Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Regulación Fronius
- 25/03/2008, 14:06 #1Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2008
- Ubicación
- Catalunya
- Mensajes
- 31
Regulación Fronius
Buenos dias,
Tengo una instalación con 6 inverosres Fronius IG-60, Estos se encuentran cerca de un transformador, los fines de semana tengo problemas con las tensiones de la red ya que en alguna fase supera los 250 V, esto me provoca que los inversores se pasen el dia desconectandose.
alguin sabe como se pueden modificar estas tensiones?
Ya se que no es lo correcto pero con el consentimiento de la companyia se puede hacer?
Gracias
-
- 25/03/2008, 16:27 #2
Legalmente la compañía no puede sobrepasar los 246-247 V (7% del valor nominal). Y si se cambiase la regulación del transformador
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...
- 25/03/2008, 16:35 #3Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2008
- Ubicación
- Catalunya
- Mensajes
- 31
El problema es que companyia me dice que la linia es muy larga y que cuando hay mucha carga al final las tensiones son muy bajas.
Hay la posibidad de modificar la tension de protección del Fronius??
Saludos
Gracias