Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    Ariel está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2008
    Ubicación
    Caceres
    Mensajes
    10

    Predeterminado TRANSFORMADOR

    Hola, tengo que proyectar un transformador al final de una linea de media tension de 13200 v. para alimentar una bomba de extraccion de 180 cv. Me gustaria saber las caracteristicas del trafo que necesito. Si alguien me puede ayudar se lo agradezco.

  2. #2
    dOMINGO está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    200

    Predeterminado

    Ariel:
    no entiendo muy bien el tema que espones, la pregunta es muy genérica, al menos apra mí. ¿Qué tiene que ver con la energía solar, lo que preguntas?. lo único que puedo decirte de manera clara es que 180 cv son 132 kW--> con FP=0,8-->165 KVA--> TRAFO DE 250 KVA.

  3. #3
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado

    Cita Iniciado por dOMINGO Ver mensaje
    Ariel:
    no entiendo muy bien el tema que expones, la pregunta es muy genérica, al menos para mí. ¿Qué tiene que ver con la energía solar, lo que preguntas?. lo único que puedo decirte de manera clara es que 180 cv son 132 kW--> con FP=0,8-->165 KVA--> TRAFO DE 250 KVA.
    Totalmente de acuerdo.

    Transformador 250kVA tensiones 13,2/0,4kV Tipo abonado
    Centro de transformación prefabricado
    Celdas de protección
    Protección general de baja tensión
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"