Caida de tensión
Hola, según el REBT para el diseño de las secciones de los conductores en el lado de corriente cc la caida de tensión no superará el 1,5% de la tension generada por los módulos. ¿Esto es aplicable tambien al lado de alterna? Me refiero que para calcular las secciones de los cables en alterna, ¿una de las restricciones debe ser el cumplimiento de este 1,5% de la tensión generada como caida de la tensión?
Muchas gracias
-
- 21/04/2009, 09:38 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2008
- Ubicación
- Salamanca
- Mensajes
- 72
Respuesta: Caida de tensión
He visto en el pliego del IDAE que la parte de alterna es del 2% pero yo tb dudo por normativa... Pensaba que era un 3%...
- 21/04/2009, 09:48 #3
Respuesta: Caida de tensión
Yo consideraría 1,5% y 2% respectivamente. Según el cliente y el tipo de oferta, es muy razonable argumentar caidas de incluso el 1% o inferiores, pues hay que tener en cuenta que un 1% de caida de tensión, es un 1% menos de ingresos económicos al año por pérdidas de energía que no se vierte a la red, mucho mas caro que aumentar la sección de los conductores.
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...
- 21/04/2009, 10:45 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2008
- Ubicación
- Salamanca
- Mensajes
- 72
Respuesta: Caida de tensión
No estoy del todo de acuerdo, mirar el hilo
http://www.solarweb.net/forosolar/as...economico.html