Resultados 1 al 24 de 24
  1. #1
    pachu1969 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    la linea de la concepcion
    Mensajes
    61

    Predeterminado duda con inversores

    hola a todos, estoy dimensionando una evacuacion a red de 10 kw, elijo 3 inversores monofasicos de 3,3 kw ( no me permiten elegir un trifasico el ejercicio),la instalacion es de 12.000kw, el inversor de 20 A, mi duda consiste en que divido los 12000 kw entre la potencia de los paneles que voy a poner por ejem 200 w (para que cuadre), me da 60 paneles que lo divido entre 3 fases o sea 20 paneles en serie por fase (ISC 4,7 )y si mi inversor admite hasta 20 A pero estos 20A son para cada fase para eso tengo 3 inversores ¿n0?

    ¿tipo de proteccion, cual es mejor IP54 o IP 65?
    GRACIAS.

  2. #2
    sifos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Ubicación
    Entre Valencia y Mallorca
    Mensajes
    1.709

    Predeterminado

    Me puedes decir q inversor de 3,3Kwn admite 20A??

  3. #3
    pachu1969 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    la linea de la concepcion
    Mensajes
    61

    Predeterminado

    Un tal sma sunny boy modelo sb 3300 de max tension 500 y rango de tension 200-500 ( en el ejercicio me dan 3 web para buscar)

  4. #4
    sifos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Ubicación
    Entre Valencia y Mallorca
    Mensajes
    1.709

    Predeterminado

    Ok,
    debo estar haciendome mayor, se me habia pasado el sunny boy 3300

  5. #5
    pachu1969 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    la linea de la concepcion
    Mensajes
    61

    Predeterminado

    da igual sifos ya no lo voy a poner pq me he dado cuenta que su rango de entrada maximo es muy bajo y voy a optar por uno de 350-650 si no no puedo poner Tantas placas ¿PODRÏA COGER UNO DE 3400 W AUNQUE ME PASE UN POCO(TODO ESTO ES TEORIA)?

  6. #6
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado

    Cita Iniciado por pachu1969 Ver mensaje
    ¿tipo de proteccion, cual es mejor IP54 o IP 65?
    Ya que nadie te dice nada te comentaré que para intemperie es mejor IP65.

    Los grados IP representan la protección frente a partículas (dedos, polvo, etc.) y proyecciones de agua (lluvia, humedad, sumergido). Cuanto mayor es el número, mayor es la protección.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...

  7. #7
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    514

    Predeterminado

    Pachu, busca por el foro temas relacionados con el dimensionamiento de las series, tanto el número de paneles en serie como en paralelo a la entrada del inversor.

    (Con un inversor de 3,3 tendrás que poner dos ó tres series por inversor.)

  8. #8
    pachu1969 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    la linea de la concepcion
    Mensajes
    61

    Predeterminado

    gracias santaklaus03 por tu respuesta me a sido de gran ayuda y gracias ati tb azazel pero te puedo asegurar que he bajado cerca de 30 folios relacionado con este tema del foro para ser más concreto el 1-01-2008 a las 12:02 pm tu contestas a un miembro del foro ( JAWratm) " si pones 4 series de 10 paneles tedras una tension de 220,1 y una corriente maxima de 20 A" tú utilizas como todos lo que entendeis de electricidad Isc y Voc pero yo en mi temario debo utilizar IMAX Y Tensión maxima si no no resuelvo bien el ejercicio (¿curioso no?) lo de este foro es la realidad y lo que yo tengo es teoria ó mejor dicho un preambulo. por lo que tengo que andarme con pies de plomo si quiero resolver mis 2 ultimos ejercicios.
    gracias de todos modos.

  9. #9
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    940

    Predeterminado

    De paso,

    Comentar que recomiendo a todos el SMA Sunny Boy 3300: hemos instalado casí 600 de ellos en una central solar con seguidores de 2 MW en Andalucía, y el rendimiento medido real es un poquito superior al rendimiento del catálogo, ya muy bueno.

    Por una vez que nos llevamos una sorpresa positiva...

