Resultados 1 al 8 de 8
- 22/02/2008, 19:30 #1Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2007
- Ubicación
- calahorra
- Mensajes
- 30
CONEXION A RED DE 10 INVERSORES
Hola a todos. Desearía que me indicaseis como se debería realizar la conexión a red de 10 inversores de 10 kW. trifásicos a la red. Que protecciones debería colocarse y como conectarlas.
Saludos y gracias.
-
- 22/02/2008, 21:46 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2007
- Mensajes
- 6
Hola sube como estas?
Comentarte una cosa a tu pregunta.
Supongo que es una instalacion en BT.... si es asi tienes un problemilla que vas a crear un desfase entre lineas de mas de 5kW, lo cual " prohibe" el REBT.
Si no aparte de esto seccionadores de CC y derivadores.
Un saludo
- 22/02/2008, 22:57 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2007
- Ubicación
- ALMERÍA
- Mensajes
- 247
daso, dice que son inversores de 10 kW TRIFÍSICOS. Por lo tanto, no hay descompensación de fases.
- 23/02/2008, 00:39 #4
- 23/02/2008, 17:34 #5
Dado que son 10 inversores trifásicos de 10kW nominales de salida cada uno, es evidente que de cada uno habrá 4 hilos (la fase R, la fase S, la fase T y el neutro) y la tierra.
La ventaja que tienen es que no habrá descompensaciones por fase, por lo que lo que deberías hacer sería agrupar sus salidas trifásicas dependiendo de su disposición. Por ejemplo, si están todos en una hilera alineados o en 5 hileras de 2 grupos cada una. La línea general de evacuación en Baja Tensión que vaya hasta la salida en alterna de cada inversor debe tener una protección en el punto de conexión de los 100kW totales. Si conservas la sección de dicha línea (cosa que te recomiendo), deberías colocar también una protección a la salida en alterna de cada inversor, antes de conectarse a la red general.
Es decir:
Campo solar - Protecciones CC - Inversor - Protecciones AC Inversor - Conexión BT línea de evacuación - Línea Evacuación - Protecciones AC Cabecera - Conexión a red
En las protecciones generales de 100kW debes colocar un interruptor automático de corte omnipolar (3 fases y neutro) y una protección diferencial. En las del inversor, al menos un interruptor magnetotérmico.
Espero haberme explicado."Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...
- 27/02/2008, 00:53 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2007
- Mensajes
- 31
- 27/02/2008, 00:55 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2007
- Mensajes
- 31
me respondo a mi mismo
¡es que es mu tarde! :-)
A la salida de cada inversor un térmico y conectados todos ellos a un general y su correspondiente diferencial....
- 27/02/2008, 08:14 #8"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...