Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    guimasu está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Las Palmas
    Mensajes
    17

    Predeterminado DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES

    Buenas a todos

    quería consultar una duda a ver si alguien me puede ayudar:

    resulta que cuando diseño los armarios de protección de C.C., instalo un fusible en el polo positivo de la rama, y luego en paralelo instalo en ambos polos un descargador de sobretensiones.Un compañero me comenta que el cree que si el descargador no tiene un fusible en el polo negativo no sirve de nada ya que el descargador al actuar, necesita un elemento que abra el circuito. Yo tenia entendido que el descargador simplemente deriva la corriente a tierra y punto, asi que ahora estoy con la duda de si lo estaré haciendo bien. Alguien que sepa del tema me puede decir algo?lo agradecería.

    Un saludo

  2. #2
    germinter está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2007
    Ubicación
    MURCIA
    Mensajes
    27

    Predeterminado

    La función del descargador de sobretensión es derivar a tierra cualquier sobretensión, y el fusible no tiene ninguna utilidad para derivar a tierra.

    El funcionamiento del descargador es basico; si en sus extremo llega una sobretensión, el descargador dejar de ser un elemento aislante se vuelve conductor y deriva toda la sobretensión a tierra.

    Por lo queda claro que el descargador no necesita ningun elemento como el fusible para su correcto funcionamiento, para derivar la sobretensión a tierra.