Resultados 1 al 8 de 8
  1. #1
    sube está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    calahorra
    Mensajes
    30

    Predeterminado CONEXION A RED DE 10 INVERSORES

    Hola a todos. Desearía que me indicaseis como se debería realizar la conexión a red de 10 inversores de 10 kW. trifásicos a la red. Que protecciones debería colocarse y como conectarlas.

    Saludos y gracias.

  2. #2
    daso está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    6

    Predeterminado

    Hola sube como estas?

    Comentarte una cosa a tu pregunta.

    Supongo que es una instalacion en BT.... si es asi tienes un problemilla que vas a crear un desfase entre lineas de mas de 5kW, lo cual " prohibe" el REBT.
    Si no aparte de esto seccionadores de CC y derivadores.

    Un saludo

  3. #3
    almeraya está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    ALMERÍA
    Mensajes
    247

    Predeterminado

    daso, dice que son inversores de 10 kW TRIFÍSICOS. Por lo tanto, no hay descompensación de fases.

  4. #4
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    940

    Predeterminado

    Cita Iniciado por almeraya Ver mensaje
    daso, dice que son inversores de 10 kW TRIFÍSICOS. Por lo tanto, no hay descompensación de fases.
    Efectivamente, no hay ningún problema.

  5. #5
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado

    Cita Iniciado por sube Ver mensaje
    Hola a todos. Desearía que me indicaseis como se debería realizar la conexión a red de 10 inversores de 10 kW. trifásicos a la red. Que protecciones debería colocarse y como conectarlas.
    Dado que son 10 inversores trifásicos de 10kW nominales de salida cada uno, es evidente que de cada uno habrá 4 hilos (la fase R, la fase S, la fase T y el neutro) y la tierra.
    La ventaja que tienen es que no habrá descompensaciones por fase, por lo que lo que deberías hacer sería agrupar sus salidas trifásicas dependiendo de su disposición. Por ejemplo, si están todos en una hilera alineados o en 5 hileras de 2 grupos cada una. La línea general de evacuación en Baja Tensión que vaya hasta la salida en alterna de cada inversor debe tener una protección en el punto de conexión de los 100kW totales. Si conservas la sección de dicha línea (cosa que te recomiendo), deberías colocar también una protección a la salida en alterna de cada inversor, antes de conectarse a la red general.

    Es decir:
    Campo solar - Protecciones CC - Inversor - Protecciones AC Inversor - Conexión BT línea de evacuación - Línea Evacuación - Protecciones AC Cabecera - Conexión a red

    En las protecciones generales de 100kW debes colocar un interruptor automático de corte omnipolar (3 fases y neutro) y una protección diferencial. En las del inversor, al menos un interruptor magnetotérmico.

    Espero haberme explicado.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...

  6. #6
    Pincho está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    31

    Predeterminado

    Cita Iniciado por santaklaus03 Ver mensaje

    Es decir:
    Campo solar - Protecciones CC - Inversor - Protecciones AC Inversor - Conexión BT línea de evacuación - Línea Evacuación - Protecciones AC Cabecera - Conexión a red

    En las protecciones generales de 100kW debes colocar un interruptor automático de corte omnipolar (3 fases y neutro) y una protección diferencial. En las del inversor, al menos un interruptor magnetotérmico.

    Espero haberme explicado.
    Hola:

    ¿y no será mejor poner un diferencial por cada salida de inversor y solo el térmico en la D.I.?

  7. #7
    Pincho está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    31

    Predeterminado me respondo a mi mismo

    ¡es que es mu tarde! :-)

    A la salida de cada inversor un térmico y conectados todos ellos a un general y su correspondiente diferencial....

  8. #8
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Pincho Ver mensaje
    ¡es que es mu tarde! :-)

    A la salida de cada inversor un térmico y conectados todos ellos a un general y su correspondiente diferencial....
    Eso es lo que he dicho. Protección magnetotérmica y diferencial general en el lado de alterna a la cabecera y, al menos, otra magnetotérmica en cada derivación.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47