    Un saludo solar.

  10. #10
    pachu1969 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    la linea de la concepcion
    Mensajes
    61

    Predeterminado

    gracias solarjonathan,soy estudiante , no crees que su rango de tensión 200-500 v es relativamente bajo para poder instalar series de muchas placas ( 4000 kw) , he visto muchos inversores que tienen rangos de entrada de hasta 700 W, ¿ cuando me dice nº max de strigs ( en paralelo) 3, que es? gracias de nuevo.

  11. #11
    sifos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Ubicación
    Entre Valencia y Mallorca
    Mensajes
    1.709

    Predeterminado

    Cita Iniciado por pachu1969 Ver mensaje
    gracias solarjonathan,soy estudiante , no crees que su rango de tensión 200-500 v es relativamente bajo para poder instalar series de muchas placas ( 4000 kw) , he visto muchos inversores que tienen rangos de entrada de hasta 700 W, ¿ cuando me dice nº max de strigs ( en paralelo) 3, que es? gracias de nuevo.
    Vamos por partes,

    Primero deberias ser algo mas riguroso con las unidades, pase q nosotros pongamos cualquier cosa, pero macho, tu eres estudiante
    Dudo mucho q quieras instalar series de 4.000kw (?) en un inversor de 3.3Kw nominales, como el sunny boy del q hablais...

    Lo de nº maximo de strings(en paralelo) pues lo dice todo,
    Maximo: Mayor numero
    Strings: cadenas de modulos, vulgo series de modulos
    (en paralelo): pues eso en paralelo (una al lado de las otras)
    3: Numero cardinal posterior al 2 y anterior al 1

    Conclusion puedes conectar 3 series de modulos al inversor en cuestion. (luego tienes q mirar q las caracteristicas de las series de modulos esten dentro de la tolerancia del inversor)

    Perdon, por la nota de humor

  12. #12
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    514

    Predeterminado

    Cita Iniciado por sifos Ver mensaje
    3: Numero cardinal posterior al 2 y anterior al 1
    Seguro?? jejeje

  13. #13
    pachu1969 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    la linea de la concepcion
    Mensajes
    61

    Predeterminado

    cuando me habla en un panel de tolerancia de potencia ¿cual es mejor valor +_ 3 % ó +_ 5%? gracias.

  14. #14
    chinonet666 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    chile
    Mensajes
    1

    Predeterminado consulta para pachu1969

    Holap, tengo una consulta pachu, mira lo que pasa es que tengo un consumo de 10kW y para ello compre un inversor Sunways NT10000 de 10[kW] , pero no se como alimentarlo, porque en su hoja de datos sale una alimentación de 400Vdc y desde las baterías tengo 24Vdc, lo podré conectar directamente o es necesario un conversor elevador DC/DC extra?. Muchas gracias desde ya.

  15. #15
    pachu1969 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    la linea de la concepcion
    Mensajes
    61

    Predeterminado para chinonet666

    un saludo chinonet666, pero no te podría ayudar pues he empezado a estudiar todo esto y lo unico que haria es meter la pata o no ayudarte bien, pero por que no lo cuelgas en la pestaña que pone nuevo tema y seguro que moderadores y miembros te ayudan son muy educados y te responderan, un saludo a chile.

  16. #16
    pachu1969 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    la linea de la concepcion
    Mensajes
    61

    Predeterminado PARA SIFOS

    Hola sifos y gracias por contestar, la nota de humor que has puesto no me molesta es más me gusta porque vaya tela lo que he escrito, creo que debe ser que el teclado esta odido, te digo la verdad ya me da hasta apuro preguntar o sea que seguire leyendo el foro y cuando pueda plantear una pregunta más concisa lo haré. gracias.

