1% en CC. También ten en cuenta que la conductividad disminuye con el aumunto de temperatura, a 90ºC sería 43,5 y 56.
Espero que te sirva de ayuda
- 25/04/2008, 13:08 #4
- 25/04/2008, 13:09 #5
- 25/04/2008, 13:21 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2008
- Ubicación
- BILBAO
- Mensajes
- 8
Cuando conectas los strings en paralelo las corrientes se suman y la tensión se mantiene, por lo demas la sección se calcula de la misma manera. antes me expresado mal en cuestión a la conductividad, quería decirte que es mejor que pongas 43,5 porque es la conductividad del cobre a 90ºC que es la máxima temperatura de servicio del cable XLPE.
- 25/04/2008, 13:27 #7
Ok, bili, calcularé poniendo la conductividad a temperatura máxima... Respecto a la sección... si tengo 8 grupos de 13 paneles en serie serán... 520V de tensión de cada grupo y 5,95A por lo que en la línea que llega hasta el inversor tendría que ser... 5,95A * 8 grupos de 13 paneles en serie, en total 47,6A y 520V de tensión... ¿sería así?
Un saludo
- 25/04/2008, 13:51 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2005
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 804
La verdad que es este un aspecto del RBT que se presta a dos principales interpretaciones. Una de ellas la expuesta aqui: entre los paneles y el punto de conexión no se debe superar el 1,5%. Y otra de ellas, en principio parece ser que más adaptada a lo especificado en la ITC BT-40 que habla de generadores en general, refiriendose a generadores en corriente alterna y sincronizados con la red, que al menos aqui en cataluña es aceptada tras algunas consultas efectuadas a entidades de control, que opinan que este 1,5% solo es aplicable en la línea que sale del inversor hasta el punto de conexión.
Es decir, se considera generador al inversor no a las placas, porque es el que "genera" y sincroniza la corriente de la misma forma que está en la red de distribución.
Claro que esto crea un vacío en cuanto a las secciones de cable en la parte de continua, lo que se puede solventar acudiendo a los requisitos expuestos en el pliego de condiciones de IDAE, en él se especificada una caída de tensión máxima del 1,5 en la continua y del 2% en la alterna, lo cual considero excesivo.
Con esto podemos tener claro los requisitos legales en cuanto a las secciones de cable en nuestras instalaciones. Luego cada cual, y guiado por el buen hacer sabemos cómo evitar y limitar dichas pérdidas a valores más inferiores para satisfacer el rendimiento del sistema."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 25/04/2008, 13:51 #9Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2008
- Ubicación
- BILBAO
- Mensajes
- 8
Eso es, buen fin de semana
Un saludo
- 25/04/2008, 14:26 #10
muchas gracias a los dos welsungo, fantástica aclaración.
Un saludo
- 29/04/2008, 00:59 #11
Una última duda acerca del cableado... en el lado de alterna, osea, al salir del inversor, la sección que tengo que poner como la calculo? el inversor me saca 3x400V y me da un rango de intensidad de 0 a 31 A. La longitud del cable desde el inversor hasta el quadro de contadores es tan solo de 1,5m, y la potencia que sale del inversor si contamos la total es de 22kW máximos.
gracias y un saludo
- 29/04/2008, 09:39 #12"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...
- 29/04/2008, 12:17 #13
- 29/04/2008, 12:42 #14
e es la caída de tensión que tendría la línea y p serían 22kW. Como verás te sale una sección muyyyyy pequeña, por lo que en este caso no debes seguir el criterio de caída de tensión (esa fórmula) sino el de corriente máxima admisible (tablas de Reglamento de Baja Tensión de agosto de 2002), que te indica que con 10mm2 puedes llevar más de 31A.
Puedes poner cualquiera de las 2"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...
- 29/04/2008, 13:49 #15
Vale, ya te entiendo... es que he hecho el cálculo con la formulita y creía que había hecho algo mal... por eso de que sale una sección muy pequeña... Ok, ahora me miraré el RBT02 que lo tengo por aquí...
gracias y un saludo