Tomas de Tierra en IF, dudas
Necesito que alguien me eche un cable, nunca mejor dicho, se que en una instalación solar fotovoltaica con seguidores, hay que poner dos tipos de tierra, una que es la toma de tierra de protección o de herrajes y otra es la de servicio.
pero la tierra del inversor a cual de las dos se conecta?
que tipo de esquema de tierra se usa para la de servicio (TT, IT, TN-S)??
creo que se usa la TT pero entonces el cable de tierra que recorre las tierras de las lineas de distribución de baja tensión, se conecta al a la pica de tierra del centro de transformación?? que es según este tipo de esquema el que se conecta al N del transformador o no??
por otro lado quisiera saber si hay algun manual de realización y calculo de esta parte de la instalación electrica donde ver que formulas usar y como usarlas con algun ejemplo porque en el REBT, viene un poco escaso.
-
- 08/03/2008, 19:43 #2Forero Junior
- Fecha de ingreso
- feb 2008
- Ubicación
- Murcia
- Mensajes
- 15
Nosotros hemos hecho la siguiente intalación en seguidores, por si te sirve:
1.- La instalación de los herrajes del seguidor la ponemos con tierra independiente. Para reforzar esta tierra unimos varios seguidores segun ubicación de los mismos.
2.-El neutro de los inversores, no lo hemos puesto a tierra, sino que directamente del neutro de transformador, que está puesto a tierra e independiente del resto de tierras según Reglamento, es el que llevamos a traves de cable Tetrapolar hasta cuadro de protección de salida de cada seguidor (cuadro ya en AC). Ese neutro del TRAFO, es el mismo del Cuadro de Baja donde conectamos las líneas de B.T. de los seguidores, junto con el cuadro de Medida, es decir el CGPM.
Este es el procedimiento que hemos llevado a cabo de una instalación que ha sido revisada tanto en el proyecto de Media Tensión, como en el de Baja, así como las correspondientes visitas de inspección por parte de Industria.
Ah el sistema empleado es el TT.
-
ges, si las masas van al neutro del trafo no sera TN ?
Se me olvidaba http://www.isefonline.es/content/des...6&rand=8504673
y aqui el calculo de puestas a tierra e Moreno Calvente
http://www.coiiaoc.com/biblioteca/ca...%2C%20Juli%E1n
SaludosÚltima edición por Photon; 09/03/2008 a las 12:09 Razón: faltaban links
- 09/03/2008, 15:53 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2005
- Mensajes
- 592
photon ges no ha dicho que las masas van al neutro
Última edición por kandido; 09/03/2008 a las 15:56 Razón: error en el nombre
- 10/03/2008, 19:03 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2008
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 20
Hola de nuevo.
Recapitulando:
- Tierra de los herrajes o masas metálicas del seguidor: independiente de la parte eléctrica (inversor, ...) y con su propia conexión a tierra (por medio de picas, placas o como sea). Existe la posibilidad de interconectar varias de estas tierras de otros tantos seguidores para mejorar la calidad de la tierra.
- Tierra del transformador: independiente y, por lo visto, ha de ser muy buena (es una exigencia). A esta tierra se conectará el neutro de la red trifásica que viene de los seguidores.
- Tierra de la caseta del trafo: es otra tierra totalmente independiente de la tierra del trafo.
- Cada seguidor, aparte de las tres bornas de fase y la de neutro, tiene una borna de tierra, ¿a qué tierra hay que conectar esta borna?
- En la parte de contínua, ¿la tierra de los descargadores o varistores a dónde han de conectarse?
- No tenemos muy claro cómo dimensionar los conductores de las líneas de tierra, ¿para qué intensidad o qué factores se tienen en cuenta para caulcular estos conductores?
Un saludo.Última edición por Chispas; 10/03/2008 a las 20:45 Razón: Para añadir una duda más que se me había olvidado
- 10/03/2008, 22:17 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2005
- Mensajes
- 592
1 tu solo te has contestado
2 a la de la estructura
3 segun rbt
- 10/03/2008, 22:43 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2008
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 20
- 11/03/2008, 00:12 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2005
- Mensajes
- 592
tu has preguntado por la parte de continua a esa es a la que te he contestado . por la tierra del inversor no has preguntado.
un saludo
- 11/03/2008, 09:46 #9Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2008
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 20
Hola kandido.
Creo que sí lo he preguntado, pero bueno. Te lo pregunto ahora formalmente: ¿a qué tierra debe conectarse la borna de tierra de los inversores?
Gracias.
- 11/03/2008, 10:22 #10Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- salamanca
- Mensajes
- 24
En toda instalación que se conecte con la red publica (Caso de venta a la red) el sistema de tierras es TT, esto quiere decir que el neutro del trasformador ira conectado a tierra y las masas a tierra.
En el caso de generadores fotovoltaicos el regimen es IT eso quiere decir que el neutro esta aislado de tierra.
