Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    zapador está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2008
    Ubicación
    cuenca
    Mensajes
    17

    Predeterminado numero de paneles en serie y en paralelo

    buenas tardes

    como algunos sabeis estoy realizando el pfc de una instalacion fotovoltaica y no se mucho de estoy.

    queria preguntaros un par de cosejas si alguno sabe responderme porque he estao mirando en el foro y no encontrao nada (seguro que no se buscar).

    he hecho los calculos y me caben 495 modulos con las siguientes caracteristicas:

    P=150w
    vmp 36.5
    imp 5.1
    isc 5.5
    voc 44.9v

    queria saber que formulas tengo que usar para calcular el numero en serie y en paralelo que tengo que poner.

    el inversor que quiero utilizar es de ingeteam que esta en esta pagina
    http://www.ingeteam.com/castellano/C...20-%20cast.pdf

    con el numero de modulos que me caben cual debo usar el de 80kw o el de 90kw.
    las caracteristicas me ponen las siguientes:

    entrada
    tension 405-750vdc
    tension maxima 900vdc
    imax 229a
    salida
    pnominal 80kw
    pmaxima 88kw

    si alguien me puede decir las formulas que tengo que usar se lo agradecere

    un saludo

  2. #2
    simosol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2005
    Ubicación
    Bulgaria y España
    Mensajes
    788

    Predeterminado

    1-Lo primero que necesitas es conocer el coeficiente de variación con la Tª de la tensión de circuito abierto.

    2-Ahora supones una Tª máxima y mínima en la zona de trabajo y calculas la Tensión de circuito abierto máxima y mínima aplicando el coeficiente anterior.

    3-A continuación, deberías calcular lo mismo pero para la tensión óptima de trabajo (Vpmp) para los dos mismos valores de Tª. Como no es plan de aplicar modelos matemáticos, supón que en ambos casos la Vpmp=0,85Voc (la tensión de c.a. calculada en los dos casos del punto 2)

    4- Divide el valor de tensión mínima de trabajo del inversor (405 V) entre la tensión para la Tª mínima que hayas escogido. Ese es el número mínimo de módulos en serie.

    5- Haz lo mismo pero para el valor de V a Tª máx y para la V de entrada máxima en operación (750 V)

    Y haz lo mismo para la V máx de circuito abierto del módulo en el caso peor y la máxima V de entrada del inversor (900 V)

    El resultado más restrictivo de los dos es el número máximo de módulos en serie.

    6. Divide la máxima intensidad de entrada del inversor entre la máxima intensidad de cortocircuito del módulo (es el caso de elevada irradiancia y Tª, supón un 25% más de la dada en la ficha técnica) Ese es el número máximo de módulos en paralelo.

    7- Con todas las combinaciones de valores anteriores posibles, escoge la que no sobrepase la potencia máxima de salida del inversor. Y si tienes varias, di que según bibliografía, no se recomienda sobredimensionar la potencia del campo FV más del 15% que la del inversor ( si entras en explicaciones, terminarías haciendo un máster...)

    Este tema es más complejo de lo que parece para resumirlo en un post, así que lo más apropiado para un PFC es que recurrieras a libros especializados...

    Un saludo.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)

  3. #3
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado

    Plas, plas, plas,.............. es que no hay icono de aplausos.

  4. #4
    zapador está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2008
    Ubicación
    cuenca
    Mensajes
    17

    Predeterminado

    muchas gracias vaya explicacion buena
    un saludo




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47