  17. #17
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    514

    Predeterminado

    Buenas Pachu, por si te sirve de ayuda te pongo dos links a unos posts del foro. Son algo antiguos pero quizá te puedan orientar un poco o aclararte cuales son las dudas que tienes en concreto.

    http://www.solarweb.net/forosolar/sh...ente+admisible

    http://www.solarweb.net/forosolar/sh...ente+admisible

  18. #18
    pachu1969 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    la linea de la concepcion
    Mensajes
    61

    Predeterminado

    gracias Azazel, lo he leido y ahora se como formular mi pregunta

  19. #19
    pachu1969 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    la linea de la concepcion
    Mensajes
    61

    Predeterminado

    tengo que evacuar 10 kw. sobredimensiono mi instalación 20% o sea 12kw.
    Eligo 3 inversores, tension max 700v,rango de entrada 350-650v, rendimiento recomendado generador 2000-4125w, Imax 10.
    Panel 225w,Imax 7,88A, Vmax 28,57v, Isc 8,46A, Voc 36,65v.
    12kw / 3 fases = 4 kw
    4 kw / Pmax panel 225= 18 paneles por fase (659,7v o sea que esta dentro del rango del inversor.

    ¿ahora diriamos que?
    ¿COLOCAMOS 18 PANELES EN SERIE EN CADA UNA DE LAS FASES?
    ¿COLOCAMOS 3 RAMAS DE 18 PANELES EN SERIE CADA UNA?
    CONECTAMOS 18 PANELES EN SERIE A CADA INVERSOR

    UN SALUDO

  20. #20
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    514

    Predeterminado

    No es por desanimarte pachu pero me temo que probablemente con 18 módulos en serie te salgas del rango de tensiones del inversor. Has de tener en cuenta el aumento de la tensión ante bajas temperaturas, por lo que con 18 creo que esos 700 V se te pueden quedar cortos.

    Por otro lado, me extraña un inversor de 3,3 que tenga 10 A de Imax, pero existirá, no digo que no.

    Ya siento no darte todo hecho pero prefiero que lo luches un poco, así seguro que lo vas entendiendo y no se te olvidará cómo hacerlo.

  21. #21
    pachu1969 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    la linea de la concepcion
    Mensajes
    61

    Predeterminado gracias azazel

    te explico en mi temario no se coge VOC se coge voltaje Pmax (pq ¿no lo se ? con lo cual 18*28,57= 514,26v ( inversor 350-650, vacio 700v).(puse 18*Voc o sea 18*36,65=659,7 para que no me dijieraís que se utilizaba Voc en vez de tensión max, que gracias a vosotros yá lo sé.

    Cuando dices que hay que tener en cuentas el aumento de tensión ante bajas temperaturas(en mi temario no viene) aunque me habla de mirar en el panel las p,erdidas por el efecto temperaturas. podrías comentarmelo, cuando puedas. gracias.

  22. #22
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.132
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado

    pachu1969

    Imaginate un glorioso dia de invierno ,de mucho frio pero anticlonico con dia despejado ( esto provoca tambien algun tipo de nieblas).
    Ya sabras que si la placa se calienta el voltaje cae un poco pero cuando esta fria la tension alcanza maximos.
    Por eso en la mañana del dia de invierno que te dije si no esta bien dimensionado acabas por freir el inversor al alcanzar el limite de diseño.

    Saludos

  23. #23
    tebasol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Ubicación
    Córdoba
    Mensajes
    52

    Predeterminado

    Me podeis confirmar si como interpreto el coeficiente de variación del voltaje con la tª es correcto?

    Un panel que en las caracteristicas pone coeficiente voltaje tª (%/K) -0.34

    Quiere decir que si un panel con tª de células a 25ºC da un Voc = 44.7, si la Tª de las células sube a 35ºC el Voc sería:

    Vairación de Voc=0.34x44.7/100 = 0.152 V por º
    con lo que para un incremento de 10º tendremos, Voc= -(10x0.152) + 44.7= 43.18 V

    Es correcto el uso del coeficiente de esa manera.

    Gracias

  24. #24
    pachu1969 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    Ubicación
    la linea de la concepcion
    Mensajes
    61

    Predeterminado

    gracias photon, llevas razón, es que lo que yo quería era poner muchas placas para llegar a la potencia estimada del campo generador 12kw y no he mirado nada de la temperatura,




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47