En estas instalaciones aplicaran las dos es decir, (IT)aislado de tierra en el generador-puesta a tierra de herrajes y (TT) neutro puesto a tierra-puesta a tierra de herajes. Asegurate de que estan separadas, creo que la duda la tienes en el inversor pon el neutro del inversor a tierra separado de la tierra de herrajes.
- 11/03/2008, 15:15 #11Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2005
- Mensajes
- 592
rujaki no estoy de acuerdo contigo. segun el rbt dentro de tu instalacion no deves poner el neutro a tierra. (me refiero al inversor) otra cosa son las partes metalicas del inversor que si deven ir a una tierra especifica para ellas . y en otro lado los herrajes de la estructura a otra tierra diferente.
en una instalacion que no sea de distribucion de energia ,el neutro no deve ir a tierra.
- 13/03/2008, 11:29 #12Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2008
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 20
nuevas dudas
Hola buenas tardes coleguillas,tengo alguna duda más.
Me gustaría saber si hay que conectar arquetas registrables de tomas de tierra en el exterior de las casetas de centros de transformación prefabricadas actuales o si por el contrario en el interior ellas ya vienen preparadas para hacer la medición.
Por otro lado la medición se hace con el telurómetro, o se puede hacer con algun otro aparato digital??
y por otro lado se puede hacer esa medición tanto de la tierra de protección como de la de servicion de un CT, sin que esté la caseta puesta en la parcela, o hay que esperar a que se conecte la caseta y el neutro del transformador a dichas tierras??
un saludo al gremio, y suerte con el nuevo y prometedor futuro fotovoltaico Plan 2020
- 20/04/2008, 20:50 #13Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 11
En nuestra configuración:
- TT de la estructura: sistema mallazo de toma de tierra
- tt del inversor: piqueta independiente
Por si te ayuda
- 22/04/2008, 17:23 #14Forero
- Fecha de ingreso
- may 2006
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 430
PAT
Hola a todos,
vamos a ver, porque creo que aquí hay varias confusiones. Lo primero es que no hay una norma general y común de puesta a tierra para todos los casos.
En este caso creo que se trata de un "huerto" solar, en el que existe una estructura metálica (seguidor) y un CT prefabricado en el que está incluido el Trafo y el inversor. Por tanto: la estructura metálica, lo normal es que disponga de su PAT independiente; y en el CT hay que distinguir entre la PAT de los herrajes del CT y la PAT del neutro del transformador, que deben de ser totalmente independientes y que al menos la distancia de la primera pica de tierra de la PAT del neutro del Trafo ha de estar como mínimo, separada 24 m. de la PAT de los herrajes.
En el CT, la PAT del inversor debe de estar unida a la PAT de los herrajes del CT.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 22/04/2008, 17:28 #15Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2008
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 20
Estrucutra del "huerto solar"
Hola WALIKI.
Te estás confundiendo, nuestro parque tiene una serie de seguidores. Cada uno de ellos lleva incorporado su inversor.
Por tanto, tenemos:
- Seguidor: tierra de herrajes o masas metálicas y tierra de los inversores.
- Centro de transformación (CT): tierra de los herrajes y tierra del trafo (a la que va conectado el neutro de la instalación).
Saludos.
- 22/04/2008, 17:38 #16Forero
- Fecha de ingreso
- may 2006
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 430
Ok Chispas,
Pues entonces, sería conveniente juntarlas, ya que en el caso de que existiese una sobretensión, el hecho de tener dos PAT, relativamente cercanas podríamos tener tensiones de contacto peligrosas, ahora bien, esto no quiere decir que se DEBA de hacer.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 22/04/2008, 17:44 #17Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2008
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 20
Hola de nuevo Waliki.
Sí, exactamente. Ya lo habíamos decidido hacer de ese modo; de hecho, ya se han empezado a hacer así incluyendo una red de interconexión entre seguidores, ya que nuestra tierra es muy mala conductora. Era cuestión de recibir opiniones tranquilizadoras, jeje.
Ahora, nuestra única duda se cierne sobre el cuadro de continua:
- Instalar o no descargadores.
- Seccionador, bases portafusibles o las dos a la vez (queremos asegurarnos de que las bases portafusibles garantizan una apertura de circuito fácil y segura).
- 22/04/2008, 17:53 #18Forero
- Fecha de ingreso
- may 2006
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 430
¿Cuando hablas de Seccionador, te refieres a interruptor de corte en carga?.
Mira si es un parque, creo que los descargadores los debes de poner, ya que el coste por unidad de Wp instalado es una chorrada y los portasusibles también.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 22/04/2008, 20:44 #19Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2008
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 20
No te creas que los descargadores salen tan baratos. Además, cuando tienes varios strings en un seguidor, lo suyo es poner uno por string y se te va a un pico.
En cuando a los seccionadores, sí son para abrir en carga y actuan también contra sobrecargas.
Saludos.